Back-up heater nodig bij hybride L/W warmtepompinstallatie?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kreese
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 03-09-2024
Een installateur heeft een offerte uitgebracht voor een Midea warmtepomp (MHC-V16W/D2RN8-BER90) die gecombineerd wordt met de bestaande CV-ketel met boiler. Deze warmtepomp is voorzien van een 9kW back-up heater (die ook beschikbaar is zonder).
Waarom zou je een warmtepomp met back-up heater installeren, terwijl de kosten daarvan circa € 2.000 hoger zijn dan dezelfde pomp zonder, de CV-ketel als back-up zou moeten dienen en goedkoper warmte produceert dan een back-up heater, en een legionella desinfectie niet nodig is?
(Het onbevredigende antwoord van de installateur was “Wij leveren alleen units met een back-up heater omdat in bepaalde situaties deze wel nodig is”.)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 06-07 09:21
Als je hybride hebt is de back-up heater totaal overbodig dat is alleen van toepassing bij all-electric waarbij je gasaansluiting opzegt.

Gewoon een ander opzoeken als ze niet willen leveren.
Met een 9kw back-up heater mag je ook nog een krachtgroep aanleggen, waar praten wij over eigenlijk een kasteel opwarmen?

Dat wordt een duur grapje als het element aan is.

[ Voor 31% gewijzigd door mr_evil08 op 05-01-2023 21:40 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vdvenneduurzaam
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 20-06-2024
Dat komt omdat deze warmtepomp eigenlijk een full-electric warmtepomp is. Dan heb je wel veel aan een backup heather. Deze warmtepomp is ook als hybride aan te sluiten. maar 16kw warmtepomp????