Beste Tweakers,

Wij hebben een woning uit 2007 waarbij een W/W warmtepomp geïnstalleerd is.
Een tijd terug ben ik gaan zoeken naar een reden voor het hoge 'stand-by gebruik' van ons huis, simpelweg komen we bijna nooit onder 300-400watt aan gebruik.

Een groot gedeelte lijkt te komen door de 4 waterpompen die zo'n 40w per stuk gebruiken, 24/7.
Wanneer ik ga zoeken naar LTVV, kom ik ook alleen op 'open verdelers' uit.
Maar het lijkt alsof hier 'gesloten verdelers met pomp' zitten; wat normaal gebruikt wordt i.c.m. een ketel?

In de toekomst wil ik het ook zo gaan sturen dat aan het begin van de dag; de pomp extra draait (en de stroom uit de zonnepanelen het buffervat weer op temperatuur brengen) en we 's nachts minder gaan verbruiken.
Potentieel ook de temperatuur per verdieping instellen; de kelder/zolder mogen een stuk kouder/warmer zijn.

Mijn vraag aan jullie is:
  • Is het de moeite waard om open verdelers te nemen met een centrale, zuinige pomp? Kan dat überhaupt?
  • Kan ik, afhankelijk van warmtevraag, dan verdiepingen 'dicht draaien' of hoe gaat een centrale pomp om met verandering in 'weerstand'?
  • Moeten alle verdelers vervangen worden? Of is het dichtdraaien van de bypass en de pomp verwijderen genoeg?
  • Hebben jullie nog betere ideeën?

Vloerverwarming begane grond

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yqu9AfTvAOvfHTEQH1gfwYdGmcE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rNU0GXq3kEAffe7U9Wj0hWQG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlNvkMLbQ9oM-WdeLI4gDfSV0Pg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AbxXBemxqo3MBBgBeRN5jW0P.jpg?f=fotoalbum_large

Vloerverwarming kelder

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GubxM0GM2CM0_A3NxUx4zJrveKc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dtte5JNgnDuN6iMgZFw0Nu8n.jpg?f=fotoalbum_large

Warmtepomp (ook in kelder)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NXg2Tm5XjrfjglHZvG_VLP09ZI8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xdaZGo55yDnDWHWkaw1ouvjt.jpg?f=fotoalbum_large

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 15:33

Cr3ator

1 bar is geen bar

Hier hadden inderdaad pomploze, open verdelers prima kunnen werken. Het lijkt erop dat bij het plaatsen vd warmtepomp de oude installatie ongewijzigd is gelaten of de installateur niet beter wist. Zonde van de energieverspilling, zeker met deze oude, onzuinige circulatiepompen. En er draaien er nu dus 5 om het water in beweging te houden...

Er zijn pompen welke prima om kunnen gaan met de wisselende weerstand in het systeem. Dankzij het buffervat zal dit niet al te complex moeten zijn. Ook is een moderne circulatiepomp een factor 5 tot 10 zuiniger.

Het is erg prettig om per groep te kunnen zien/afstellen hoeveel flow er is. Dan is het plaatsen van nieuwe verdelers wel de moeite.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • Accretion
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 15:51

Accretion

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Topicstarter
Cr3ator schreef op woensdag 28 december 2022 @ 16:29:
Hier hadden inderdaad pomploze, open verdelers prima kunnen werken. Het lijkt erop dat bij het plaatsen vd warmtepomp de oude installatie ongewijzigd is gelaten of de installateur niet beter wist. Zonde van de energieverspilling, zeker met deze oude, onzuinige circulatiepompen. En er draaien er nu dus 5 om het water in beweging te houden...

Er zijn pompen welke prima om kunnen gaan met de wisselende weerstand in het systeem. Dankzij het buffervat zal dit niet al te complex moeten zijn. Ook is een moderne circulatiepomp een factor 5 tot 10 zuiniger.

Het is erg prettig om per groep te kunnen zien/afstellen hoeveel flow er is. Dan is het plaatsen van nieuwe verdelers wel de moeite.
Top!
Ja; een enkele nieuwe pomp gaat zich snel terugverdienen.

In theorie zouden we ook overal enkel de pomp er tussenuit kunnen laten halen?
De verdelers an sich werken 'prima'?

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online

BCC

Je kan als je ze toch wel nodig hebt zo ook vrij eenvoudig temperatuur gestuurd maken - dan lopen ze iig niet zonder reden. https://partner.bol.com/c...782900%2F&name=ECO%20Pump

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.


  • Accretion
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 15:51

Accretion

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Topicstarter
BCC schreef op woensdag 28 december 2022 @ 18:07:
Je kan als je ze toch wel nodig hebt zo ook vrij eenvoudig temperatuur gestuurd maken - dan lopen ze iig niet zonder reden. https://partner.bol.com/c...782900%2F&name=ECO%20Pump
Dat is een optie, alleen weet ik niet hoe dat gaat met koelen via vloerverwarming.

Voor de kelder is het prima; alhoewel het volledig verwijderen van die pompen net zo makkelijk is, dan kan een normale thermostaatkraan ook gewoon.