Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-05 17:56
Niet helemaal in lijn met dit topic, maar even voor mijn informatie... Wat is een gebruikelijke temperatuur voor een hoofdzekering automaat bij halve belasting?

Ik heb hier 25A zekeringen, mijn warmtepomp zit op L2 en trekt continu 8-10A. Er zit natuurlijk nog wat andere zut op L2 maar dat weet ik niet.

De zekering wordt 26 graden. De andere fasen zijn "koud". Als ik de kookplaat een tijdje bij had staan (3 fasen) ging de temperatuur van deze zekering naar 28.

Wat opvalt met de warmtebeeldcamera is dat alleen deze automaat warm is.

De automaat van de warmtepomp zelf is ook warm. Graad of 25.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 04-05 20:47
Ik zou zeggen zoek de datasheet op. voorbeeld: https://datasheet.eaton.c...416&locale=nl_NL&type=pdf
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf °C -25 - 75
Deze dingen zijn v.z.i.w. gemaakt om in een kast te zijn zonder luchtcirculatie. Zolang je temperatuur in de kast onder de 75 graden C is zal dit prima zijn.

Overigens is <30*C gewoon 'koud' voor huishoudelijke apparatuur en elektronica. Niks om je zorgen over te maken.

[ Voor 14% gewijzigd door grasmanek94 op 25-01-2023 09:37 ]