Advies zonnepanelen welk type omvormer te kiezen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Boertje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15:34
We zijn bezig een nieuwe schuur te bouwen en hier moeten dan ook de zonnepanelen op komen.
Het plan is dat we deze zelf gaan installeren.
Schuur
Dak: 6.2x3.6m metalen dakplaten, dakhelling: 45 graden ongeveer.
Kabels: 1x 3aderig, 2x 5 aderig
Laadpaal 3fase 11kw
Ligging: Zuid geen schaduw.
Meterkast
Aansluiting: 3x25A
1 aparte groep voor verlichting etc
2 krachtgroep, laadpaal en eventueel 1 voor zonnepanelen
Panelen/omvormer
Portrait: 10x "standaard" formaat panelen zou ik dan kwijt kunnen dan kom je op 4200wp (JINKO 420 WP N-TYPE)
Of landscape: 9x iets grotere panelen 190x113 (DENIM U M3 460 BW 120H) ook bijna 4200wp.
Landscape lijkt me makkelijker monteren overigens met het clickfit evo systeem.

Maar nu de omvormer, aangezien we 3 fase hebben lijkt me dat het mooiste alleen hoe zit dat met het opstart vermogen etc.
De omvormers die ik tegenkom zijn allemaal met 2 strings en aangezien er geen schaduw is zou ik alles op 1 string kunnen aansluiting, dat lijkt me efficiënter, maar is dat zo en kan het überhaupt dat je 1 string ongebruikt laat?
Omvormer die ik ingedachte had:
Goodwe GW4KT-DT

Daarnaast komt er op termijn nog een set panelen op het woonhuis bij.
De noord kant van het dak komen geen panelen ivm met buren / bomen.
Overigens wil ik het hele spul online bij de bekende webshops gaan bestellen.

Dus wat denken jullie, heb ik dit zo goed bedacht of moet ik nog wat veranderen :P

Alle reacties


  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Nu online

JvS

Ik heb hem zelf ook

Je kan prima 1 string niet gebruiken. Als je maar zorgt dat je in je mppt bereik zit , je open circuit spanning plus tien procent niet boven de Max voltage uit komt en je vermogen / stroomsterkte ook klopt.

Nominaal wil je zo dicht mogelijk bij 375v uitkomen. Panelen zijn meestal 40V, dus 9-10 panelen is optimaal. 1x12 beter dan 2x6.

Maar alles hangt af van de exacte specs.

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


  • Boertje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 15:34
Thanks!
Dus met de goodwe als voorbeeld:
Technical DataGW4K-DT
Max. DC Input Power (Wp) 6000
Max. DC Input Voltage (V) 1000
MPPT Range (V) 180~850
Start-up Voltage (V) 160
MPPT Range for Full Load (V) 180~850
Max. Input Current (A) 12.5/12.5
Max. Short Current (A) 15.6/15.6
No. of MPP Trackers 2
No. of Input Strings Per MPP Tracker 1/1


En de specs van het denim paneel
Maximaal vermogen (Pmax) (W) 460
MPP spanning (Vmpp) (V) 35,08
MPP stroom (Impp) (A) 13,13
Nullastsspanning (Voc) (V) 41,63
Kortsluitstroom (Isc) (A) 14,04


Dan is het sommetje 9 * 41.63 = 374. helemaal perfect en lang niet aan de max. :) Correct?