Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeterH52
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-07-2024
Mijn systeem bestaat uit een hybride warmtepomp ATAG ODM 7, vloerverwarming als een zone, LTV radiatoren in één zone en nog de oude normale radiatoren in meerdere zone's. De aansturing gebeurt door het Evohome systeem (via warmtepomp module). Sinds kort heb ik in één zone twee bestaande radiatoren vervangen door twee LTV radiatoren van Vasco (capaciteit bij 50/40/20 1.117 en 745 Watt). De sensor is een Round en beide radiatorregelaars zijn de HR 92.
Toen het vorige week 8 graden vroor deden beide radiatoren het prima. Nu het weer iets warmer is wordt de warmtevraag door alleen de grootste radiator gedaan. Ik kan ook zien aan de batterijstand dat de radiator regelaar op de kleinere radiator minder vaak open en dicht gaat. Ik heb de temperatuur op 28 graden gezet en toen ging de kleinere radiator weer warmte leveren. Heb ook de communicatie getest, is allemaal prima.

Mijn vraag is of het normaal is, dat een radiator geen warmte levert als er in een ruimte voldoende geleverd kan worden door een andere radiator? Kan hiervoor namelijk nergens een instelling voor vinden, ook niet in de parameters van de HR 92. Graag een reactie.

Peter

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 12:57

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Ja dat kan. De HR92 kijkt ook voor zichzelf wat de temperatuur is. Als jij het op 21 instelt op de Round en een HR92 meet al 21, zal hij niet zoveel doen. Ik zie bij mij hetzelfde. L-woonkamer met 3 radiators, 2 in de woonkamer en 1 in de keuken, alles in 1 zone. Die in de keuken is soms minder actief dan die in de woonkamer. Blijkbaar is het in de keuken dus al warm genoeg.

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EdoBuskermolen
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 10-04-2023
Je kunt bij de zone selecteren dat er slechts 1 temperatuursensor gebruikt moet worden voor de gehele zone. In mijn geval de touch module. Dan doen bij mij alle 3 de radiatoren mee tijdens verwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeterH52
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-07-2024
EdoBuskermolen schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 11:26:
Je kunt bij de zone selecteren dat er slechts 1 temperatuursensor gebruikt moet worden voor de gehele zone. In mijn geval de touch module. Dan doen bij mij alle 3 de radiatoren mee tijdens verwarmen.
Dank voor je antwoord. Ik heb in de desbetreffende zone gezocht. Ingesteld staat al, dat de te gebruiken temperatuursensor de Round thermostaat is. Is er een andere instelling die je bedoelt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PeterH52
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-07-2024
Microkid schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 10:46:
Ja dat kan. De HR92 kijkt ook voor zichzelf wat de temperatuur is. Als jij het op 21 instelt op de Round en een HR92 meet al 21, zal hij niet zoveel doen. Ik zie bij mij hetzelfde. L-woonkamer met 3 radiators, 2 in de woonkamer en 1 in de keuken, alles in 1 zone. Die in de keuken is soms minder actief dan die in de woonkamer. Blijkbaar is het in de keuken dus al warm genoeg.
Dank voor je reactie. Ik denk, dat dit is wat het is. Het wordt goed warm, is meer het gevoel van een "koude" radiator. Van Evohome kreeg ik het advies de vensterfunctie in de HR92 uit te zetten. Maar dat helpt ook niet. Ik laat het er bij.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • PeterH52
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 09-07-2024
Probleem opgelost, blijkt toch niet zo te horen. De adapterring van de HR92 was stuk. Gevonden door stap voor stap te wisselen tussen twee radiatoren. Nieuwe adapterring geplaatst en het gaat goed!!
Pagina: 1