Toon posts:

growatt omvormer ipv solaredge

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • zonpanel2023
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 25-01 19:58
Hallo
Ik heb een vraag: Ik ben met zonnepanelen bezig 36 stuks van 400wp.
nou is het duidelijk dat solaredge de 15kw omvormer niet kan leveren op dit moment, en wil ik uit wijken naar de growatt 13kw of 15kw, Het word een veld opstelling naar zuiden. maar aangezien dat er nu (tijdelijk schaduw val komt door het bouwen (steiger en kraan) met de solaredge had ik optimizers gebruikt maarja...
Nu is de vraag kan ik 1 string zeg maar serie maken en de andere string waar de schaduw zit parallel op de zelfde growatt omvormer? :)


...


...

Beste antwoord (via zonpanel2023 op 25-01-2023 19:57)


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

14400Wp Zuid-Limburg

Ja op een 3 fase Growatt kun je 2 of 3 strings aan sluiten die allemaal een aparte mppt hebben. Als de schaduw tijdelijk is kan je dat goed doen.

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:53
Omvormers met dergelijk vermogen hebben minimaal 2 trackers.

Dus 2 onafhankelijke strings.

Voor tijdelijke schaduw ga je niet investeren in een duur optimizer systeem ;)

Maar bij zelf doen hoort wel zelf begrijpen… en met excuses: daar proef ik te weinig van.

Begin met simuleren in sunny design, stel vragen tot je het echt snapt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.


  • zonpanel2023
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 25-01 19:58
Nou wat is dit voor raar antwoord!. Dit is toch een forum om elkaar info te verstrekken??. Maar goed persoonlijk denk ik dat het wel gaat maar ik vraag het wel aan iemand die er echt verstand van heeft... in serie geeft omvormer opstart voltage en de string in parallel geeft schaduw probleem oplossing.

  • tolunaygul12
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 15:16
Beide strings in serie.
MID 15KTL3-X omvormer heeft een mppt range van 160 tot 1000V met een startup van 250V.
maximala stroom op mppt continue is 25A.
Dat je ga met parallel geplaatste panelen niet redden denk ik.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

14400Wp Zuid-Limburg

Ja op een 3 fase Growatt kun je 2 of 3 strings aan sluiten die allemaal een aparte mppt hebben. Als de schaduw tijdelijk is kan je dat goed doen.

14400Wp🌞Live, Atlantic Explorer 270V3💧Live, Pana-mono WP5🔥Live.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Hier heb je 3 onafhankelijke strings mee
https://www.europe-solars...-sunny-tripower-x-15.html

PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:53
zonpanel2023 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 10:26:
Nou wat is dit voor raar antwoord!. Dit is toch een forum om elkaar info te verstrekken??. Maar goed persoonlijk denk ik dat het wel gaat maar ik vraag het wel aan iemand die er echt verstand van heeft... in serie geeft omvormer opstart voltage en de string in parallel geeft schaduw probleem oplossing.
Met alles respect…

Je vraag is warrig en getuigd wat mij betreft van weinig kennis.
Ik geef je een antwoord
Ik nodig je uit om meer te vragen… juist omdat ik denk dat je de kennis nog niet hebt.

En dan kom je met zo’n reactie?

Ooooo…Kay….

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x350Wp Zuid 10°; Totaal 7000Wp.

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee