Het grote Carrier Heat Pump draadje - 30AWH006HB

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Carrier's exclusieve hybride DC-omvormer technologie, gebruikt in de AquaSnap PLUS warmtepomp, combineert twee verschillende elektronische beheerlogica's (PAM en PWM) om de werking van de compressor te optimaliseren in alle bedrijfsomstandigheden. Pulsamplitudemodulatie (PAM) van de
gelijkstroom drijft de compressor aan maximale belasting (opstarten en piekbelasting), toenemende spanning
op vaste frequentie. De compressor werkt op hoge snelheid om snel de gewenste temperatuur.
Pulsbreedtemodulatie (PWM) van de gelijkstroom drijft de compressor aan
gedeeltelijke belasting, aanpassing van de frequentie op vaste spanning. De compressorsnelheid
is afgestemd en het systeem voorziet comfort op hoog niveau zonder temperatuur fluctuaties.

Mooi verhaal, maar nu heb ik er een waar het power-circuit defect van is geraakt! Ben op zoek naar tips & tricks om de unit weer aan de praat te krijgen nu de support vanuit de leverancier er niet meer is.

Wie wil en kan er meedenken bij de fix van het inverter-board?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KXR7RkLya5BANPgyLA3aJI7gCwE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5m4BuCCQupuScdE2VvPfhhEW.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Dit schema is van de Toshiba variant, maar deze Carrier 30AWH serie is volgens mij een samenwerking met Toshiba geweest en ze zijn nu overgenomen door Carrier.

Met een multimeter heb ik gezien dat de compressor brug (transistoren zijn type IR GIB 15B60KD1) op diverse plaatsen kortsluiting geeft en ook de Elco's C12, C13 en C14 geven een prachtige sluiting te zien! Toch is er geen schade of bol-staande componenten vindbaar op het bordje. Ben net gestart met het meten en moet nog even met de soldeerbout wat componenten loshalen om te zien waar het probleem zit.

Al jullie tips van zo'n motor driver circuit zijn welkom!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9TuYMosshJjwkKD7lX5s0CCOGts=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HXAy3aim05TzeXtN0LlbjuDE.png?f=fotoalbum_large

Het lijkt erop dat deze 3 fase driver de brug direct aanstuurt. Ik meet een sluiting op de voeding van 3.3 Volt - kan ook de voltage regulator zijn... In ieder geval zijn alle GIB15B60 transistoren gedemonteerd en is de sluiting op 220 Volt verholpen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Door de fix op het primaire circuit is de 2e voeding voor de CPU en de 3-fase brug driver weer werkend te krijgen; eerst de sluiting op 5v/ 3.3 v verhelpen....
Hoop dat de CPU nog werkt!!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Nieuw inverter board Mcc-5009-03 ingebouwd. :) :) :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
En eindelijk loopt de warmtepomp.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qc3Heu-YTMVMFmDcTsFEKvp5Qhw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hX0ZfNldyj9cdgP5p9l6QvF6.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Nog een bedieningspaneel gebouwd om zonder thermostaat de unit te kunnen bedienen.
Functies zijn:
Warm water 60 graden
Normaal =45 graden
Eco = 35 graden
Silent = compressor loopt dan iets stillerAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_lwNLbGat0Ab3lsArl8iEBVk60=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AYqz1fCKiuWorQJUMNOLxdZa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pWPwu1-XZaotNND-p2RqpNyQTrM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cLqhTeYcenSTtxyuBmnUpXk0.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Heb alles buiten opgesteld met een 20 meter dikke slang om voldoende volume te krijgen. Dit is nodig om een fout code te voorkomen die de hele warmtepomp uitschakelt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/psSn7UMcZo0O106LRzozguK_YDw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qR69Z0H8Bj0pxwBnk5eb6LyP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LcbjbVnKJ5rlxNESGbH7qxGvHs4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8xs0wz1R2943mtXeCGUX3raZ.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Dit was de boosdoener.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/elpy81CJN2dU3fqiQ4qTm7N4hHw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2MHDLXXp98gj5qsJ6xnFzEO8.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
2e test met een 100 liter vat op 1,5 m hoogte zodat er voldoende druk in de leidingen opgebouwd kan worden.
Test was succesvol - het water werd in ruim 1 uur verhit van 20 graden naar 60 graden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4WyDQyNpLsW-yxON5EnCkEbzFqA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZraOZ3bf9ASQdPWQ7tjHtyga.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dFgTof_VufcIY0x-jg_wFDIG5vI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PoAUHopHnqoIbCVByFIgGAhJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6DDNn2cCvEOLW6j9vPmNV-jEtcQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wrDMt2a5G9pD6sCrR53DBELp.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
De sensor op de inkomende waterleiding is defect blijkbaar; deze moet 5K zijn op 25 graden en meet ruim 6K. Dat gaat dus fout en is de reden dat de warmtepomp niet goed kan bijsturen; sensor is vervangen. Nu nog even testen!
:)

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WhGMsiT3MOwl6CCS8DT_IJWnADs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3wBAy0Yt6Rtcs2M0ukdhA0u4.png?f=fotoalbum_large

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Misschien binnenkort (=enkele maanden) Viessmann technologie met het Carrier-logo?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
De nieuwe zit op z'n plek bovenop het monoblock en netjes onder een isolerende hoek tegen de leiding aan!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Graag je hulp bij het in gebruik stellen van mijn warmtepomp.

Het gaat om een Carrier type 30AWH006-HB warmtepomp monoblock. Tijdens de test met een vat water van 100 liter liep de WP prima; binnen een uur water van ci. 60 graden. Je ziet op de foto dat de WP met rubber slagen verbonden was met het vat zonder extra druk. Dus gewoon de warm aanvoer bovenin en de koud toevoer onderin het vat/ regenton.

Nu is de opstelling op het dak van de serre met de flexibele 25 mm CV leidingen (7 meter) naar T-koppelingen (22mm) en vandaar naar de CV ketel en het buffervat. De opstelling is een typische parallel schakeling van het vat op de warmtepomp. De CV ketel gebruikt het warme water uit het buffervat en staat in serie dus pompt het verwarmde water direct in de leidingen naar de radiatoren.

Wie kan mij helpen met het in gebruik stellen van deze warmtepomp. Op dit moment loopt de WP ci. 4 minuten en schakelt hij af. Geen idee wat het kan zijn!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkAIq7OxR36nBrl01mTEV68SaK0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ssFJwHheBWTralPJfrhIjRwv.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/flljGgJfX8MB1B0u6CZy6qNP-Gs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Mx55NRlodoLWKMFqgTGNN2u9.png?f=fotoalbum_large

All tips zijn welkom!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4WyDQyNpLsW-yxON5EnCkEbzFqA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZraOZ3bf9ASQdPWQ7tjHtyga.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dFgTof_VufcIY0x-jg_wFDIG5vI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PoAUHopHnqoIbCVByFIgGAhJ.jpg?f=fotoalbum_large
Doordat het vat verhoogd stond was er iets waterdruk waardoor de warmtepomp begon te lopen!


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZcxXb9RFmrhKEtD23S6E2w4523w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rxiOMw8cDYHWd9I56AqUemFl.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H9znde3DsX45SPaNDEonNc6yxRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cJ45E4uMbxTzhX0NDfscSD4G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EVSkxNN7oJuyxaaFqLAqX5nRQOs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pckRX95eHGNKHe110Irg91ji.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3clqerMCfExDtFbLLtGNCXCGZCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tdQcYxw3bzWoJNkWd8NkgQsG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKEgKo2Rl5cMcvuzQBnDNyb9vQw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cNMY76sITvd4yQnxPgJzlBYO.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OvvwIeB-8CpbAsn1qGmUrohQ-kQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HIOlP0Tq9ERYMJuB2ZIL9s2P.jpg?f=fotoalbum_large

Net nog even een test gedraaid en de verwarming stond ook aan; het vermogen van de warmtepomp gaat nu naar 900 watt en de uitgang wordt warm. Na een minuut of 3 - 4 slaat de warmtepomp af.....
Ik heb het ontluchtingsprogramma op de pomp al gedraaid ruim 1 uur en ook de automatische ontluchter opengezet. Er zou eigenlijk geen lucht meer in kunnen zitten! Tijdens de test is de unit mooi stil en hoor je de compressor opkomen en wordt de uitgang warm, maar ja dan slaat 'ie af! Tijdens de test met de regenton liep de unit gewoon door en omdat het in de zomer was liep het verbruik niet verder op dan 800-900 watt en met een uurtje was de regenton met 100 liter water bloedheet!!

