Wij wonen sinds een halfjaar in een hoekwoning van 1990. Ik heb de oude onzuinige ventilatie-unit al vervangen door een zuinige Itho Ecofan 2 die werkt op gelijkstroom.
Situatie:
- Woonkamer met open keuken (circa 50m2) en afzuigkap naar buiten
- Naar de gang toe zit een stalen deur (die niet ingekort kan worden) die naar mijn mening erg strak op de vloer zit (0,8 cm ruimte). Hierdoor gaat deze deur ook open (de woonkamer in) als je de afzuigkap aanzet.
- Open trappenhuis naar 1e verdieping en zolder
- Afzuiging in toilet (b.g.g.) en badkamer die gaan naar de MV.
Aanvoer
- In woonkamer op de begane grond Duco Raamrooster 112cm*4cm roosterruimte. Wat zal dit zijn? 50-60m3/h?
- Van woonkamer naar gang dus veel te weinig ruimte om doorstroom/doorvoer mogelijk te maken, (denk ik).
- 1e verdieping en zolder zitten geen roosters. We doen op slaapkamer 's nachts maar raam open.
Afvoer
- Toilet b.g.g. + badkamer
Zie foto voor verduidelijking:
/f/image/BboHL52JTEZveAqcN644IUXb.png?f=fotoalbum_large)
Het probleem
1. Onvoldoende ventilatie in woonkamer
2. Geen ventilatie boven tenzij je ramen open zet (= eigenlijk tocht)
3. Geen ventilatie zolder (waar we ook was drogen) tenzij je raam open zet (= eigenlijk tocht)
4. Deur woonkamer naar gang gaat open als je de afzuigkap aanzet (klein probleempje, niet heel erg)
Wat werkt er nu wel goed?
- Bij douchen zetten de de MV op standje 3 voor 10 min, alle vocht is meteen zo goed als weg. Gaat prima. Hij gaat daarna wel weer automatisch naar stand 1 (afwezigheidsstand) die beperkt afzuigt (75m3/h).
Vragen en wensen
Ik heb iemand laten langskomen van werkspot om te kijken of de ventilatie verbeterd kan worden. Ik merk wel dat er niet direct heel veel kennis bij die persoon zit, in ieder geval niet meer dan ik hier op tweakers mee kan lezen.
- Ik had als idee om een extra afzuigpunt te laten maken op zolder, want onze was droogt daar vaak. Dat is een "natte" ruimte toch? En het lijkt me handig als dan droge, warme lucht ook gedeeltelijk via de was naar buiten gaat. Wat vinden jullie van dat idee? En dan meteen een afzuigpunt in het hok van de warmtepompwasdroger. En dan verdeel ik het debiet over de ruimtes met roosters dichtzetten.
- Ik dacht eraan om een extra ventilatiekanaaltje te maken tussen woonkamer en gang zodat het daar wat meer kan doorstromen. Dit kan via een rooster naast of boven de deur, maar kan natuurlijk ook via het trapkasthok (deur wat verhogen) en dan een roostertje onderin de trap. Dat ziet er denk ik wat netter uit.
- Wat zouden jullie doen qua aanvoer? Of denken jullie dat dit roostertje in de woonkamer voldoende debiet geeft?
- Of zouden jullie bijv. een decentrale WTW in de woonkamer plaatsen en dan een soort combi-systeem maken met het huidige systeem?
- Of is het een optie om juist een balansventilatie/WTW aan te brengen op een manier dat de verse lucht aangevoerd wordt via trappengat en lucht afgevoerd wordt door een buis aan te brengen in (alleen de) woonkamer en slaapkamer? Omdat dat de belangrijkste ruimtes zijn? Dat is natuurlijk nog steeds niet echt een perfecte oplossing omdat je werkkamer dan dus niet geventileerd is..
Tips? Alvast bedankt voor het meedenken.
