Beste Tweakers,
Sinds deze herfst heb ik een LG Therma V warmtepomp (HM071MR.U44) in gebruik. Hij doet het prima, maar af en toe zou ik de CV toch willen bijschakelen. Ik heb de warmtepomp in principe zonder veel poespas op het huidige CV systeem (radiatoren + vloerverwarming) aangesloten. Dat betekent dat de aanvoer op de aanvoer zit en de retour op de retour.
Toen ik deze opstelling had bedacht, had ik alleen met 1 ding geen rekening gehouden. Het blijkt namelijk dat, ook al staat de LG warmtepomp in "standby" (geen warmtevraag), de waterpomp eenmaal in de zoveel tijd gaat draaien bij lage buitentemperaturen. Dit doet hij om te controleren of het water in het systeem niet bevriest.
Hele mooie feature natuurlijk, maar dat is niet zo handig als ik tegelijkertijd de CV aan heb. Dan gaan ze tegen elkaar in pompen en werkt het niet meer.
1
Heb ik gelijk, dat als de CV en warmtepomp met de aanvoeren op elkaar aangesloten zijn, dat ze dan tegen elkaar in gaan pompen?
2
Hoe kan ik dit nu het beste oplossen?
Optie A:
De warmtepomp foppen en laten denken dat het buiten 20+ graden is zodat die waterpomp niet gaat draaien. Dit kan waarschijnlijk door de buitentemperatuursensor (5k NTC) te vervangen door een weerstand.
Optie B:
De 220v stekker van de waterpomp loshalen tijdens CV gebruik.
Optie A en B worden natuurlijk geautomatiseerd door Home Assistant. Ook zet ik bij CV bedrijf de vloerverwarming dicht want die kan het hete water niet aan natuurlijk.
Sinds deze herfst heb ik een LG Therma V warmtepomp (HM071MR.U44) in gebruik. Hij doet het prima, maar af en toe zou ik de CV toch willen bijschakelen. Ik heb de warmtepomp in principe zonder veel poespas op het huidige CV systeem (radiatoren + vloerverwarming) aangesloten. Dat betekent dat de aanvoer op de aanvoer zit en de retour op de retour.
Toen ik deze opstelling had bedacht, had ik alleen met 1 ding geen rekening gehouden. Het blijkt namelijk dat, ook al staat de LG warmtepomp in "standby" (geen warmtevraag), de waterpomp eenmaal in de zoveel tijd gaat draaien bij lage buitentemperaturen. Dit doet hij om te controleren of het water in het systeem niet bevriest.
Hele mooie feature natuurlijk, maar dat is niet zo handig als ik tegelijkertijd de CV aan heb. Dan gaan ze tegen elkaar in pompen en werkt het niet meer.
1
Heb ik gelijk, dat als de CV en warmtepomp met de aanvoeren op elkaar aangesloten zijn, dat ze dan tegen elkaar in gaan pompen?
2
Hoe kan ik dit nu het beste oplossen?
Optie A:
De warmtepomp foppen en laten denken dat het buiten 20+ graden is zodat die waterpomp niet gaat draaien. Dit kan waarschijnlijk door de buitentemperatuursensor (5k NTC) te vervangen door een weerstand.
Optie B:
De 220v stekker van de waterpomp loshalen tijdens CV gebruik.
Optie A en B worden natuurlijk geautomatiseerd door Home Assistant. Ook zet ik bij CV bedrijf de vloerverwarming dicht want die kan het hete water niet aan natuurlijk.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/