Mijn vraag
Vandaag kwam ik erachter dat op een bestaande groep slechts 520 watt aan zonnepaneel vermogen toegevoegd mag worden, maar ik zal maximaal 880 watt leveren. Ik wilde de omvormer aansluiten op de groep van de schuur. Mijn vraag is nu: mag dit op de groep van de schuur? Zo nee, welke mogelijkheden heb ik om het veilig uit te voeren?

Relevante software en hardware die ik gebruik
Ik heb een DS3 omvormer van 880va en 2 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 885wp.
Ik heb in de schuur al een installatie van solaredge met 2600wp vermogen een aparte groep en een pv verdeler.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Zou, indien de 2 panelen niet bij de groep van de schuur mogen, de ac output van de DS3 toegevoegd kunnen worden aan de pv verdeler?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14:07
Kan het niet bij de Solar Edge installatie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:25
Waar komt die 520 watt vandaan?

Zonnepanelen hebben een eigen groep, of een pv verdeler.

In jouw geval gewoon een extra automaatje toevoegen aan je pv verdeler denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:33
Extra automaat (alamat) in de PV verdeler.
De solaredge installatie zal een se2200h zijn.

Samen met de ds3 blijf je binnen de grenzen van de groep in de centrale meterkast.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pindahaas
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 24-03-2023
Dank voor de ideeën.

Het lijkt er zelfs op dat de 520 watt onder de nieuwe NEN normen ook niet meer mag:
https://123groepenkast.nl/Aansluiten-Aarden-PV-panelen

Ik voeg een foto toe van de huidige pv verdeler. De omvormer van solar edge is inderdaad de se2200. Het vermogen van de ds3 zou inderdaad perfect op deze aparte groep erbij geplaatst kunnen worden.
Echter, kan er nog een extra automaat geplaatst worden? Zie foto.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pindahaas
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 24-03-2023
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-5pNapvhHYLBXdCvGT7hSRLRU9Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ydZt3TqBnscwiVYcF0mrKO3Z.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Thomasvt
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 14:16
Stopcontact eruit en je kunt er een extra groep bij plaatsen. Het stopcontact zou je dan buiten de kast moeten maken maar dat is niet zo moeilijk.

Of je zou de hoofdschakelaar kunnen vervangen voor een kleiner model, zoiets als deze: https://www.elektramat.nl...aar-2-polig-40a-hs18-240/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 19-08 17:27
Of een 1 module hoofdschakelaar

https://www.elektramat.nl...aar-2-polig-40a-hs18-240/

O sorry ik zie nu pas de post hierboven ;w

[ Voor 17% gewijzigd door IplugNplay op 09-01-2023 16:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pindahaas
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 24-03-2023
Dank nogmaals! Ik ga voor nu toch een aparte groep met pv verdeler plaatsen aangezien ik op die andere plek de wasmachine wil hebben. Iets meer werk, maar een degelijke oplossing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ELD
  • Registratie: December 2000
  • Niet online

ELD

Pindahaas schreef op zondag 8 januari 2023 @ 20:36:
Dank voor de ideeën.

Het lijkt er zelfs op dat de 520 watt onder de nieuwe NEN normen ook niet meer mag:
https://123groepenkast.nl/Aansluiten-Aarden-PV-panelen

Ik voeg een foto toe van de huidige pv verdeler. De omvormer van solar edge is inderdaad de se2200. Het vermogen van de ds3 zou inderdaad perfect op deze aparte groep erbij geplaatst kunnen worden.
Echter, kan er nog een extra automaat geplaatst worden? Zie foto.
Klopt, maar apparaten op stekker wel omdat die niet vallen onder de NEN. e.g. SuperSola of zelfs de oude Soladin 600. Niet dat je dat zou moeten doen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Er komt een 3-fase ymvk-as kabel aan.
Je zou zelfs (ook nog) je auto op 3-fase kunnen laden met een groter kastje.
Uiteraard afhankelijk wat er aan de andere kant van de kabel zit

Maar de elektricien kon geen geen groen gele krimpkous meer vinden onder in zijn bus, dus pas op de blanke aders.

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-01-2023 05:07 ]