Hallo
Ik heb een vraag: Ik ben met zonnepanelen bezig 36 stuks van 400wp.
nou is het duidelijk dat solaredge de 15kw omvormer niet kan leveren op dit moment, en wil ik uit wijken naar de growatt 13kw of 15kw, Het word een veld opstelling naar zuiden. maar aangezien dat er nu (tijdelijk schaduw val komt door het bouwen (steiger en kraan) met de solaredge had ik optimizers gebruikt maarja...
Nu is de vraag kan ik 1 string zeg maar serie maken en de andere string waar de schaduw zit parallel op de zelfde growatt omvormer? :)


...


...

Beste antwoord (via zonpanel2023 op 25-01-2023 19:57)


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Ja op een 3 fase Growatt kun je 2 of 3 strings aan sluiten die allemaal een aparte mppt hebben. Als de schaduw tijdelijk is kan je dat goed doen.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽

Alle reacties


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:11
Omvormers met dergelijk vermogen hebben minimaal 2 trackers.

Dus 2 onafhankelijke strings.

Voor tijdelijke schaduw ga je niet investeren in een duur optimizer systeem ;)

Maar bij zelf doen hoort wel zelf begrijpen… en met excuses: daar proef ik te weinig van.

Begin met simuleren in sunny design, stel vragen tot je het echt snapt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zonpanel2023
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16-02-2023
Nou wat is dit voor raar antwoord!. Dit is toch een forum om elkaar info te verstrekken??. Maar goed persoonlijk denk ik dat het wel gaat maar ik vraag het wel aan iemand die er echt verstand van heeft... in serie geeft omvormer opstart voltage en de string in parallel geeft schaduw probleem oplossing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tolunaygul12
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 14-10 06:41
Beide strings in serie.
MID 15KTL3-X omvormer heeft een mppt range van 160 tot 1000V met een startup van 250V.
maximala stroom op mppt continue is 25A.
Dat je ga met parallel geplaatste panelen niet redden denk ik.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Ja op een 3 fase Growatt kun je 2 of 3 strings aan sluiten die allemaal een aparte mppt hebben. Als de schaduw tijdelijk is kan je dat goed doen.

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Hier heb je 3 onafhankelijke strings mee
https://www.europe-solars...-sunny-tripower-x-15.html

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:11
zonpanel2023 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 10:26:
Nou wat is dit voor raar antwoord!. Dit is toch een forum om elkaar info te verstrekken??. Maar goed persoonlijk denk ik dat het wel gaat maar ik vraag het wel aan iemand die er echt verstand van heeft... in serie geeft omvormer opstart voltage en de string in parallel geeft schaduw probleem oplossing.
Met alles respect…

Je vraag is warrig en getuigd wat mij betreft van weinig kennis.
Ik geef je een antwoord
Ik nodig je uit om meer te vragen… juist omdat ik denk dat je de kennis nog niet hebt.

En dan kom je met zo’n reactie?

Ooooo…Kay….

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.