Geachte medetweakers,

Ik heb een klein probleempje. Ik ben bezig met het testen van Compaq IM 5.10 op een win2k server. Ik heb SNMP geinstalleerd en gezet op public. Alle agents zijn geinstalleerd. Het probleem is alleen dat ik geen SNMP sets kan versturen. Hij geeft elke keer een melding dat er wat aan de hand is met de string. Ik heb alleen de string op de server op public gezet en in compaq IM ook op public in de settings. Wat is er fout. Ik snap er niets van.

JohnS

JohnS


  • alt-92
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

alt-92

ye olde farte

Compaq Insight Manager?

Dat zijn die dingen die onbeveiligd over het hele 255.255.255.x subnet broadcasts lopen te doen op 2301 toch?

http://www.infoworld.com/articles/op/xml/99/10/18/991018opsecwatch.xml

ik heb een 864 GB floppydrive! - certified prutser - the social skills of a thermonuclear device


  • paulhekje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 13-08 10:01
je moet op 2 plekken een snmp string (wachtwoord) invullen.
1 voor "read" en 1 voor "control"
(nooit op public laten staan in produktie situatie)

|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|