Vraagje, moet een Lagedruk leiding , dus een 3/8 of 5/8 leiding altijd hard gesoldeerd worden? Ik lees namelijk dat de lagedrukzijde van een airco tussen de 2 a 3 bar is, zou toch ook moeten kunnen met zachtsoldeer?
Gewoon niet doen. F-Gassen zijn honderden tot duizende malen sterkere broeikasgassen dan CO2.
https://stek.nl/nieuws/ilt-controleert-f-gassen/
https://stek.nl/nieuws/ilt-controleert-f-gassen/
De ILT controleert of bedrijven en monteurs een geldig certificaat hebben. Als zij geen of niet het juiste certificaat hebben, kunnen zij meerdere keren een boete krijgen. Voor personen is de boete € 1.500 en voor bedrijven € 3.000.
Nee, perskoppelingen zijn ook een optie.frankiejee schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 14:14:
Vraagje, moet een Lagedruk leiding , dus een 3/8 of 5/8 leiding altijd hard gesoldeerd worden?
Als je stikstof erop zet is het wel meer dan 2 a 3 bar.
PV Output - Pana Hit Kuro Zuid / SF Noord- Mitsubsidie WP - Procon melcobems mini TK - MHI ESP WiFi TK
Inderdaad, afpersen met stikstof op 1,1x de maximale werkdruk. R410a en R32 bijvoorbeeld afpersen op 46bar.AUijtdehaag schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 18:15:
Als je stikstof erop zet is het wel meer dan 2 a 3 bar.
En op de lage druk staat tijdens verwarmen ook gewoon een bar of 30...
Het was maar een vraag uit interesse. Bedankt voor de antwoorden.