Elektriciteits aansluiting verzwaren, maar welke capaciteit?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cd2013
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13-07 11:36
Ik heb in mijn huis van 1987 nog een 1 fase aansluiting en in verband met een komende elektrische auto, warmtepomp en algemene renovatie lijkt het mij handig om de aansluiting ook meteen toekomstklaar te maken.

Ik verbruik nu (dat wordt dus een stuk meer) per jaar 3200 kwh, en zonnepanelen leveren 3500kwh terug.

Liander geeft mij de opties om naar een 3 fase aansluiting te gaan van 3x 25A, 35A, 40A, 50A, 63A tot en met 3x 80A, ik heb geen idee welke optie ik moet kiezen...

Wat is handig om te doen met oog op de toekomst?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online

orf

Kijk vooral naar het vastrechttarief. Boven de 3x25A wordt dat fors duurder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rival24
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:40

Rival24

I'll Be Back

Alles boven de 3x25A gaat behoorlijk duur worden, en zelfs voor vrijwel alle all-electric huizen is dat prima. Meer dan een 11kW laadpaal gaat hem dan alleen niet worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • markje1
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 21:27
Over het algemeen kom je met 3x25 prima uit de voeten. Dan is wel verstandig om een laadpaal te nemen die de mogelijkheid heeft tot loadbalancing. Als je 3x35 of hoger neemt kost dat behoorlijk veel extra, dat geld kan je beter investeren in een duurdere laadpaal of meer isolatie zodat je een kleiner formaat warmtepomp kan nemen.

-


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Destynx
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 15-07 15:20
Zoals al genoemd is het vastrecht boven de 3x25a een factor 4 duurder. Zie onderstaande afbeelding van Liander:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9zJOTmZ-Z2T1xXQyWDX9MbJHdxc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pFf7E8hMZNoOsv4lbPBWaOSp.png?f=fotoalbum_large

EV: Tesla M3 LR, PV: Zuid-West 7025Wp, Verwarmen: Adlår Castra Aurora 2 6kW warmtepomp + Daikin 3MXM68 - 5kW woonkamer - 2,5 slaapkamers, SWW: Atlantic Explorer V4 270L


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cd2013
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13-07 11:36
Dank allen voor de snelle reacties, gezien de jump in kosten boven de 3x 25A gaat het dus gewoon 3x25 worden...en inderdaad een laadpaal met balancing :)