Ik ben mijn meterkast aan het herinrichten ivm toekomstige installatie zonnepanelen.
Het gaat om een 3 fasen meterkast (was ooit 1 fase, omgebouwd naar 3 fasen voor EV laadpaal).
Om een betere balancering te krijgen tussen de 3 fasen wil ik de dubbele automaat/ fornuisgroep splitsen tussen twee fasen, dus bijv. links op L1, rechts op L2. De twee automaten zijn natuurlijk mechanisch verbonden, dus als er 1 triggert, schakelen beide uit.
Kan ik dit zo doen, of zie ik iets over het hoofd?

bvd voor jullie feedback

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frennek
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 27-05 12:03
Dit gaat volgens mij niet werken. De N is namelijk gecombineerd aangesloten op je kookplaat, het zijn niet twee afzonderlijke circuits met aparte nul. Hierdoor kan je het niet scheiden op niveau van je 1-fase aardlekschakelaars.

De beste oplossing is een echte 3fase+N aardlekschakelaar/automaat te nemen. Dan wordt het wel netjes verdeeld over 2 van de 3 fases.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 13-07 08:51
Dit kan wel degelijk, maar alleen in combinatie met een 3-fase aardlekschakelaar.
Je mag de kookgroep niet koppelen aan aparte aardlekken.

Echter is een 3-fase aardlek weer afgeraden voor enkelfase gebruik. Dus andere enkelfase groepen erbij koppelen is weer minder ideaal.

De beste oplossing is om gewoon een krachtgroep te plaatsen (evt een kracht aardlekautomaat). Daarmee ben je het meest flexibel en het maakt de meest logische/duidelijke indeling.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GJ14
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 07-03-2024
duidelijk, ik ga voor een 3F+N alamat