Ik heb de afgelopen tijd me verdiept in diverse items op dit forum en ben gekomen tot een PV installatie waarvan ik denk dat dit allemaal goed op de rit staat. Maar toch voor de zekerheid nog even de controle (en ook nog aantal vragen).
We hebben een grote schuur (hellingshoek dak 23 graden) en willen daarop 56 PV panelen neerleggen (Jinko 415WP N-type). Het is een oost (30 panelen) / west (26 panelen) opstelling. De gekozen omvormer is een HUAWEI 15-ktl met 4 strings en 2 MPP trackers.
De configuratie wordt als volgt (redenerend vanaf meterkast naar de zonnepanelen)
1. 3x 25A aansluiting bij Liander
2. Aardlekschakelaar 40A 0,03A – 3 fase groep
3. B25 3 fase groep
4. 4 x 6 mm2 kabel van ca 65 meter naar omvormer in de schuur + aarde
Volgens de berekening van Huawei Smart Design zijn de kabelverliezen op deze afstand 1,78% (SMA:1,9%), hetgeen binnen de marge van 3 – 5% zit, iets lager zou mooier zijn, maar kabel ligt er al.
5. Werkschakelaar 25A 3 fase
6. Huawei omvormer 15-KTL (zie technische specificaties onderaan)
7. 4 strings van zonnepanelen
West
string 1: 13 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 25m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 40m
string 2: 13 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 20m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 35m
Kabelverlies circa 0,73%
Oost
string 3: 15 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 20m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 35m
string 4: 15 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 20m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 35m
Kabelverlies circa 0,40%
8. Aarde kabel op de bevestigingsconstructie zonnepanelen - 6mm2 flexibele kabel
Aarde kabel aan de omvormer - 6mm2 flexibele kabel
Tot zover de opstelling!
Attentiepunten die ik heb onderzocht zijn:
- De aansluitwaarde van de 15KTL zou precies moeten passen op 3x25A. Klopt deze mening?
- Door Oost-West opstelling forse over-dimensionering 23.240 WP (1,55), maar gezien huidige energietarieven liever wat verlies/aftopping in zomermaanden door overschrijding maximum watts omvormer, maar de andere maanden meer opbrengst.
- De kabel dimensionering zou voldoende moeten zijn om veilig de hogere wattages te kunnen terug leveren.
De volgende vragen cq aandachtspunten heb ik nog:
a. Zie ik zaken over het hoofd?
b. De aansluitwaarde van de 15KTL zou precies moeten passen op 3x25A. Klopt deze mening?
b. Item 5: Kan de werkschakelaar ook in 25A worden uitgevoerd of toch beter in 40A? Ik lees op diverse sites dat 40A werkschakelaar wordt aanbevolen.
Technische gegevens Huawei 15-KTL (AC gedeelte):
Nominaal actief vermogen: 15.000W
Maximaal schijnbaar vermogen: 16.500VA
Maximaal actief vermogen (cosφ = 1): 16.500W
Nominale uitgangsstroom: 22,8 A (380 V)//21,7 A (400 V)
Maximale uitgangsstroom: 25,2 A
Technische gegevens Huawei 15-KTL (DC gedeelte):
Maximale ingangsspanning: 1.080V
Maximale ingangsstroom (per MPPT): 22A
Maximale kortsluitstroom (per MPPT): 30A
Minimale opstartspanning: 200V
MPPT-spanningsbereik bij vollast: 380–850 V
Nominale ingangsspanning: 600V
Aantal ingangsroutes: 4
Aantal MPP-trackers: 2
Hoop op jullie feedback!
We hebben een grote schuur (hellingshoek dak 23 graden) en willen daarop 56 PV panelen neerleggen (Jinko 415WP N-type). Het is een oost (30 panelen) / west (26 panelen) opstelling. De gekozen omvormer is een HUAWEI 15-ktl met 4 strings en 2 MPP trackers.
De configuratie wordt als volgt (redenerend vanaf meterkast naar de zonnepanelen)
1. 3x 25A aansluiting bij Liander
2. Aardlekschakelaar 40A 0,03A – 3 fase groep
3. B25 3 fase groep
4. 4 x 6 mm2 kabel van ca 65 meter naar omvormer in de schuur + aarde
Volgens de berekening van Huawei Smart Design zijn de kabelverliezen op deze afstand 1,78% (SMA:1,9%), hetgeen binnen de marge van 3 – 5% zit, iets lager zou mooier zijn, maar kabel ligt er al.
5. Werkschakelaar 25A 3 fase
6. Huawei omvormer 15-KTL (zie technische specificaties onderaan)
7. 4 strings van zonnepanelen
West
string 1: 13 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 25m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 40m
string 2: 13 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 20m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 35m
Kabelverlies circa 0,73%
Oost
string 3: 15 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 20m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 35m
string 4: 15 panelen , aangesloten 6mm2 solar kabel van 20m naar 1e paneel en retourkabel 6mm2 35m
Kabelverlies circa 0,40%
8. Aarde kabel op de bevestigingsconstructie zonnepanelen - 6mm2 flexibele kabel
Aarde kabel aan de omvormer - 6mm2 flexibele kabel
Tot zover de opstelling!
Attentiepunten die ik heb onderzocht zijn:
- De aansluitwaarde van de 15KTL zou precies moeten passen op 3x25A. Klopt deze mening?
- Door Oost-West opstelling forse over-dimensionering 23.240 WP (1,55), maar gezien huidige energietarieven liever wat verlies/aftopping in zomermaanden door overschrijding maximum watts omvormer, maar de andere maanden meer opbrengst.
- De kabel dimensionering zou voldoende moeten zijn om veilig de hogere wattages te kunnen terug leveren.
De volgende vragen cq aandachtspunten heb ik nog:
a. Zie ik zaken over het hoofd?
b. De aansluitwaarde van de 15KTL zou precies moeten passen op 3x25A. Klopt deze mening?
b. Item 5: Kan de werkschakelaar ook in 25A worden uitgevoerd of toch beter in 40A? Ik lees op diverse sites dat 40A werkschakelaar wordt aanbevolen.
Technische gegevens Huawei 15-KTL (AC gedeelte):
Nominaal actief vermogen: 15.000W
Maximaal schijnbaar vermogen: 16.500VA
Maximaal actief vermogen (cosφ = 1): 16.500W
Nominale uitgangsstroom: 22,8 A (380 V)//21,7 A (400 V)
Maximale uitgangsstroom: 25,2 A
Technische gegevens Huawei 15-KTL (DC gedeelte):
Maximale ingangsspanning: 1.080V
Maximale ingangsstroom (per MPPT): 22A
Maximale kortsluitstroom (per MPPT): 30A
Minimale opstartspanning: 200V
MPPT-spanningsbereik bij vollast: 380–850 V
Nominale ingangsspanning: 600V
Aantal ingangsroutes: 4
Aantal MPP-trackers: 2
Hoop op jullie feedback!