PS: Ik meet trouwens dat er een 'probleem' is met CO2 en luchtvochtigheidmeters. Nu is luchtvochtigheid 64% binnen, is dat normaal voor dit tijdstip? (wel regenachtig weer)
Situatie:
- Woonkamer met open keuken (circa 50m2) en afzuigkap naar buiten
- Naar de gang toe zit een stalen deur (die niet ingekort kan worden) die naar mijn mening erg strak op de vloer zit (0,8 cm ruimte). Hierdoor gaat deze deur ook open (de woonkamer in) als je de afzuigkap aanzet.
- Open trappenhuis naar 1e verdieping en zolder
- Afzuiging in toilet (b.g.g.) en badkamer die gaan naar de MV.
Aanvoer
- In woonkamer op de begane grond Duco Raamrooster 112cm*4cm roosterruimte. Wat zal dit zijn? 50-60m3/h?
- Van woonkamer naar gang dus veel te weinig ruimte om doorstroom/doorvoer mogelijk te maken, (denk ik).
- 1e verdieping en zolder zitten geen roosters. We doen op slaapkamer 's nachts maar raam open.
Afvoer
- Toilet b.g.g. + badkamer
Zie foto voor verduidelijking:
/f/image/BboHL52JTEZveAqcN644IUXb.png?f=fotoalbum_large)
Het probleem
1. Onvoldoende ventilatie in woonkamer
2. Geen ventilatie boven tenzij je ramen open zet (= eigenlijk tocht)
3. Geen ventilatie zolder (waar we ook was drogen) tenzij je raam open zet (= eigenlijk tocht)
4. Deur woonkamer naar gang gaat open als je de afzuigkap aanzet (klein probleempje, niet heel erg)
Wat werkt er nu wel goed?
- Bij douchen zetten de de MV op standje 3 voor 10 min, alle vocht is meteen zo goed als weg. Gaat prima. Hij gaat daarna wel weer automatisch naar stand 1 (afwezigheidsstand) die beperkt afzuigt (75m3/h).
Vragen en wensen
Ik heb iemand laten langskomen van werkspot om te kijken of de ventilatie verbeterd kan worden. Ik merk wel dat er niet direct heel veel kennis bij die persoon zit, in ieder geval niet meer dan ik hier op tweakers mee kan lezen.
- Ik had als idee om een extra afzuigpunt te laten maken op zolder, want onze was droogt daar vaak. Dat is een "natte" ruimte toch? En het lijkt me handig als dan droge, warme lucht ook gedeeltelijk via de was naar buiten gaat. Wat vinden jullie van dat idee? En dan meteen een afzuigpunt in het hok van de warmtepompwasdroger. En dan verdeel ik het debiet over de ruimtes met roosters dichtzetten.
- Ik dacht eraan om een extra ventilatiekanaaltje te maken tussen woonkamer en gang zodat het daar wat meer kan doorstromen. Dit kan via een rooster naast of boven de deur, maar kan natuurlijk ook via het trapkasthok (deur wat verhogen) en dan een roostertje onderin de trap. Dat ziet er denk ik wat netter uit.
- Wat zouden jullie doen qua aanvoer? Of denken jullie dat dit roostertje in de woonkamer voldoende debiet geeft?
- Of zouden jullie bijv. een decentrale WTW in de woonkamer plaatsen en dan een soort combi-systeem maken met het huidige systeem?
- Of is het een optie om juist een balansventilatie/WTW aan te brengen op een manier dat de verse lucht aangevoerd wordt via trappengat en lucht afgevoerd wordt door een buis aan te brengen in (alleen de) woonkamer en slaapkamer? Omdat dat de belangrijkste ruimtes zijn? Dat is natuurlijk nog steeds niet echt een perfecte oplossing omdat je werkkamer dan dus niet geventileerd is..
Tips? Alvast bedankt voor het meedenken.
PS: Ik meet trouwens dat er een 'probleem' is met CO2 en luchtvochtigheidmeters. Nu is luchtvochtigheid 64% binnen, is dat normaal voor dit tijdstip? (wel regenachtig weer)