Toon posts:

Design radiator wordt niet warm

Pagina: 1
Acties:

  • Miep75
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 31-12-2022
Goedendag
Mijn designradiator in de badkamer wordt niet warm.
Natuurlijk heb ik hem ontlucht.
De kranen staan open en zijn niet verstopt. De kramen zijn ook al eens omgewisseld.
En toch blijft de radiator iedere keer koud.
De druk in cv is 1,8
Wie weet er nog een oplossing.

Alvast bedankt

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:32
Blijft ie helemaal koud of wordt er een klein gedeelte wel warm? Wellicht iets met de stromingsbuis https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Wordt je aanvoer leiding wel warm?

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • sOid
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Ik had zoiets bij vloerverwarming. Er bleek een bepaald inbusboutje nog opengedraaid te moeten worden. Is een van de buizen wel warm vóór de radiator?

  • sjaool
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 08:08

sjaool

Every life should have 9 cats

Heb je alle radiatoren ontlucht of alleen de design radiator? Misschien dat er toch nog ergens een luchtblokkade in je leidingen zit.

"When you grow up your heart dies"


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 07:01
Foto van hoe het is aangesloten?

  • Miep75
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 31-12-2022
De aanvoerleiding wordt warm. Tot afsluiter. Daarna koud. Volledig koud.
Lijkt wel nu ik de afsluiter heb omgewisseld aan de radiator dat de aanvoerleiding ook kouder / lauw blijft. Morgen eens extra opwarmen. Kijken wat het effect is.

Ontluchtings is goed. Alle andere radiatoren warm. En cv ontlucht ook automatisch.

Zal morgen een foto plaatsen

  • evol
  • Registratie: November 2000
  • Nu online

evol

hello world

Toen wij kortgeleden terugkwamen van vakantie werd de designradiator in onze badkamer niet warm.
Hier bleek het de thermostaatkraan te zijn die vastzat. Vrij vlot zelf te verhelpen gelukkig.

https://www.sweetesthome....i_de_thermostaatkraan_los

YouTube: Vastzittende pin thermostaatkraan / radiator ventiel

Move along people. Nothing to see here.


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
ik zou bijna denken dat het ventiel in de retour niet goed open is.. of de thermostaat kraan die vast zit..

Dell XPS 15-9570, Dell E6440, 2x HP EliteDesk G4 705, Ryzen 9 5900x custom server


  • Freubel
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 06:56
Meeste radiatoren hebben een aanvoer en retour. Dit wordt ook aangegeven op de handleiding van het product. Als de aanvoer wel warm wordt tot aan de afsluiter dan staat deze gewoon dicht. Kijk eens naar de inbusbouten die er in zitten. Kan zijn dat de retour nog dicht staat. Is de radiator van onder of boven aangesloten ? Is deze van boven aangesloten - zit er wel een stijgbuis in ? Ik ben een poosje terug nog naar een klant gereden die volhield dat alles functioneerde en open stond. Bleek achteraf dat de retour gewoon nog dicht stond. (inbus achter een afdekkapje).

Een quote is een gebrek aan originaliteit

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee