Hallo,

Ik wil op mijn plat dak garage 8 panelen in oost-west opstelling plaatsen in 4x 2 landscape rijen.
Ik blijf overal 75cm+ van de rand af.
Hoeveel ballast zou ik ongeveer moeten plaatsen?
Is het echt nodig onder elk paneel een ballastbak te plaatsen of kan ik bijv onder de buitenste rijen een bak plaatsen en de binnenste rijen vrij laten van ballast?
Scheelt namelijk nogal in aanschaf wanneer ik 4 ballastbakken ipv 8 plaats wanneer dit niet per se nodig zou zijn.

Onder de panelen komt een Solarstell Connect systeem.

Hoor graag van jullie.

Gr Frank

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
De webshop waar je van zal kopen zou toegang moeten hebben tot de calculator van Solarstell Connect.

Dat is wat het juiste antwoord te krijgen is ;)

De tool is voor zover ik weet niet publiek helaas

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Deshmir
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 12:44
Ik heb bij mijn flatfix fusion 9 panelen op zuid, 2x 32 kilo aan de noordzijde en 2x24 kilo op de zuid zijde. Ligt op 220 azimut.

Ik verwacht dat je dan minder nodig hebt ivm de oost/west opstelling, maar narekenen kan geen kwaad.
Dan heb je in ieder geval een indicatie!

  • frankfrank125
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 04-08-2024
Ok die 100kg totaal wat deshmir aangeeft vind ik nog meevallen dan ik had echt op honderden kilo's verwacht...
Ter info ik zit op windzone 3 en terrein cat 3 dus op zich geen extremen.
Verwachten jullie dat ik op de buitenste ring aan 100kg verspreid gewicht voldoende zal hebben?

[ Voor 8% gewijzigd door frankfrank125 op 07-01-2023 22:35 ]