Mijn vriendin en ik willen al heel lang zonnepanelen maar zijn pas onlangs verhuisd naar een koophuis (met eigen dak) waardoor dat ook eindelijk kan.

Dit forum doorgespit en ontzettend veel nuttige tips opgedaan. Maar over een paar dingen twijfel ik nog wat. Hopelijk hebben mede-Tweakers raad.

- Aansluiten op 3-fasen of op 1-fase? We hopen op ons platte dak zo’n 11 of 12 panelen kwijt te kunnen, waardoor aansluiten op 1-fase als het goed is nog mag. Maar we hebben een 3-fase-aansluiting thuis, dus gebruik je dan wel je eigen zonnestroom als je de panelen op 1-fase aansluit terwijl bijv. onze werkkamers op een andere fase zitten aangesloten?
Ik ben geen elektricien dus misschien is dit onzinnige vraag, maar ik kon geen uitsluitsel vinden. En met oog op afbouw salderingsregeling liever een keer te veel gecheckt. Mijn vriendin en ik werken namelijk allebei thuis, dus verbruik tijdens de opwek-uren is substantieel.

- Meterkast vervangen of niet? Een van de installateurs waarbij we een offerte hebben opgevraagd vond o.b.v. foto’s van de meterkast (zie hieronder) dat deze aan vervanging toe was - en dat ze dat uiteraard kunnen verzorgen (EMAT-groepenkast). Geen ramp als het moet (hoewel dan denk ik liever door elektricien uit de buurt met ABB-kast of vergelijkbaar).
Maar als het niet hoeft dan natuurlijk zonde geld, dus wilde checken: is onze meterkast inderdaad aan vervanging toe?

Alvast veel dank voor jullie hulp!



Alle reacties


  • Dat_Doc
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 09:01
De meter “saldeert” altijd de drie fases van de woning, dit zal ook nooit veranderen. Afschaffen van de salderingsregeling verandert dat niet. Gewoon 1 fase omvormer nemen bij 10/11 panelen.

Linker meterkast ziet er gloednieuw uit van ABB. Rechter is wat ouder, bovenste rij nog stoppen. Dat zou je kunnen vervangen. Er is genoeg ruimte voor het aansluiten van mogelijke zonnepanelen in de linker kast.

[Voor 3% gewijzigd door Dat_Doc op 25-01-2023 17:52]

Haren; 10x380Wp ZZW 60°; 8x380Wp ZO 20°; Totaal 6840Wp.


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 07:52

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Je zit al aardig in de goede richting, wat het salderen betreft is het dat elke 3 fase meter saldeert over de fasen, dus op L1 een verbruik van 500W op L2 een verbruik van 250W en op L3 1000W teruglevering van de pv is netto -250W op de meter.

Wat betreft de meterkast, in een 3 fase kast kan je netjes naar 3600W omvormer op 16A automaat, tel je die op bij de 25A van de netbeheerder en je kan maximaal 41A vermogen door de kast krijgen en overbelast je de aardlekschakelaars niet. Ga je groter zal je meer aanpassingen moeten doen in de kast als beveiliging.
De meterkast zelf zou ik de rechter een lege kast kopen zoals de linker, de onderste rij gewoon overzetten, nieuwe ALS en boven een rijtje nieuwe automaten en de automaat voor de pv.
En verder wat opruimen rondom de kast, ziet er erg rommelig uit allemaal. 😀

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • niic
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 26-01 23:04
Bedankt Dat_Doc en Rol-Co voor jullie snelle en behulpzame antwoorden! Dit neemt twijfels weg :)


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee