Ik heb een woning uit 2010 en onlangs een energielabel aangevraagd. Nu zie ik in het label Rc-waarden staan die lager zijn dan de waardes die in 2010 voor de verschillende constructiedelen (gevels, dak, etc.) opgegeven zijn. Ze hebben voor de berekening de waardes uit het constructierapport van destijds dus niet gebruikt.

Klopt het dat een Rc-waarde uit 2010 niet hetzelfde is als een Rc-waarde vandaag de dag?
En als die waarde veranderd is, is die dan over het algemeen omhoog of juist omlaag gegaan?

None

Beste antwoord (via reddevil001 op 23-12-2022 13:45)


  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:06
Voorheen werd de Rc waarde berekend volgens de NEN 1068, tegenwoordig volgens de NTA 8800. In de NTA is de correctiefactor voor bouwkwaliteit vervallen waardoor de Rc waarde van een isolatiemateriaal hoger uitkomt vergeleken met de NEN.

Dit staat natuurlijk haaks op jouw nieuwe energielabel. Wellicht kan het bureau wat jouw energielabel heeft opgesteld wat verduidelijken.

Alle reacties


  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10:15
yep, bouwbesluit heeft een update gekregen.

Wikipedia: Bouwbesluit

  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:11
Het bouwbesluit in inderdaad geupdate waardoor meer isolatie verplicht is, maar stel dat het dak destijds geïsoleerd is met Rc 3.5 in 2010 dan moet dat vandaag de dag nog steeds Rc 3.5 zijn toch?

Chronia Lvl 60 Warlock Diablo 3


  • reddevil001
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 08-02 21:44
Dennism schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 10:14:
Het bouwbesluit in inderdaad geupdate waardoor meer isolatie verplicht is, maar stel dat het dak destijds geïsoleerd is met Rc 3.5 in 2010 dan moet dat vandaag de dag nog steeds Rc 3.5 zijn toch?
Dat is inderdaad waar het om gaat. Maar mogelijk is de berekening van een Rc-waarde wel veranderd.

None


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:06
Voorheen werd de Rc waarde berekend volgens de NEN 1068, tegenwoordig volgens de NTA 8800. In de NTA is de correctiefactor voor bouwkwaliteit vervallen waardoor de Rc waarde van een isolatiemateriaal hoger uitkomt vergeleken met de NEN.

Dit staat natuurlijk haaks op jouw nieuwe energielabel. Wellicht kan het bureau wat jouw energielabel heeft opgesteld wat verduidelijken.

  • Thimmah
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 23:27
Voor de opname van een energielabel wordt gebruik gemaakt van bewijslast als niet aantoonbaar is welk isolatie materiaal is toegepast (type/merk etc.) En of bijvoorbeeld de dikte niet gecontroleerd kan worden dan kan het zijn dat de Rc waarde lager uit valt.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee