Intergas 28/24 geeft wel verwarming, soms geen warm water

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Blackeagle
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 12-04 23:07
Goedemorgen,

Na een weekje vakantie geeft onze ketel wat problemen.
Bij thuiskomst kwam er geen warm water uit de kranen, na een reset en stroomloos gemaakt te hebben sloeg de ketel nog niet aan.
De verwarming werkt wel naar behoren (althans de inlaad leiding is warm van de vloerverwarming).

De warmwater test verloopt zonder problemen. Ben gestopt bij 75 graden.
Daarna slaat de ketel wel weer aan.

De dag erna wekte de ketel weer naar behoren en konden we 2 dagen normaal warm water gebruiken.

Nu kwam gisteren het issue weer terug.
Water wordt niet warm, ketel slaat niet aan.
Stroomloos maken en weer inschakelen laat even wat warm water komen, maar niet heel lang.

Vanmorgen wederom kort warm water en vervolgens sloeg de ketel weer uit.
Openen van de wastafelkraan liet de ketel ook niet aanslaan.


De ketel openschroeven heb ik nog niet gedaan.
De 2 dagen dat we normaal konden douchen etc was de verwarming uit (althans geen gebruik gemeten in Domoticz)
Op dit moment de verwarming hoog zetten zorgt ervoor dat de ketel normaal ingeschakeld wordt.
We hebben een Honeywell cm927 thermostaat.


Wie o wie kan mij helpen dit issue te localiseren?

Windows Vista Ultimate, AMD X2 3800+, 512MB, 128MB GeForce 6150, 250GB Barracuda, 19"w LCD

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:53
Ik heb geen verstand van CV ketels.
Maar volgens mij hebben ketels een klep om te regelen of ze OF verwarming OF warm water leveren.
Het is immers fysiek ander water wat ze moeten opwarmen.
Als je ketel wel het ene doet, maar niet het andere, denk ik aan die klep :)

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10-05 21:13
Als de ketel überhaupt niet aan gaat dan zou zomaar de stromingssensor stuk kunnen zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aardedraadje
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 15:54

Aardedraadje

Met kabelschoen

Ik denk inderdaad ook aan de doorstroomsensor defect.
GarBaGe schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 11:43:
Ik heb geen verstand van CV ketels.
Maar volgens mij hebben ketels een klep om te regelen of ze OF verwarming OF warm water leveren.
Het is immers fysiek ander water wat ze moeten opwarmen.
Als je ketel wel het ene doet, maar niet het andere, denk ik aan die klep :)
Intergas HRE heeft geen driewegklep. Toevallig laatst nog met een monteur over gesproken nav zakkende CV-druk bij ons. Ik vroeg of het die klep kon zijn, maar die bestaat dus niet :)

[ Voor 13% gewijzigd door Aardedraadje op 13-01-2023 12:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thespeed
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 11:07
In de installatiehandleiding staat wel het 1 en ander vermeld

Installatiehandleiding (pagina 57, 8.3.6 Geen warmwater (WW) , 8.3.7 Warmwater komt niet op temperatuur)

Zelf weet ik er ook te weinig van af ;)

[ Voor 19% gewijzigd door thespeed op 13-01-2023 12:33 ]