Met de huidige wachttijden voor goede installateurs en amper leverbare warmtepompen heb ik maar besloten onze warmtepomp zelf aan te schaffen en deze - al dan niet met hulp van een installateur als ik er een kan vinden - zelf te gaan installeren.
Wij wonen in een geschakelde twee-onder-een-kap woning (de garagespouwmuur delen we met de linkerburen en de spouwmuur van de 1e verdieping en zolder delen we met de rechterburen, eigenlijk een soort van rijtjeswoning dus
)
De oppervlakte van onze woning bedraagt ongeveer 170m2.
Ons gasverbruik is 1.650m3 per jaar met drie gezinsleden en we gebruiken circa 5.500 kWh aan stroom per jaar.
Ons PV systeem bestaat uit 27 glas/glas 365Wp panelen met in totaal 9.855Wp, goed voor ruim 8.000kWh per jaar. Er blijven de komende twee jaar nog wat kWh's over voor de warmtepomp
.
We hebben nog traditionele 15 jaar oude Radsom radiatoren, sommige met drie platen (grote in woonkamer) en sommige met twee. Deze heb ik getest met 50 graden aanvoertemperatuur bij -10 buiten en dat gaat prima.
Vloerverwarming wordt pas een optie als de eiken vloer wordt verwijderd ergens rond 2050 als wij er niet meer wonen.
Mijn insteek is om de bestaande CV ketel op zolder te vervangen door een nieuwe die als back up dient en meehelpt bij temperaturen onder de -7 graden buiten.
De warmtepomp komt op het tussendak van de garage en de buffer komt op de BG te staan wegens ruimtegebrek op de eerste etage.
Ik wil zowel op de CV kunnen draaien (sww en CV) maar ook op de warmtepomp.
Er komt een CV buffer met rvs tap spiraal op zolder die door zowel de CV ketel als de warmtepomp kan worden verwarmd, vandaar de grote hoeveelheid motergestuurde kleppen en de behoefte aan een regeling die dit snapt en kan bedienen.
Ik wil tussen het buffervat en de CV op zolder maar twee leidingen trekken, samen met die van de warmtepomp in de buitenmuur genoeg gaten in ons huis...
Onderstaand het schema waarvan ik weet dat er teveel materialen in zitten.
Reden is dat ik ook wil kunnen uitbreiden met een direct op het vat aangesloten JAGA en een fancoil op de zolder waarmee gekoeld kan worden als ik toch niets terugkrijg voor onze zonnestroom later.
Door de zaak op te knippen in twee stukken kan ik met de CV ketel het warm water maken en tegelijkertijd koelen in de woonkamer en op de zolder.
Koude zolderlucht wordt door vier bestaande gaten in het dek van de zolder naar beneden geblazen maar da's van later zorg
Graag zou ik wat tips willen ontvangen van jullie wat er nog versimpeld kan worden om met een standaard regeling mijn wensenpakket in te vullen.
De Nibe kan ik met een paar weken al hebben staan als alles gaat zoals ik hoop.
10,5k€ is veel geld maar daar heb je dan ook een toppertje voor in huis
.
De subsidie van 3k€ verzacht de pijn weer een beetje zodat ik met 10-12k€ totaal hoop te stranden maar er is budget voor een JAGA en wat onvoorziene zaken.
Wij wonen in een geschakelde twee-onder-een-kap woning (de garagespouwmuur delen we met de linkerburen en de spouwmuur van de 1e verdieping en zolder delen we met de rechterburen, eigenlijk een soort van rijtjeswoning dus
De oppervlakte van onze woning bedraagt ongeveer 170m2.
Ons gasverbruik is 1.650m3 per jaar met drie gezinsleden en we gebruiken circa 5.500 kWh aan stroom per jaar.
Ons PV systeem bestaat uit 27 glas/glas 365Wp panelen met in totaal 9.855Wp, goed voor ruim 8.000kWh per jaar. Er blijven de komende twee jaar nog wat kWh's over voor de warmtepomp
We hebben nog traditionele 15 jaar oude Radsom radiatoren, sommige met drie platen (grote in woonkamer) en sommige met twee. Deze heb ik getest met 50 graden aanvoertemperatuur bij -10 buiten en dat gaat prima.
Vloerverwarming wordt pas een optie als de eiken vloer wordt verwijderd ergens rond 2050 als wij er niet meer wonen.
Mijn insteek is om de bestaande CV ketel op zolder te vervangen door een nieuwe die als back up dient en meehelpt bij temperaturen onder de -7 graden buiten.
De warmtepomp komt op het tussendak van de garage en de buffer komt op de BG te staan wegens ruimtegebrek op de eerste etage.
Ik wil zowel op de CV kunnen draaien (sww en CV) maar ook op de warmtepomp.
Er komt een CV buffer met rvs tap spiraal op zolder die door zowel de CV ketel als de warmtepomp kan worden verwarmd, vandaar de grote hoeveelheid motergestuurde kleppen en de behoefte aan een regeling die dit snapt en kan bedienen.
Ik wil tussen het buffervat en de CV op zolder maar twee leidingen trekken, samen met die van de warmtepomp in de buitenmuur genoeg gaten in ons huis...
Onderstaand het schema waarvan ik weet dat er teveel materialen in zitten.
Reden is dat ik ook wil kunnen uitbreiden met een direct op het vat aangesloten JAGA en een fancoil op de zolder waarmee gekoeld kan worden als ik toch niets terugkrijg voor onze zonnestroom later.
Door de zaak op te knippen in twee stukken kan ik met de CV ketel het warm water maken en tegelijkertijd koelen in de woonkamer en op de zolder.
Koude zolderlucht wordt door vier bestaande gaten in het dek van de zolder naar beneden geblazen maar da's van later zorg
Graag zou ik wat tips willen ontvangen van jullie wat er nog versimpeld kan worden om met een standaard regeling mijn wensenpakket in te vullen.
De Nibe kan ik met een paar weken al hebben staan als alles gaat zoals ik hoop.
10,5k€ is veel geld maar daar heb je dan ook een toppertje voor in huis
De subsidie van 3k€ verzacht de pijn weer een beetje zodat ik met 10-12k€ totaal hoop te stranden maar er is budget voor een JAGA en wat onvoorziene zaken.
/f/image/AEWIUs4nf8NEA8lEIvjtdHbZ.png?f=fotoalbum_large)
Nibe F2120-16, UKV300, SMOS40, RMU-S40, 10kWp, 15KVA / 30kWh Victron ESS