Goedendag,
Wij zijn ons al enige tijd aan het voorbereiden om binnen nu en 1-2 jaar van het gas af te gaan.
Begin januari worden er extra zonnepanelen gelegd, de meterkast is uitgebreid, en volgende week komt Enexis voor de uitbreiding van 1 naar 3 fasen.
Ook al enige tijd aan het oriënteren voor een warmtepomp. Veel interesse in de Daikin Atherma LT3.
Lastig om installateurs te vinden om te vergelijken.
Een installateur heeft wel gereageerd en ik hoop op jullie advies en mening over hun voorstel.
Onze situatie:
Vrijstaand huis van 2001, energielabel A, zeer goed geïsoleerd.
Gasverbruik afgelopen jaren tussen de 1200-1300 m3 pj ( zal nu zeker minder zijn ivm zuiniger stoken)
Zowel beneden als op de verdieping vloerverwarming, geen radiatoren. Vloeroppervlakte 180m2
Aanvoertemperatuur sinds enkele maanden op 32 graden. Geen probleem om het de afgelopen koude weken het 20 graden te krijgen.
Wij gaan het niet zelf installeren.
We willen een boilervat van 230 liter, zijn met 2 volwassenen.
Buffervat volgens mij niet nodig.
Volgens koevlaasmethode hebben we voldoende aan 7,5 kWh
Nu hebben we 2 offertes gehad, 1 voor een 7,5 kW, op mijn verzoek, maar de installateur adviseert op basis van berekening van 75 Watt per vierkante meter een 16 kW.
Zij offreren:
1. Daikin Altherma LT split ERLA11-16DV3 voor € 14.215,00
2. Daikin Altherma LT split ERGA-EV ERGA06-08EV voor € 17.925,00
Beide specificaties beslaan 109 pagina’s, en is erg zware stof ;-) , dus ik hoop met jullie hulp en inzichten al tips en adviezen en hulp te krijgen of dit een goed voorstel is en of mijn beredenering klopt dat een 7,5 kW zonder buffervat voor ons voldoende is.
Alvast dank voor het meedenken.
Wij zijn ons al enige tijd aan het voorbereiden om binnen nu en 1-2 jaar van het gas af te gaan.
Begin januari worden er extra zonnepanelen gelegd, de meterkast is uitgebreid, en volgende week komt Enexis voor de uitbreiding van 1 naar 3 fasen.
Ook al enige tijd aan het oriënteren voor een warmtepomp. Veel interesse in de Daikin Atherma LT3.
Lastig om installateurs te vinden om te vergelijken.
Een installateur heeft wel gereageerd en ik hoop op jullie advies en mening over hun voorstel.
Onze situatie:
Vrijstaand huis van 2001, energielabel A, zeer goed geïsoleerd.
Gasverbruik afgelopen jaren tussen de 1200-1300 m3 pj ( zal nu zeker minder zijn ivm zuiniger stoken)
Zowel beneden als op de verdieping vloerverwarming, geen radiatoren. Vloeroppervlakte 180m2
Aanvoertemperatuur sinds enkele maanden op 32 graden. Geen probleem om het de afgelopen koude weken het 20 graden te krijgen.
Wij gaan het niet zelf installeren.
We willen een boilervat van 230 liter, zijn met 2 volwassenen.
Buffervat volgens mij niet nodig.
Volgens koevlaasmethode hebben we voldoende aan 7,5 kWh
Nu hebben we 2 offertes gehad, 1 voor een 7,5 kW, op mijn verzoek, maar de installateur adviseert op basis van berekening van 75 Watt per vierkante meter een 16 kW.
Zij offreren:
1. Daikin Altherma LT split ERLA11-16DV3 voor € 14.215,00
2. Daikin Altherma LT split ERGA-EV ERGA06-08EV voor € 17.925,00
Beide specificaties beslaan 109 pagina’s, en is erg zware stof ;-) , dus ik hoop met jullie hulp en inzichten al tips en adviezen en hulp te krijgen of dit een goed voorstel is en of mijn beredenering klopt dat een 7,5 kW zonder buffervat voor ons voldoende is.
Alvast dank voor het meedenken.