Zou iemand met ervaring in deze business kunnen adviseren/ helpen?
Wij wonen in Veenendaal!!

[ Voor 22% gewijzigd door reiver op 12-11-2023 12:34 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jan011
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 26-06 11:58
reiver schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 19:02:
Graag je hulp bij het in gebruik stellen van mijn warmtepomp.

Het gaat om een Carrier type 30AWH006-HB warmtepomp monoblock. Tijdens de test met een vat water van 100 liter liep de WP prima; binnen een uur water van ci. 60 graden. Je ziet op de foto dat de WP met rubber slagen verbonden was met het vat zonder extra druk. Dus gewoon de warm aanvoer bovenin en de koud toevoer onderin het vat/ regenton.

Nu is de opstelling op het dak van de serre met de flexibele 25 mm CV leidingen (7 meter) naar T-koppelingen (22mm) en vandaar naar de CV ketel en het buffervat. De opstelling is een typische parallel schakeling van het vat op de warmtepomp. De CV ketel gebruikt het warme water uit het buffervat en staat in serie dus pompt het verwarmde water direct in de leidingen naar de radiatoren.

Wie kan mij helpen met het in gebruik stellen van deze warmtepomp. Op dit moment loopt de WP ci. 4 minuten en schakelt hij af. Geen idee wat het kan zijn!

All tips zijn welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Doordat het vat verhoogd stond was er iets waterdruk waardoor de warmtepomp begon te lopen!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zou iemand met ervaring in deze business kunnen adviseren/ helpen?
Wij wonen in Veenendaal!!
Draait de CV ketel ook op het moment dat de warmtepomp inschakelt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 17:31
reiver schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 19:02:
Graag je hulp bij het in gebruik stellen van mijn warmtepomp.

Het gaat om een Carrier type 30AWH006-HB warmtepomp monoblock. Tijdens de test met een vat water van 100 liter liep de WP prima; binnen een uur water van ci. 60 graden. Je ziet op de foto dat de WP met rubber slagen verbonden was met het vat zonder extra druk. Dus gewoon de warm aanvoer bovenin en de koud toevoer onderin het vat/ regenton.

Nu is de opstelling op het dak van de serre met de flexibele 25 mm CV leidingen (7 meter) naar T-koppelingen (22mm) en vandaar naar de CV ketel en het buffervat. De opstelling is een typische parallel schakeling van het vat op de warmtepomp. De CV ketel gebruikt het warme water uit het buffervat en staat in serie dus pompt het verwarmde water direct in de leidingen naar de radiatoren.

Wie kan mij helpen met het in gebruik stellen van deze warmtepomp. Op dit moment loopt de WP ci. 4 minuten en schakelt hij af. Geen idee wat het kan zijn!

All tips zijn welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Doordat het vat verhoogd stond was er iets waterdruk waardoor de warmtepomp begon te lopen!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zou iemand met ervaring in deze business kunnen adviseren/ helpen?
Wij wonen in Veenendaal!!
zit de WP op de boiler met een spiraal of gewoon op de boiler inhoud?
en heb je meetdata (b.v. wat gebeurt er met Tr in die 4 minuten?
en heb je flow over de boiler of ergens een blokkade / luchtbel. en zit er ergens een expansievat? anders loopt de druk wellicht teveel op bij verwarmen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchWing
  • Registratie: April 2019
  • Niet online

DutchWing

WP Installateur

reiver schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 19:02:
Graag je hulp bij het in gebruik stellen van mijn warmtepomp.

Het gaat om een Carrier type 30AWH006-HB warmtepomp monoblock. Tijdens de test met een vat water van 100 liter liep de WP prima; binnen een uur water van ci. 60 graden. Je ziet op de foto dat de WP met rubber slagen verbonden was met het vat zonder extra druk. Dus gewoon de warm aanvoer bovenin en de koud toevoer onderin het vat/ regenton.

Nu is de opstelling op het dak van de serre met de flexibele 25 mm CV leidingen (7 meter) naar T-koppelingen (22mm) en vandaar naar de CV ketel en het buffervat. De opstelling is een typische parallel schakeling van het vat op de warmtepomp. De CV ketel gebruikt het warme water uit het buffervat en staat in serie dus pompt het verwarmde water direct in de leidingen naar de radiatoren.

Wie kan mij helpen met het in gebruik stellen van deze warmtepomp. Op dit moment loopt de WP ci. 4 minuten en schakelt hij af. Geen idee wat het kan zijn!

All tips zijn welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Doordat het vat verhoogd stond was er iets waterdruk waardoor de warmtepomp begon te lopen!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zou iemand met ervaring in deze business kunnen adviseren/ helpen?
Wij wonen in Veenendaal!!
Maak even een tekening hoe het hydraulisch zit, dan kan ik je effe beter volgen.

Is het conform aansluit voorschrift fabrikant, zomaar iets knutselen is natuurlijk nooit een slim plan ;)

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D / PV: 2150Wp Z/O 132° en 2580Wp N/W 312° Ik wil een warmtepomp.nu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 19:18
@reiver
Het eerste dat in mij opkomt is lucht in je systeem. De WP is het hoogste punt, dus dat moet goed kunnen ontluchten. De wp slaat af als het koelmiddel niet afkoelt in de warmtewisselaar. Of de temperatuur te hoog oploopt van het koelmiddel.

Als test kun je met je hand voelen of de uitgaande leiding opwarmt in die 4 minuten dat de wp loopt.

[ Voor 23% gewijzigd door Pim57 op 10-11-2023 19:13 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
reiver schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 19:02:
Graag je hulp bij het in gebruik stellen van mijn warmtepomp.

Het gaat om een Carrier type 30AWH006-HB warmtepomp monoblock. Tijdens de test met een vat water van 100 liter liep de WP prima; binnen een uur water van ci. 60 graden. Je ziet op de foto dat de WP met rubber slagen verbonden was met het vat zonder extra druk. Dus gewoon de warm aanvoer bovenin en de koud toevoer onderin het vat/ regenton.

Nu is de opstelling op het dak van de serre met de flexibele 25 mm CV leidingen (7 meter) naar T-koppelingen (22mm) en vandaar naar de CV ketel en het buffervat. De opstelling is een typische parallel schakeling van het vat op de warmtepomp. De CV ketel gebruikt het warme water uit het buffervat en staat in serie dus pompt het verwarmde water direct in de leidingen naar de radiatoren.

Wie kan mij helpen met het in gebruik stellen van deze warmtepomp. Op dit moment loopt de WP ci. 4 minuten en schakelt hij af. Geen idee wat het kan zijn!

All tips zijn welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Doordat het vat verhoogd stond was er iets waterdruk waardoor de warmtepomp begon te lopen!


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zou iemand met ervaring in deze business kunnen adviseren/ helpen?
Wij wonen in Veenendaal!!
Dat ding staat op het dak op het hoogste punt..
Pomp zit intern toch in dit model?

Ik zou denken zoals als al eerder geopperd dat je een ontluchting moet voorzien op de bovenste aansluiting van de wp.
Of om even te testen de bovenste koppeling wat losdraaien en hem op die wijze ontluchten en zien of hij dan wel wil pompen eens je de zaak weer op druk hebt.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
jan011 schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 19:07:
[...]


Draait de CV ketel ook op het moment dat de warmtepomp inschakelt?
@ Jan011, ik heb getest met draaiende pomp van de CV ketel en ook met stilstaande pomp. Helaas geen verschil kunnen merken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
BarryH schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 19:08:
[...]


