voorbereiding monobloc: welke aanpassingen nu al doen?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:04
TLDR: ik wil op termijn een warmtepomp plaatsen. Mijn keuken wordt begin maart vervangen, waardoor ik gemakkelijke aanpassingen kan doen aan leidingen en vvw-vderdeler. Welke voorbereidingen kan ik nu best al treffen voor het plaatsen van een warmtepomp?

Ik wil in mijn jaren 30-huis in pakweg 2024 graag mijn 14-jaar oude cv-ketel vervangen door een all-electric monobloc warmtepomp, als de levertijden wat genormaliseerd zijn en all-electric niet afgestraft wordt door het energieplafond. In eerste instantie bivalent met de cv-ketel, en als dit goed werkt de ketel vervangen door een warmtepompboiler.

De aangewezen locatie voor de warmtepomp lijkt ergens in de tuin of op het (houten) dak van de schuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gumNowM6ycgXIoqMClWt6yvOD6M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CT6uXn5NrTrDVvtLTT0wTZKZ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cm1LDyenoVPm3763011DLrdpPw4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/maWOZLsSdZg92vHyrc02y3Hv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QzRzCItkExt6YLmeLXV-SIWp44M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3P6McoAAZSHxtq1jJAjOdFrL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AGBjBDU71FvDeQSw9sS75cD6WjE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eJDyGFHNopwk0fzhr1DkInBL.png?f=fotoalbum_large


Ik heb op de benedenverdieping (47m²) vloerverwarming, 10cm hoh, verdeeld over 5 groepen. 1 vvw-groep loopt naar de eerste verdieping om de badkamer te verwarmen (5m²). In de slaapkamers en op zolder werken we met radiatoren. De verdeler is een VTE Slim met pomp, die volgens de installateur aangepast kan worden om LTV met een wp te werken, door het aanbrengen van een drukverschilregelaar (DVR), het verleggen van de aanvoer en het verwijderen van de pomp.
De verdeler zit in een keukenkast. De gemakkelijkste route naar de achtertuin is onder de keukenkasten naar en door de achtergevel. Installatie zou er dan als volgt uitzien:
- Wp in tuin/op schuur
- Terrendis (of ander merk) grondleiding 32x3 en mantelbuis met utp en datakabel op 60cm diepte naar de achtergevel. Op 60cm diepte een gat schuin omhoog door de achtergevel en de schuimbetonvloer boren, zodat we pakweg 1m binnen de schil op vloerniveau zijn (vanzelfsprekend op een plek waar geen vvw-buizen liggen 😉)
- Van zodra de grondleiding binnen de schil van het gebouw is een koppeling maken met 32x3 meerlagenbuis
- Meerlagenbuis aansluiten op de bestaande cv-leidingen

Een schema van de installatie

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qGyq-suw-CiC2lxyTc3ZMKzbqzY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1tPeLb0OBLFkgYdBPwZOs1sF.png?f=fotoalbum_large

Op 3 maart gaat de huidige keuken eruit, en op 8 maart komt de nieuwe keuken. In die paar dagen ligt de ruimte rond de vloerverwarmingsverdeler open, en kan ik gemakkelijk zaken aanpassen. Ik wil van dit moment gebruik maken om al zoveel mogelijk voor te bereiden, zodat de plaatsing van de wp zelf zo simpel mogelijk wordt, en ik niet bv. tijdelijk keukenkasten of afvoeren moet verwijderen om te sleutelen aan de installaties. Er komt ook een afvoer van de kookplaatafzuiging onder de keukenkastjes te liggen, dus qua bereikbaarheid wordt het er niet beter op.

De vraag is: welke aanpassingen kan ik best nu al doen, en hoe doe ik dit best? Met de kanttekening dat ik nog een tijdje door moet met enkel een cv.

