Kan ik mijn saunkachel op 4,5kW aansluiten of alleen 2,2kW?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drvinnie
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 03-07 13:24
Beste Tweakers,

Ik heb kleine sauna en een voorbereide siliconen kabel liggen. Ik heb alleen vooraf te weinig over de elektriciteit nagedacht. Ik heb een woning met een gewone 1-fase aansluiting. Onderstaand is het aansluitschema van de kachel. Klopt het dat ik zonder enorme uitgaven aan mijn hoofdaansluiting de kachel alleen op laag vermogen kan gebruiken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MuNRrB94ebbHMoWdxlk9QRu6_E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v1TaoCpNsedbeCdBbHikMQHO.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSteverink
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 12-06 21:58
Normaal gesproken kun je maximaal 16 ampere stroom trekken. Bij 240V is dat 3840W. 4500W zit daar heel ruim boven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 09:15

Dogooder

dus...

Volgensmij is optie B een standaard kookgroep. Moet je 2 automaten hebben en 2 leidingen, maar dan kan je tot 7,4kW

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BiLLY_daKid
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:43
1? 16 :)

Wat voor hoofdzekering heb je, 25A, 35A? Je hebt sowiezo 4mm draad nodig, dan kan je ook een 20A alamat plaatsen. Met 25a kan je niet tegelijkertijd je oven of elektrische llaat aanzetten.

.. B is inderdaad een kookgroep want 2x fase.

[ Voor 10% gewijzigd door BiLLY_daKid op 07-01-2023 13:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10:52
als je een 1-fase aansluiting hebt, is die meestal 40A. je zou een 20A automaat (of een kookgroeg van 2x 16A) in de meterkast kunnen opnemen. 20A kan volgens specs over 2,5mm2 kabel, je spanningsverlies is dan ca 0,35v per meter afstand.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
peter-rm schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:39:
als je een 1-fase aansluiting hebt, is die meestal 40A. je zou een 20A automaat (of een kookgroeg van 2x 16A) in de meterkast kunnen opnemen. 20A kan volgens specs over 2,5mm2 kabel, je spanningsverlies is dan ca 0,35v per meter afstand.
20A kan over 2,5, maar de afstand mag niet te lang zijn.
10 meter geloof ik.

Maar het beste is gewoon 4mm uit te voeren.

[ Voor 13% gewijzigd door IplugNplay op 07-01-2023 13:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drvinnie
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 03-07 13:24
Lijkt dit de goede?En dan de electricien de meterkast laten uitbreiden?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqOIoICoaatGdLPoPpsdENdnq3Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GAdatyQl0Zq6zThvjhMo2Wkp.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • IplugNplay
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-04 13:43
drvinnie schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 13:57:
Lijkt dit de goede?En dan de electricien de meterkast laten uitbreiden?[Afbeelding]
Dat is een 4mm² draad

B20 groep / aardlekautomaat 30ma er in en klaar.

[ Voor 5% gewijzigd door IplugNplay op 07-01-2023 14:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • drvinnie
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 03-07 13:24
Dank 🥰 Ga ik dat uitzoeken