zit de WP op de boiler met een spiraal of gewoon op de boiler inhoud?
en heb je meetdata (b.v. wat gebeurt er met Tr in die 4 minuten?
en heb je flow over de boiler of ergens een blokkade / luchtbel. en zit er ergens een expansievat? anders loopt de druk wellicht teveel op bij verwarmen
@BarryH: dit is een drukvat zonder spiraal. Ik heb een CV expansievat op de retourleiding zitten en in de Carrier zit ook een klein expandievat. De flow kan ik niet meten, maar ik heb tijdens het testen gemerkt dat het een soort aan/ uit principe is, maar ik kan me vergissen want die test was maanden geleden. Soms merk ik tijdens het aanschakelen dat de koppeling iets warm wordt dus het lijkt erop dat de Carrier wil starten maar een fout ziet en dus uitschakelt. ik heb er geen display bij, dus ik moet alles openhalen om een ledje te zien knipperen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Wie kan mij helpen bij het opstarten van de Carrier 30AWH-006HB warmtepomp?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkAIq7OxR36nBrl01mTEV68SaK0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ssFJwHheBWTralPJfrhIjRwv.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/flljGgJfX8MB1B0u6CZy6qNP-Gs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Mx55NRlodoLWKMFqgTGNN2u9.png?f=fotoalbum_large

De unit liep net een paar minuten en werd warm op de uitgang (ci. 35 graden), maar slaat af.

Alle tips zijn welkom! Zie ook mijn foto's uit eerder bericht!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jan011
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 26-06 11:58
@reiver

Ik kan ook nog een micro bellen ontluchter aanbevelen in je systeem, en wellicht heeft de pomp een ontluchtings modus?

Ikzelf heb slechte ervaringen met dit soort opstellingen als ze in de EN situatie kunnen draaien. De circulatiepompen kunnen elkaar gaan tegenwerken omdat meestal die van de warmtepomp een stuk sterker is. (hoge flow lage Delta T)

misschien een domme vraag, maar zit de terug slag klep goed om? :+
Als de pomp die 4 minuten draait, tot waar voel je de warmte?

Daarnast zal het water de weg van de minste weerstand kiezen, en zal dan via het buffervat terug stromen naar de WP.

[ Voor 10% gewijzigd door jan011 op 13-11-2023 15:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Hallo jan011, ik heb de terugslagklep goed zitten, want tijdens een test met het drukvat op 75% volume zag ik het water door de warmtepomp opgestuwd in het vat spuiten! Dat van die pompen heb ik ook aan gedacht, maar ze staan in serie en als de CV pomp niet werkt dan gaat het water via het vat retour. Als de pomp van de CV meewerkt dan lijkt het mij dat het warme water direct via de CV naar de radiatoren gaat. Als de CV dan aanslaat dan wordt het water verder verwarmd.

Wat ik nu denk is dat de CV antivries de stroomsnelheid negatief beinvloed. Ik heb in de hele installatie ci. 25 liter 50% antivries erin gedaan en dat is misschien teveel van het goede. Let op: CV installatie is ci. 40-50 liter en vat is 100 liter. Antivries is plakkerig en kan een reden zijn dat door stroomsnelheid lager is. Daarnaast heb ik 2 T-koppelingen in het circuit en dat geeft veel weerstand.

Gisteren toen het zo koud was heb ik de warmtepomp gestart rond 21:30 en het vermogen klom op tot 470 watt in 3 minuten en toen sloeg alles af. De vorige test toen het 12 graden was ging tot 930 watt, de uitgang werd warm en het duurde 4 minuten.
Misschien dat de doorstroommeter onvoldoende stroming ziet en daardoor uitschakelt; volgens mij is het principe eenvoudig nl een magneetje en een magneet schakelaar (reed contact); er zit weer een magneetje in de behuizing mocht de stroming onvoldoende zijn waardoor deze uitschakelt; nu denk ik om binnenkort er een extra magneetje tegenaan te zetten zodat de schakelaar blijft staan mocht dit werken!
In ieder geval zou dat een begin zijn van een nieuwe test!

Heb jij nog tips?.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Hallo jan011, de terugslagklep zou goed moeten zitten, want tijdens een test met het drukvat op 75% volume zag ik het water door de warmtepomp opgestuwd in het vat spuiten! Dat van die pompen heb ik ook aan gedacht, maar ze staan in serie en als de CV pomp niet werkt dan gaat het water via het vat retour. Als de pomp van de CV meewerkt dan lijkt het mij dat het warme water direct via de CV naar de radiatoren gaat. Als de CV dan aanslaat dan wordt het water verder verwarmd.

