Hallo iedereen,
Ik ben onlangs verhuisd naar een oude boerderij. Hierin bevindt zich op het moment een sterk verouderde meterkast. Graag zou ik deze meterkast zelf willen vervangen (dit heb ik in mijn vorige woning ook gedaan, dus technisch moet het wel lukken). Hieronder heb ik het installatieschema wat ik onlangs heb gemaakt;
In dit schema is een PV installatie geplaatst welke op het moment 10 kW betreft, deze wil ik in de toekomst uitbreiden naar 13 kW. De PV installatie ligt op het dak van een schuur. Er is een kabel (5x10mm2) getrokken van de meterkast naar deze installatie, deze kabel is met een dikkere lijn aangegeven. Bij de omvormer moeten naar mijn weten een installatieautomaat en een aardlekautomaat geplaatst worden. Daarnaast moet in de meterkast dit nogmaals gebeuren omdat de stroom van 2 kanten kan komen (van de hoofdaansluiting en de omvormer). De KWH-meter welke ik heb getekend is een KWH-meter van HomeWizard om de opbrengst van de zonnepanelen in te kunnen zien.
Verder heb ik een krachtgroep welke op het moment is gezekerd op 16A maar welke met de oudere lasapparaten nog wel eens wil afslaan. Vandaar een 20A installatieautomaat.
De groepenkast heb ik uit voorzorg gezekerd op 40A in verband met de aardlekschakelaars welke maximaal 40A kunnen hebben.
Nu heb ik een aantal vragen over het schema;
Heb ik het nu goed met de selectiviteit? Ik heb namelijk 2x een 20A B-karakteristiek getekend bij de groep naar de PV-installatie omdat van beide kanten in principe de stroom komt.
Een andere vraag is, zou een 40A hoofdschakelaar ook voldoen in plaats van een 63A hoofdschakelaar?
Verder wil ik graag horen van jullie wat jullie adviseren qua net aansluiting, op het moment heb ik een 3x35A aansluiting maar zit er over na te denken om deze te laten veranderen naar 3x25A.
Alle ideeën en suggesties zijn welkom!
Ik ben onlangs verhuisd naar een oude boerderij. Hierin bevindt zich op het moment een sterk verouderde meterkast. Graag zou ik deze meterkast zelf willen vervangen (dit heb ik in mijn vorige woning ook gedaan, dus technisch moet het wel lukken). Hieronder heb ik het installatieschema wat ik onlangs heb gemaakt;
In dit schema is een PV installatie geplaatst welke op het moment 10 kW betreft, deze wil ik in de toekomst uitbreiden naar 13 kW. De PV installatie ligt op het dak van een schuur. Er is een kabel (5x10mm2) getrokken van de meterkast naar deze installatie, deze kabel is met een dikkere lijn aangegeven. Bij de omvormer moeten naar mijn weten een installatieautomaat en een aardlekautomaat geplaatst worden. Daarnaast moet in de meterkast dit nogmaals gebeuren omdat de stroom van 2 kanten kan komen (van de hoofdaansluiting en de omvormer). De KWH-meter welke ik heb getekend is een KWH-meter van HomeWizard om de opbrengst van de zonnepanelen in te kunnen zien.
Verder heb ik een krachtgroep welke op het moment is gezekerd op 16A maar welke met de oudere lasapparaten nog wel eens wil afslaan. Vandaar een 20A installatieautomaat.
De groepenkast heb ik uit voorzorg gezekerd op 40A in verband met de aardlekschakelaars welke maximaal 40A kunnen hebben.
Nu heb ik een aantal vragen over het schema;
Heb ik het nu goed met de selectiviteit? Ik heb namelijk 2x een 20A B-karakteristiek getekend bij de groep naar de PV-installatie omdat van beide kanten in principe de stroom komt.
Een andere vraag is, zou een 40A hoofdschakelaar ook voldoen in plaats van een 63A hoofdschakelaar?
Verder wil ik graag horen van jullie wat jullie adviseren qua net aansluiting, op het moment heb ik een 3x35A aansluiting maar zit er over na te denken om deze te laten veranderen naar 3x25A.
Alle ideeën en suggesties zijn welkom!