Hoi,
Ik wil extra panelen gaan leggen maar zit nog met een paar vragen / afwegingen. Hopelijk kan iemand mij van raad voorzien.

Mijn situatie:
  • Nu 26 panelen (375 W) op O/W (2x13) met SMA STP8 omvormer.
  • 3x25 A aansluiting.
  • Ik overweeg om nog 10 panelen (LONGI SOLAR MONO 405WP ALL BLACK) op Zuid bij te leggen, schuin dak, ca 48 graden. In principe geen schaduw.
Bij voorkeur zou ik wederom voor een SMA omvormer gaan. Volgens Sunny Design zou de STP4.0 de logische keuze zijn. Probleem is echter dat SMA omvormers nergens op voorraad zijn en waarschijnlijk pas richting einde v/h jaar weer leverbaar zijn. :?

Daarom overweeg ik om voor de GROWATT te gaan, type MOD 3000TL3-X. Deze is wel overal leverbaar.

Een paar vragen:
  • Is GROWATT een goed alternatief voor SMA?
  • 4050WP rekening houdend met hellingshoek van 48 graden leidt tot 3645WP in gunstigste scenario. De MOD 3000TL3-X (max input DC 4500WP) is dan meer dan voldoende. Eens?
  • In de ochtend heb ik gedurende paar uur een klein beetje schaduw op een deel v/h dak.
    In theorie zou ik ipv 1 string van 10 panelen, 2 strings van 5 panelen kunnen maken. Obv MPPT range 140-1000V en VMP van 31,25V heb ik minimaal 5 panelen per string nodig. Met 2 strings van 5 panelen is de stringspanning (156V) echter lager dan de startspanning (200V) van de omvormer dus die schaduw moet ik maar accepteren. Eens? Micro omvormers vind ik te duur.
  • De nette (en waarschijnlijk officiële) oplossing is om deze 10 panelen op een eigen groep in de meterkast aan te sluiten. Of is het ook toegestaan om zowel mijn bestaande set als deze uitbreiding op een PV verdeler aan te sluiten? De huidige groep is 16A afgezekerd, maximale output van de STP8 is 10,1A en van de MOD 3000TL3-X is dat 5A. Kortom ik blijf netjes onder de 16A. Of mag ik zo niet rekenen?
Alvast hartelijk dank!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:02
Wat is de precieze ligging - heling en azimut van de 2x13 huidige panelen?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarkV0
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 27-04 22:38
@Ronald helling is ca. 15 graden, azimut ca. 90 en 270.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-07 23:21

JvS

Ik heb hem zelf ook

MarkV0 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 17:09:
• Is GROWATT een goed alternatief voor SMA?
• 4050WP rekening houdend met hellingshoek van 48 graden leidt tot 3645WP in gunstigste scenario. De MOD 3000TL3-X (max input DC 4500WP) is dan meer dan voldoende. Eens?
Hoe wordt 4000Wp ineen 3600Wp? En dan is een 3kW omvormer een goede keuze? Dit moet je gewoon simuleren (met sunnydesign ofzo) om de impact op jaaropbrengst goed te begrijpen. Ik ben best wel fan van overdimensioneren, maar op zuid 33% meer paneel Wp dan omvermervermogen is wel stevig.
• In de ochtend heb ik gedurende paar uur een klein beetje schaduw op een deel v/h dak.
In theorie zou ik ipv 1 string van 10 panelen, 2 strings van 5 panelen kunnen maken. Obv MPPT range 140-1000V en VMP van 31,25V heb ik minimaal 5 panelen per string nodig. Met 2 strings van 5 panelen is de stringspanning (156V) echter lager dan de startspanning (200V) van de omvormer dus die schaduw moet ik maar accepteren. Eens? Micro omvormers vind ik te duur.
Gewoon 1 strring. Dan blijft je srting altijd zeker genoeg opwekken als een paar panelen zichzelf uitschakelen dmv de bypass diodes

[ Voor 9% gewijzigd door JvS op 07-01-2023 18:41 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarkV0
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 27-04 22:38
@JvS 10*405*90%=3650
Die 90% ivm hellingshoek van 48 graden.