Wat ik nu denk is dat de CV antivries de stroomsnelheid negatief beinvloed. Ik heb in de hele installatie ci. 25 liter 50% antivries erin gedaan en dat is misschien teveel van het goede. Let op: CV installatie is ci. 40-50 liter en vat is 100 liter. Antivries is plakkerig en kan een reden zijn dat door stroomsnelheid lager is. Daarnaast heb ik 2 T-koppelingen in het circuit en dat geeft veel weerstand.

Gisteren toen het zo koud was heb ik de warmtepomp gestart rond 21:30 en het vermogen klom op tot 470 watt in 3 minuten en toen sloeg alles af. De vorige test toen het 12 graden was ging tot 930 watt, de uitgang werd warm en het duurde 4 minuten.
Misschien dat de doorstroommeter onvoldoende stroming ziet en daardoor uitschakelt; volgens mij is het principe eenvoudig nl een magneetje en een magneet schakelaar (reed contact); er zit weer een magneetje in de behuizing mocht de stroming onvoldoende zijn waardoor deze uitschakelt; nu denk ik om binnenkort er een extra magneetje tegenaan te zetten zodat de schakelaar blijft staan mocht dit werken!
In ieder geval zou dat een begin zijn van een nieuwe test!

Heb jij nog tips?.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
@jan011 - ja klep zit goed; is getest! Pomp heeft deze modus en al een uur op gestaan. Nu verdenk ik de doorstroomsensor; gisteren toen het koud was in de avond (5 graden) sloeg ' ie na 3 minute al af en vermogen kwam niet verder dan 470 watt; bij temperatuur buiten van 12 graden loopt ie 4 minuten en tot 930 watt.

De doorstroomsensor is instelbaar denk ik; graag advies!

Deze zit erin:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SeRpDMwwmaa-TvSyrXLV6BTNnBo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V4yG5WD8msnJMcYypkX7qSR9.png?f=fotoalbum_large

Dit is een soortgelijke en je ziet de instellingen bovenop!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uV9PzDFf5c7puN85GMf07Ofua1o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6rYSb5JrE2NCdMt6GoHuVMYN.png?f=fotoalbum_large

Kan je hiermee bepalen wanneer de stroming de schakelaar aan zet?

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Helaas heeft het afstellen van de flow switch niets opgeleverd; nog steeds hetzelfde gedrag. De warmtepomp start op en de pomp begint als eerste te lopen (ci. 85 watt), dan start de Fan met draaien (175watt) en gaat steeds harder draaien. Vervolgens komt de compressor op en je hoort deze steeds sneller draaien (350 watt). Dan na 2 minuten wordt de versnelling ingezet en gaat de Fan en compressor harder draaien (450 watt) en gaat de unit versnellen totdat er ci 700-800 watt wordt gebruikt en de uitgang warm wordt (na 3-4 minuten) en slaat plotseling af.

Wat kan dat toch zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Dan vandaag de ultieme test met de 33AW-CS01B Thermostaat die speciaal voor deze warmtepomp gemaakt is door Carrier.


Wat denk je? ..........hij werkt en staat nu al uren te stampen! De temperatuur van de verwarming is na ci 8 uur draaien op 37 graden aangekomen. Dat is ook niet vreemd want er zit ook een buffervat van 100 liter tussen en in het CV circuit zit zeker 40-50 liter water.
Vannacht gaat de thermostaat op silent stand waardoor de compressor 75% draait en dus minder geluid maakt.

Ziet er allemaal goed uit en nu maar even afwachten hoe warm alles wordt met normale radiatoren.

R

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Het is nu dinsdag en de unit staat sinds zaterdag aan. Je ziet het vermogen per dag teruglopen is van 22kw naar 18kw vandaag. De temperatuur van de normale radiatoren is 36-39 graden constant. De temperatuur in huis is sinds zaterdag van 17.8 naar 19.8 opgelopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a3bftpLQO8EGQuXesM8qFLb96vY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YilBx16K5dZxfFhIm4bRwTcE.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reiver
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 03-04-2024
Dit is de controller die nodig was om de warmtepomp betrouwbaar aan te sturen.
(Foto is van zondag)
Pagina: 1