Ik heb 2 vragen , momenteel heb ik geen expansievat SWW , dat leek me niet nodig , maar ik denk er nu wel aan ( de leverancier zegt 15 a 25L is genoeg ) :

-welke voordruk kies je voor je expansievat ? Ik vermoed hoger dan de koudwater toevoerdruk maar lager dan de vooringestelde openingsdruk van het veiligheidsventiel ? Op hoeveel staat ook de toevoerdruk bij jullie ( druk aan watermetergroep )

-Als het water van mijn 300L WPB opwarmt van 20gr tot 55gr komt er water uit mijn eengreepsmengkraan in de badkamer ( eerder van onder ergens ) . Ik vermoed ongeveer 1 L Dus ik durf te stellen dat deze kraan ergens van de overdruk van de boiler wordt opengeduwd van binnen uit en dat dit eerder gebeurt dan dat het veiligheidsventiel open gaat . Is dat de koud water of de warmwaterkant , dat weet ik niet . Zal dit opgelost worden met een expansievat ? Of eventueel met een veiligheidsventiel met een lagere druk ( is nu 7 bar ) ?

Ik heb ook schrik dat mijn boiler of andere delen te veel afzien nu .

Alle reacties


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:21
'leertje' in de kraan vervangen.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • MarkS90
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 06-10 21:23
Een expansievat mag nooit gebruikt worden bij een warmwater voorziening: daar blijft namelijk water instaan en door de warme omgeving is er kan op legionella-ontwikkeling.

Bij een boiler hoort een inlaatcombinatie die de overtollige druk weg laat druppelen in het riool. Vervang die maar eens door een 6 bar model.

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 20:46
MarkS90 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 18:46:
Een expansievat mag nooit gebruikt worden bij een warmwater voorziening: daar blijft namelijk water instaan en door de warme omgeving is er kan op legionella-ontwikkeling.

Bij een boiler hoort een inlaatcombinatie die de overtollige druk weg laat druppelen in het riool. Vervang die maar eens door een 6 bar model.
Mag wel als je de juiste uitvoering kiest die geschikt is voor SWW en over het algemeen heeft die een onderaansluiting ipv bovenaansluiting. Tip meestal een andere kleur dan rood, maar let op KIWA keur.

  • MarkS90
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 06-10 21:23
De enige uitzondering hier is dat een expansievat dan alleen aan de koude kant van de boiler mag zijn aangebracht.

En inderdaar zijn daar speciale vaten voor. Ik heb de opmerking geinterpreteerd alsof hij het vat aan een warmwaterleiding wou monteren. En dat is wat anders ...

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 01:31

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
ik denk dat de kraan niet juist functioneerd.

  • cornelis l
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-01 19:35
Bij een wp boiler van 270 liter verlies je ca. 4,7 liter als je van 10 naar 60 graden gaat .
Ik zou wel een sanitair expansievat van het doorstroom principe kiezen. Daar wordt het water telkens in ververst