Ik zal eens met sunny design gaan spelen. Voor mijn gevoel wordt de 4kW omvormer te zwaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
Ga je het advies volgen van de netbeheerder dan moet je omvormer sowieso een stuk lager dan je WP zodat de pieken kleiner worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-07 23:21

JvS

Ik heb hem zelf ook

MarkV0 schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 19:19:
@JvS 10*405*90%=3650
Die 90% ivm hellingshoek van 48 graden.
Waar komt die 90% vandaan? Of ben je de tabel van verwachte jaaopbrengst (900kWh per 1000kWp bij een bepaalde liggingshoek/azimuth) aan het gebruiken hiervoor? Dat is wel dan wel next-level eenheden door elkaar gebruiken (en klopt dus niet voor de duidelijkheid :P).

[ Voor 37% gewijzigd door JvS op 07-01-2023 19:24 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-07 19:30
Je kunt nog overwegen om een 1-fase 3,6 kW omvormer te nemen voor die 10 panelen. Dat kan op een eigen 16A groep met als voordeel lagere startspanning en dus meer ruimte voor schaduwmanagement.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MarkV0
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 27-04 22:38
@schumacher dank je. Ik wil graag 3 fase zodat het netjes wordt verdeeld, te meer de warmtepomp het meeste verbruikt.

@JvS 🫣 8)7 oops. Vandaag nog even met sunny design zitten spelen. Het gaat toch de 4kW omvormer worden. Dank voor de tip. Verder nog even in oude forum posts zitten lezen hoe de 2e omvormer aan te sluiten: middels pv verdeler combineren met bestaande omvormer of toch maar extra kabel trekken en op een aparte groep zetten. Uiteindelijk besloten om toch maar een extra kabel te trekken hoewel ik begrijp dat de optie met pv verdeler ook is geoorloofd omdat ik nooit boven de 16A ga uitkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 01:26

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Je zou de kabel kunnen delen met twee omvormers. Maar het verhoogd wel de spanning waardoor afschakelen iets eerder gebeurd. 16A over een kabel met 2.5mm2 aders geeft 1V verlies per 4 meter. Of dat speelt hangt er vanaf hoe dicht je nu al bij 253V zit op zonnige dagen.

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
je kan de huidige panelen ook nog polystringen op ingang A en dan de nieuwe panelen op ingang B dan kom je uit op 96% dus dan heb je iets van 4 % verlies door aftoppen.

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 08-01-2023 21:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarkV0
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 27-04 22:38
@xah5kiDe ik ga met 4mm2 naar de meterkast dus verlies is iets minder. Maar vooralsnog haal ik de 253V niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 01:26

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Dan zou ik kosten en moeite niet nemen om nog meer koper neer te leggen.

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarkV0
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 27-04 22:38
@twain4me dat is inderdaad ook een optie _/-\o_ en wellicht beter om eerst te proberen. Een extra omvormer is alsnog snel genoeg aangeschaft.

Ik neem aan dat ik in de polystring dezelfde type panelen moet gebruiken (ik heb nu de Longi 375WP liggen) en in de nieuwe string B een ander paneel mag gebruiken? Ik wilde nu de Longi 405WP gaan bestellen.

Invulling in sunny design geeft in ieder geval geen foutmelding:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8uLCYZOKbjIIOUhTeacfDXFWKnw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/orFkhDTvpWXM6MKWgHtaLl8g.png?f=fotoalbum_large


Dank voor je tip!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
MarkV0 schreef op maandag 9 januari 2023 @ 20:36:
@twain4me dat is inderdaad ook een optie _/-\o_ en wellicht beter om eerst te proberen. Een extra omvormer is alsnog snel genoeg aangeschaft.

Ik neem aan dat ik in de polystring dezelfde type panelen moet gebruiken (ik heb nu de Longi 375WP liggen) en in de nieuwe string B een ander paneel mag gebruiken? Ik wilde nu de Longi 405WP gaan bestellen.

Invulling in sunny design geeft in ieder geval geen foutmelding:

[Afbeelding]


Dank voor je tip!
dat kan idd zo
ik zou het doen en dan gewoon leker wachten op de omvormer die je wil hebben, of het zelfs zo laten. Als je een sma wil ga je volgens mij niet blij worden van een budget chinees. een andere optie zou zijn een 10.0 en de 8.0 op marktplaats .