Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freak187
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 06-06 09:22
Na mijn vorige topic, zie "Smalle automaat voor krachtgroep"

heb ik besloten om uitbreiding te maken op de bestaande groepenkast, want anders werd het allemaal een beetje ingewikkeld.

Concreet ga ik de groepenkast uitbreiden om een additionele krachtgroep (aardlekautomaat) erbij te plaatsen voor een laadpaal.

Ik heb 2 vragen:

1: Uit mijn 3 fase hoofdschakelaar komen op dit moment per fase (incl neutraal) 2 draden. Dit is het maximaal toegetane aantal.
Is Hager KH24C een goedgekeurd onderdeel om in je groepenkast draden te splitsen? Want een lasklem is volgens mij niet toegstaan in een groepenkast.
https://hager.com/nl/cata...em-4-polig-80a-4x16-25-mm

2: De laadpaal maakt gebruikt van een draaispoelmeter (ook wel CT klem genoemd) om te zien hoeveel Watt in totaal afgenomen wordt door het huis en past daar zijn laadvermogen op aan. Kan die draaispoelmeter (CT klem) ook om meerdere fase draden (van dezelfde fase natuurlijk) geklemt worden?

Vraag 2 heeft te maken met vraag 1. Als ik de fase draden uit mijn hoofdschakelaar kan splitsen, dan is vraag 2 overbodig.

Kia Niro-EV 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Nu online
Freak187 schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:45:
Na mijn vorige topic, zie "Smalle automaat voor krachtgroep"

heb ik besloten om uitbreiding te maken op de bestaande groepenkast, want anders werd het allemaal een beetje ingewikkeld.

Concreet ga ik de groepenkast uitbreiden om een additionele krachtgroep (aardlekautomaat) erbij te plaatsen voor een laadpaal.

Ik heb 2 vragen:

1: Uit mijn 3 fase hoofdschakelaar komen op dit moment per fase (incl neutraal) 2 draden. Dit is het maximaal toegetane aantal.
Is Hager KH24C een goedgekeurd onderdeel om in je groepenkast draden te splitsen? Want een lasklem is volgens mij niet toegstaan in een groepenkast.
https://hager.com/nl/cata...em-4-polig-80a-4x16-25-mm

2: De laadpaal maakt gebruikt van een draaispoelmeter (ook wel CT klem genoemd) om te zien hoeveel Watt in totaal afgenomen wordt door het huis en past daar zijn laadvermogen op aan. Kan die draaispoelmeter (CT klem) ook om meerdere fase draden (van dezelfde fase natuurlijk) geklemt worden?

Vraag 2 heeft te maken met vraag 1. Als ik de fase draden uit mijn hoofdschakelaar kan splitsen, dan is vraag 2 overbodig.
Je kan de draden gewoon met twin adereindhulzen verbinden en dan verder gaan.

Niet bij je hoofdschakelaar, maar ik vermoed dat beide draden die uit elke klem vd hoofdschakelaar komen elk 1 4 polige aardlekschakelaar voed. Daaronder twin je hem dan.

Verder kan je die ct klemmen onder de hoofdschakelaar doen. Dan heb je maar een draad door de ct klem.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | (Laadpaal) installateur, pb voor een offerte


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nyarlathotep
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 22:32

Nyarlathotep

Crawling Chaos

Als je je dit soort zaken af moet vragen: Laat dit aub installeren door een electricien! Ga hier niet zelf mee lopen klooien, er zijn huizen voor minder afgebrand.

Mijn muziekcollectie op Discogs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22:48
1: Ja, die klem kun je gebruiken, maar dat kost je wel relatief veel ruimte op de DIN-rail.

Ik zou in zo'n Vision kast liever deze klemmen gebruiken:
https://hager.com/nl/cata...menset-l1-l2-l3-n-avision

2: Ja dat kan, mits dezelfde fase en dezelfde richting.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+