Voor onze nieuwe woning ben ik de groepenverdeling voor de 230V aan het maken.
Ik heb ooit meer dan 25 jaar geleden wel een opleiding in de elektrotechniek gedaan, maar daarna nooit meer met de theorie en bijna niet met de praktijk bezig geweest. De regels zijn dus een beetje roestig.
Om die reden kom ik er niet goed uit. Met name de regels rondom de NEN1010 en gelijktijdige belasting.
Ik heb ergens online gelezen dat je bij meer dan 10 groepen met een gelijktijdigheidsfactor van 0.5 mag rekenen.
Onze huisaansluiting krijgt 3x25A.
Is er iemand is die de regels uit de huidige NEN1010 kent en mij wat advies kan geven wat ik eventueel aan moet passen.
Groep 12 wordt een aardlekautomaat!
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YT4nQYrraNjuFgeLTyvaWhB3.jpg?f=user_large)
L3 is volgens mijn berekening te zwaar belast. Dit komt door het opgegeven max vermogen van de inductiekookplaat. Deze kan eventueel op een 3 fase automaat.
Ik heb ooit meer dan 25 jaar geleden wel een opleiding in de elektrotechniek gedaan, maar daarna nooit meer met de theorie en bijna niet met de praktijk bezig geweest. De regels zijn dus een beetje roestig.
Om die reden kom ik er niet goed uit. Met name de regels rondom de NEN1010 en gelijktijdige belasting.
Ik heb ergens online gelezen dat je bij meer dan 10 groepen met een gelijktijdigheidsfactor van 0.5 mag rekenen.
Onze huisaansluiting krijgt 3x25A.
Is er iemand is die de regels uit de huidige NEN1010 kent en mij wat advies kan geven wat ik eventueel aan moet passen.
Groep 12 wordt een aardlekautomaat!
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YT4nQYrraNjuFgeLTyvaWhB3.jpg?f=user_large)
L3 is volgens mijn berekening te zwaar belast. Dit komt door het opgegeven max vermogen van de inductiekookplaat. Deze kan eventueel op een 3 fase automaat.
:strip_exif()/f/image/iGVMbyoW5F3gBrYxFiyPzwbu.jpg?f=fotoalbum_large)