Mijn onderstaande post sneeuwde onder in het grote cv-tuning topic, zonder enige reactie aldaar. Bij deze een apart topic te maken ivm deze wat langere post en de doorzoekbaarheid van het forum.
Ik heb me flink verdiept in dit topic, verschillende andere bronnen rondom onze apparatuur specifiek. Ik ben dus hopelijk met een antwoorden specifieke vragen/antwoorden volledig geholpen.
Context
We hebben hier een Intergas HR Kompact 30/36 uit 2006 die goed onderhouden is en functioneert. Hij bleek wel 'hopeloos' verkeerd ingesteld, conform de eerste post uit dit topic
.
Hij geeft z'n warmte af aan Jaga convectoren van verschillende afmetingen, inmiddels uitgerust met Heatbooster van @Bazz0847.
Nu heb ik m'n weg gevonden naar het servicemenu van de Kompact, evenals de mechanisch in te stellen pomp(snelheid). Ik loop wat vast bij oa. het verlagen van CV vermogen.
Vermogen ketel verlagen
Het servicemenu van deze Intergas zit wat complexer in elkaar dan de standaarduitleg in het centrale topic. Ik begrijp het niet allemaal en de verschillende waarden maken gecombineerd het vermogen, denk ik.
Ingesteld maximaal CV vermogen stond (natuurlijk) op 99, ik heb deze naar 40 gezet.
Op basis van de uitleg hieronder, krijg ik de indruk dat er nog meer te behalen valt door deze aan te passen:
Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
Vraag: Klopt het dat ik de modulerende thermostaat (Honeywell Chromotherm, 2006) en modulerende CV meer in de weg zit/afknijp, dan dat het helpt om de Ta naar 60 of lager te forceren?
Waterzijdig inregelen
Alle Jaga lijken een stelschroef te hebben en stonden op stand 6 van 6.
Nu heb ik nergens kunnen vinden/berekenen wat het juiste debiet/stand is bij de omvang van de Jaga. Ik heb verschillende keren met Jaga gesproken en allerlei andere bronnen gezocht, zonder resultaat.
Vraag: Weet iemand of dit voor Jaga's te berekenen is?
Op dit moment ben ik maar proefondervindelijk dit aan het bijstellen naar de verhouding 0,8 Ta/Tr die me o.a. hier (Microkid in "Is de flow/debiet van mijn radiator te hoog?") werd aangeraden. Door de HeatBooster thermometers weet ik heel precies wat Ta/Tr per Jaga is.
Vraag: Stel ik hou 0,8 aan, moet ik dan de 'hoogste' Ta in verhouding tot de 'hoogste' Tr zetten?
Pompsnelheid CV-ketel verlagen
Pompsnelheid kan op 3 standen worden ingesteld. Dit hoort blijkbaar in relatie tot het ingestelde vermogen en drukverlies. Hij stond natuurlijk op stand 3.
Vraag: gegeven de nog te bepalen optimale instellingen hierboven, ben ik benieuwd of ik met stand 2 of stand 1 toe kan?
Vraag: De waterdruk op de CV op stand 2 zakt van 1,5 bar naar 1,1 dat lijkt me ok?
Vraag: klopt het dat je beter eerst de pompsnelheid goed kan zetten (ivm druk(verlies)) en daarna de radiatoren flow bijstelt?
Ik heb me flink verdiept in dit topic, verschillende andere bronnen rondom onze apparatuur specifiek. Ik ben dus hopelijk met een antwoorden specifieke vragen/antwoorden volledig geholpen.
Context
We hebben hier een Intergas HR Kompact 30/36 uit 2006 die goed onderhouden is en functioneert. Hij bleek wel 'hopeloos' verkeerd ingesteld, conform de eerste post uit dit topic

Hij geeft z'n warmte af aan Jaga convectoren van verschillende afmetingen, inmiddels uitgerust met Heatbooster van @Bazz0847.
Nu heb ik m'n weg gevonden naar het servicemenu van de Kompact, evenals de mechanisch in te stellen pomp(snelheid). Ik loop wat vast bij oa. het verlagen van CV vermogen.
Vermogen ketel verlagen
Het servicemenu van deze Intergas zit wat complexer in elkaar dan de standaarduitleg in het centrale topic. Ik begrijp het niet allemaal en de verschillende waarden maken gecombineerd het vermogen, denk ik.
Ingesteld maximaal CV vermogen stond (natuurlijk) op 99, ik heb deze naar 40 gezet.
Op basis van de uitleg hieronder, krijg ik de indruk dat er nog meer te behalen valt door deze aan te passen:
- Ingesteld maximaal ww vermogen stond op 99, deze ook naar 40 zetten?
- Temperaturen van de stooklijn?
- Minimaal toerental?
- Min. aanvoertemperatuur tijdens OT vraag?
- Starttoerental?
- Max toerental ventilator?
Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
Vraag: Klopt het dat ik de modulerende thermostaat (Honeywell Chromotherm, 2006) en modulerende CV meer in de weg zit/afknijp, dan dat het helpt om de Ta naar 60 of lager te forceren?
Waterzijdig inregelen
Alle Jaga lijken een stelschroef te hebben en stonden op stand 6 van 6.
Nu heb ik nergens kunnen vinden/berekenen wat het juiste debiet/stand is bij de omvang van de Jaga. Ik heb verschillende keren met Jaga gesproken en allerlei andere bronnen gezocht, zonder resultaat.
Vraag: Weet iemand of dit voor Jaga's te berekenen is?
Op dit moment ben ik maar proefondervindelijk dit aan het bijstellen naar de verhouding 0,8 Ta/Tr die me o.a. hier (Microkid in "Is de flow/debiet van mijn radiator te hoog?") werd aangeraden. Door de HeatBooster thermometers weet ik heel precies wat Ta/Tr per Jaga is.
Vraag: Stel ik hou 0,8 aan, moet ik dan de 'hoogste' Ta in verhouding tot de 'hoogste' Tr zetten?
Pompsnelheid CV-ketel verlagen
Pompsnelheid kan op 3 standen worden ingesteld. Dit hoort blijkbaar in relatie tot het ingestelde vermogen en drukverlies. Hij stond natuurlijk op stand 3.
Vraag: gegeven de nog te bepalen optimale instellingen hierboven, ben ik benieuwd of ik met stand 2 of stand 1 toe kan?
Vraag: De waterdruk op de CV op stand 2 zakt van 1,5 bar naar 1,1 dat lijkt me ok?
Vraag: klopt het dat je beter eerst de pompsnelheid goed kan zetten (ivm druk(verlies)) en daarna de radiatoren flow bijstelt?