Mijn vraag
Ik heb een Samsung multi split airco. Op elke verdieping hangt een binnen unit. Elke unit kent de volgende standen:
- Fan
- Heat
- Auto
- Cool
- Dry

Als ik nu 1 binnen unit op stand Heat zet en daarna een andere op stand Fan dan komt er uit de unit die op Fan staat warme lucht.
Voel ik met de hand aan de warme lucht die uit unit komt die op Heat stand staat dan voel ik dat de lucht die eruit komt minder warm is geworden.

Zet ik de unit die op Heat staat uit dan komt uit de unit die op Fan staat de lucht met temperatuur uit die ruimte, een simpele ventilator stand dus. Ik zie ook uit de stroommeter die tussen de airco hangt dat deze stand nauwelijks stroom kost.

Is dit normaal gedrag? Ik dacht heel simpel als 1 unit in de heating mode staat dan maakt die unit gebruik van koelmiddel dat rond wordt gepompt en als ik dan een extra unit op fan mode erbij zet dat die laatste unit alleen maar zijn fan aanzet een meer niet.

iRacing Profiel

Alle reacties


  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

ja, dit is normaal gedrag voor dit soort split systemen. het koelmiddel word gedeeld over alle binnendelen. vooral in verwarmen merk je dit gedrag.

systemen die dit minder of niet doen zitten in een andere prijsgroep en hebben ook een andere doelgroep.

[ Voor 70% gewijzigd door flippy op 20-01-2023 16:21 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 11:19:
Ik ben even achter het verhaal van bleeding aangeweest.
Het gebeurt bij multi splits maar ook bij grote vrv systemen en alleen in verwarmings modus.

In verwarmingsmodus gaat hij binnen condenseren. Hij heeft dan een condensatie target van rond de 40 graden.

In vollast is er geen probleem om die target te halen.
Als hij in deellast draaid wordt de afgifte minder. Om toch de target te halen heeft hij zuiggas nodig en moet hij dus ergens condenseren. Dat doet hij dan in andere binnendelen. Dit is ook een manier om olie terug te krijgen.

De eerdere uitleg over vermogen kwijt kunnen is dus niet helemaal correct, eigenlijk is het condensatie vermogen creëeren.
Beetje complex verhaal maar ja, er gaat gas door de andere units heen en als je die op de fan stand zet dan komt daar als gevolg van dit proces warme lucht uit.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


  • superrob
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 01-01-2024
ok, bedankt voor jullie antwoorden.

iRacing Profiel


  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-11 21:11
Ten overvloede een bevestiging, inderdaad. Herkenbaar gedrag. Het loopt als het ware door de unit heen, die uit staat of op fan.

Zet je hem op fan, dan "steel" je als het ware meer warmte die eigenlijk bedoeld was voor de andere unit.

PV: 39x @ 13.425WP, L/L WP: 3x3,5+2x5KW+1x2,2KW, L/W WP 9kW Panasonic J mono, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!