Dit is een foto van hoe de installatie nu is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v37FzllvCEUReYr5qIzLQP5sC4o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KwEv2yrIL1LHWukPFxllOvSv.jpg?f=fotoalbum_large

en hieronder een voorbeeldfoto gekregen van de installateur die aangeeft hoe de verdeler aangepast moet worden voor gebruik met een wp. Rechts zie je bovenaan het DVR en onder op de plek van de dompelvoeler de aansluiting voor de aanvoer.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9wBzhoq1wO5jQr5tM2xGHa3V37I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5G8uzJmEATlMck04jZiAC7sh.jpg?f=fotoalbum_large

CV-leidingen en vvw

deze verdeler in combinatie met wp?
Klopt het dat deze verdeler met ee ndichtgedraaide DVR en afgekoppelde pomp goed met een WP zou moeten kunnen omgaan?

hoe wp-leidingen aansluiten?
de huidige aanvoer en retour zijn door de loodgieter erg dicht tegen de verdeler aangebracht. Ik kan zo geen DVR plaatsen, en er is ook geen ruimte om de aanvoerleiding langs rechts aan te sluiten. Ik moet dus sowieso even de de leidingen laten aanpassen, en de bypass opnieuw laten aanleggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7tDoaSFkTSPzHFvFLgXsU4wE9CU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wmb8U7UFUVZkUyZsOqwgucjt.png?f=fotoalbum_large

Op dit moment komen de leidingen van en naar de cv-ketel uit de vloer. Met de wp zullen ze van links komen. Waar moeten de toekomstige 32x3 wp-leidingen op aangesloten worden? Klopt het dat ze met een T-stuk op de bestaande 25x2 cv-leidingen aangesloten moeten worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/heKBSsPfhfhw95FIEefZ2k3gkdk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/m5KgG1op6gP7vzyMZIdQMd9a.png?f=fotoalbum_large

Kan ik zolang er nog geen wp is de aansluiting op de cv-leidingen al maken, maar dan afgesloten door middel van een kogelkraan? Of kan ik de leidingen best niet-aangesloten op de grond bij de verdeler laten liggen, en wachten tot het moment dat de wp er is om de aansluiting op de cv-leidingen te maken?

Filters, aftappunten en warmtemeters:
Bij een wp-installatie plaats je een microbellenfilter, een magneetfilter, automatische ontluchter, en veel tweakers plaatsen ook een warmtemeter. Ik lees vaak dat de magneetfilter zo dicht mogelijk bij de wp geplaatst moet worden. Kan dit ook rond de vvw-verdeler? Geldt dit ook voor de andere genoemde zaken?

Bypass
Wat doe ik met de bypass, nu en bij plaatsing van de WP? Moet die blijven hangen?

Elektra

ik heb een 3x25A aansluiting, en de groepenkast is in maart vervangen en uitgebreid. Er gaan op dit moment twee elektriciteitskabels naar de schuur via de achtergevel. 1 is een aparte groep, die door de vorige bewoners gebruikt werd voor de wasmachine en de droger. De andere bedient de verlichting in de schuur en tuin en 1 stopcontact, en is een aftakking van een groep die ook in huis verlichting en stopcontacten doet.

Een panasonic WP heeft 2 groepen nodig: 1 voor de wp zelf, en 1 voor de backup heater. Ik heb nog ruimte in de groepenkast, en theoretisch zijn er wel mogelijkheden om een extra stroomkabel naar de achtertuin te brengen (via leiding tussen zolder en achtergevel waar nu een UTP-kabel inzit, die ik overigens ook nodig heb, of rechtstreeks van meterkast via verlaagd plafond van het toilet door de keukenmuur met waarschijnlijk een kabelgoot in het zicht) . Maar alle muren en plafonds zijn in maart 2022 nog gestuct en geverfd, en die routes houden flink wat hak- en breekwerk in een extra groep naar de achtergevel te brengen.

Zijn er alternatieven te bedenken? Ik ben een leek op elektra-gebied, maar ik zie de doorlusmethode (Dre in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2") genoemd in de Pana monobloc-topicstart. Hoe gevaarlijk is deze optie, en zijn er manieren om het risico te minimaliseren?

Een andere optie die ik bedacht: is het mogelijk dat ik de groep bv deel met een niet-essentieel keukenapparaat, zoals 1 van onze toekomstige 2 ovens. Waarbij de groep standaard de oven bedient, en wanneer de backupheater nodig is je handmatig een knop kan omzetten zodat de heater stroom krijgt, en niet de oven?


Zijn er nog andere zaken waar ik aan moet denken?

NRGkick mobiele lader te koop, 350€, zeer goede staat, Schuko en 32A CEE, 7.5m, met sim-kaart. Nieuwprijs 1400€


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • snameroc
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 17-06 15:17
Dat met die omschakelaar kan zeker maar zal zeker disipline vergen.

snameroc