Ik heb een kleine vraag over het plaatsen van de elektrische bekabeling van een kookplaat.
Ik heb thuis 1 fase elektriciteit en zou dus volgens de specificaties een 2x230V 2x16A automaat moetem plaatsen en dan 2 kabeltjes van 3G2,5 moeten trekken
.
:strip_exif()/f/image/C7YLHAZDBaMS0zvb8fE0Hzfv.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn vraag is, waarom kan ik niet gewoon 1 automaat plaatsen van 32A (mijn hoofdzekering is 64A btw..) en 1 kabel van 3g6 trekken die ik dan aan de kookplaat zelf pas "opsplits" in de verschillende fase aanlsuitingen?
Ik heb thuis 1 fase elektriciteit en zou dus volgens de specificaties een 2x230V 2x16A automaat moetem plaatsen en dan 2 kabeltjes van 3G2,5 moeten trekken
.
:strip_exif()/f/image/C7YLHAZDBaMS0zvb8fE0Hzfv.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn vraag is, waarom kan ik niet gewoon 1 automaat plaatsen van 32A (mijn hoofdzekering is 64A btw..) en 1 kabel van 3g6 trekken die ik dan aan de kookplaat zelf pas "opsplits" in de verschillende fase aanlsuitingen?