Mijn vraag
ik wil vloerverwarming aanleggen en kom op 16 zones uit, als ik die allemaal naar 1 verdeler leidt dan heb ik 32 leidingen van elk 16mm vlak naast elkaar liggen. Dan liggen ze ruim 2,5 meter naast elkaar met een HOH ( hart op hart ) van 50mm. Ik ben bang dat dat vloergedeelte dan veel te warm wordt. Heeft iemand daar een advies over?
Ik hoor graag,
groeten Arthur

Alle reacties


  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11-09 22:47
Gewoon meer dan 1 verdeler nemen.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • sOid
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
Offtopic: door de topictitel dacht ik direct aan de epische cultfilm Snakes on a Plane :+

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
ga je vanaf de verdeler voor elke groep de zelfde route nemen? of kan je door een muur heen steken voor bepaalde groepen?

404 Signature not found


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:08
Met 16 groepen wordt de aan en toevoerlengte naar de eigenlijke lussen veel te lang...dat kan opwarming van de vloer opleveren op plaatsen waar je dat niet wil hebben vanwege mogelijke thermostaat regeling van afzonderlijke groepen.

En wat je zelf ook al aangaf het wórdt erg warm daar bij die ene verdeler...dus opdelen in 2 verdelers; 1 boven en 1 onder bijvoorbeeld of zelfs 3 stuks als beneden de toe en afvoer lengte nóg te lang worden.

16mm buis is erg iel, zelf heb ik voor 20mm buis gekozen, maar 18mm is voldoende.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06:08
sOid schreef op donderdag 22 december 2022 @ 20:57:
Offtopic: door de topictitel dacht ik direct aan de epische cultfilm Snakes on a Plane :+
Of de 'map room' in de eerste Indiana Jones film...

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
artost schreef op donderdag 22 december 2022 @ 20:48:
ik wil vloerverwarming aanleggen en kom op 16 zones uit, als ik die allemaal naar 1 verdeler leidt
Bedenk ook goed of dit nog werkbaar is qua flow & systeem.
Er kan drukverschil ontstaan tussen de eerste en laatste groep en al je flow moet door de aanvoer heen. (Meestal 1" / 32mm) Wil je zones gaan regelen heb je 16 stelmotoren nodig, met een controller met 16 groepen.

Gevoelsmatig lijkt het erop dat je aan het over engineeren of over optimaliseren bent.
Je HoH probleem (en ja, dit ga je merken, helemaal als dit op een plek in het huis is die weinig warmte nodig heeft, zoals een gang) is een indicatie dat je misschien te ver gaat.

Het zou jammer zijn als je nu te ver gaat met optimaliseren en daardoor juist een minder goed systeem krijgt.
Bijvoorbeeld 1 stelmotor kost ~€30, verbruikt 1W. Bij 50% aan/uit van een kamer heb je 4kWh extra verbruik als je een extra groep toepast.
Ergens moet je systeem dus 4kWh/jaar zuiniger zijn (betere COP, lager pompvermogen) om het te verantwoorden.
En dan hebben we het niet over de kosten van de verdeler e.d. ik gok dat je aan ~€100/groep moet denken. Dus stel je kunt met 8 groepen ook uit, dan moet je €800/levensduur + 32kWh/jaar terugverdienen.