Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sonson
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15-05-2024
Beste tweakers leden,

Wij hebben CV-ketel van ATAG; een ATAG Q51C.
De servicemonteur had uitgelegd hoe ik in het installatie menu kon komen en de aanvoertemperatuur kon wijzigen (wilde hem van 50 naar 60 graden zetten). Dit heb ik (tevergeefs) geprobeerd, echter ben ik bang dat ik me de instructies niet goed heb herinnerd en nu 'vast' zit in het menu. Onze leverancier waarvan we de ketel huren (atagwarmte.nl) zegt ons hier niet op afstand mee te kunnen helpen maar op eigen kosten een installateur moet laten kijken.

Ik heb 2 video's geüpload. De eerste video lijkt me het belangrijkste; het menu waarin we blijven hangen. De tweede video is hoe de ketel opstart na uitgeschakeld te zijn. (de verlichting van het display functioneert niet helemaal goed)

Edit: Ik heb aan deze post 2 foto’s toegevoegd waarop het menu blijft hangen.

Video 1 YouTube: 25 december 2022
Video 2 uploaden niet gelukt, ook minder van belang

Hoe kan ik uit dit menu komen en de ketel weer 'normaal' zetten? Alvast bedanktAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rgwVekwNbyA9znQmMh3V6BNNkOE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/feoz6U1be6JiNb3cLWkkjE0F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zvne8Y-cnTYVvZGD5NqAjNOH0No=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5nqODX0LeqUojjjAO58dF8f4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door sonson op 25-12-2022 19:42 ]

Beste antwoord (via teacher op 31-12-2022 10:55)


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 09:39

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Je fimpjes zijn helaas niet te bekijken.

Heb je hier wat aan?
https://zetmop60.nl/wp-co...AG-q-serie-oude-model.pdf

En anders staat hier: https://www.smarthomesupp...rschrift-atag-q-serie.pdf de handleiding met vanaf blz 28 de menu instellingen.

[ Voor 37% gewijzigd door teacher op 25-12-2022 19:18 ]

Wise enough to play the fool

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:28
reset knop?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sonson
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15-05-2024
Herstarten installatie en ook restart knop brengt me uiteindelijk naar hetzelfde menu

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 09:39

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Je fimpjes zijn helaas niet te bekijken.

Heb je hier wat aan?
https://zetmop60.nl/wp-co...AG-q-serie-oude-model.pdf

En anders staat hier: https://www.smarthomesupp...rschrift-atag-q-serie.pdf de handleiding met vanaf blz 28 de menu instellingen.

[ Voor 37% gewijzigd door teacher op 25-12-2022 19:18 ]

Wise enough to play the fool


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sonson
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15-05-2024
Bedankt, ik zal kijken hoe het komt dat de video's niet te bekijken zijn.

Ik heb zeker wat aan uw linkje. Ik kan de aanvoertemperatuur zo aanpassen naar 60 graden. Echter, hoe kom ik dan weer 'uit' dat menu?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sonson
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 15-05-2024
YouTube: 25 december 2022

Ik heb de video nu op YouTube geüpload.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 05:02
Uit de documentatie:
Van Good-weergave naar Technische weergave (en omgekeerd):
- Druk 5 sec. op de STEP-toets.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50