Juiste aardlek voor laadpaal

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Robert1985
  • Registratie: Augustus 2012
  • Niet online
Beste tweakers,

Ik heb recent mijn meterkast laten aanpassen om binnenkort een 3 fase laadpaal te installeren. Betreft een 3x25 aansluiting.
Ik ga met 11kW laden over 3 fasen dus een B16 aardlek zou voldoende moeten zijn. Nu had de monteur geen B16 en heeft hij een aardlek type B van 40A geplaatst. Kan dat zomaar?

Ik ga natuurlijk nooit 40A gebruiken maar kan dit nog nadelige effecten hebben voor het laden?

Ik vind in andere discussies op internet geen vergelijkbare voorbeelden of maak ik van een mug nu een olifant?

Alle reacties


  • Tvdl2000
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 05-06 17:06
Robert1985 schreef op donderdag 22 december 2022 @ 17:11:
Beste tweakers,

Ik heb recent mijn meterkast laten aanpassen om binnenkort een 3 fase laadpaal te installeren. Betreft een 3x25 aansluiting.
Ik ga met 11kW laden over 3 fasen dus een B16 aardlek zou voldoende moeten zijn. Nu had de monteur geen B16 en heeft hij een aardlek type B van 40A geplaatst. Kan dat zomaar?

Ik ga natuurlijk nooit 40A gebruiken maar kan dit nog nadelige effecten hebben voor het laden?

Ik vind in andere discussies op internet geen vergelijkbare voorbeelden of maak ik van een mug nu een olifant?
wat voor laadpaal is het aka... merk en type

  • Robert1985
  • Registratie: Augustus 2012
  • Niet online
Een eassee home.

  • Femme
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 05-06 10:36

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Een aardlekschakelaar beschermt tegen lekstromen naar aarde (bijv. via een mens die eraan kan overlijden). Typisch is een beveiliging op een lekstroom van maximaal 30 mA.

Een B16 installatieautomaat beveiligt tegen overbelasting, in dit geval met een B16-karakteristiek (soort van max 16A plus wat marge).

Een aardlekschakelaar met een rating van 40A doet veilig zijn werk tot een belasting van 40A. Dat is dus prima, aannemende dat er achter de aardlekschakelaar ook nog een B16 installatieautomaat zit.

Je hebt ook aardlekautomaten die beveiligen tegen lekstromen en overbelasting maar die zijn er voor zover ik weet niet met type B aardlekbeveiliging.

[ Voor 3% gewijzigd door Femme op 22-12-2022 17:21 ]


  • Tvdl2000
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 05-06 17:06
de easee home heeft een " Geïntegreerde aardfoutbeveiliging (RCD)"

dus de aardelek is overbodig..... maar de groep moet wel afgestemd zijn maximaal naar de maat van de bedrading d.w.z..... as er een 5X2,5 ligt mag je maximaal een 16 ampere groep er neer zetten... ligt er een 5X4 dan mag je tot 25 ampere gaan maar riskeert dan wel dat als je per ongeluk een keer laadt met 25ampere al je hoofd zekeringen er uit gaan.... door zogeheten selectiviteit wordt dat voorkomen....

[ Voor 6% gewijzigd door Tvdl2000 op 22-12-2022 17:25 ]


  • Ophidian
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 14:18
@Tvdl2000 Niet helemaal waar, er hoort gewoon een eigen Type A ALS voor te zitten. Als hij 6mA DC beveiliging heeft, dan hoeft Type B niet.

Kan je niet gewoon een foto posten @Robert1985. Als het een ALS is, dan zegt die 40A alleen hoeveel die aankan, niet of hij daarbij afslaat. Dan dient er nog wel een 16A (of 32A als het 1F is) automaat na te zitten.

ZO SE - 5,76kWp - Shade: Low - PVoutput | NOZW APS QS1 - 3,84kWp - Shade: High - PVoutput | Volvo XC40 Pure Electric Ultimate | Volvo EX30 Plus SMSR


  • Robert1985
  • Registratie: Augustus 2012
  • Niet online
Ah ok, duidelijk. De bekabeling zit aangesloten op een 16A krachtautomaat en die zit weer achter die 40A aardlek.
Ik ga niet met meer laden dan 11kW dus als ik het goed begrijp kan er feitelijk niet veel mis gaan? Ik heb even een foto van de aardlek erbij gepakt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8mJJbRPeNl_Te2dlnsPHz5FSGbQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LUrRf7BY7HcMkTYwwFbke7CK.jpg?f=user_large

  • Tvdl2000
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 05-06 17:06
Ophidian schreef op donderdag 22 december 2022 @ 17:24:
@Tvdl2000 Niet helemaal waar, er hoort gewoon een eigen Type A ALS voor te zitten. Als hij 6mA DC beveiliging heeft, dan hoeft Type B niet.

Kan je niet gewoon een foto posten @Robert1985. Als het een ALS is, dan zegt die 40A alleen hoeveel die aankan, niet of hij daarbij afslaat. Dan dient er nog wel een 16A (of 32A als het 1F is) automaat na te zitten.
sorry maar toch zie je dit echt fout... het betreft een enkelvoudig apparaat zonder een aftakking er tussen..... hoeft geen aardlek te hebben en de laadpaal schakelt uit bij aardfout. denk dat je zelf toch de regels even moet nazien.

  • Tvdl2000
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 05-06 17:06
Robert1985 schreef op donderdag 22 december 2022 @ 17:26:
Ah ok, duidelijk. De bekabeling zit aangesloten op een 16A krachtautomaat en die zit weer achter die 40A aardlek.
Ik ga niet met meer laden dan 11kW dus als ik het goed begrijp kan er feitelijk niet veel mis gaan? Ik heb even een foto van de aardlek erbij gepakt.

[Afbeelding]
ah,... ja dit is perfect zo al is de type B aardlek overbodig imho.... maar t mag... zelfs een aardlek an zich is overbodig imho. maar schijnbaar verschillen de meningen daar over.

[ Voor 10% gewijzigd door Tvdl2000 op 22-12-2022 17:29 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ophidian
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 14:18
Tvdl2000 schreef op donderdag 22 december 2022 @ 17:27:
[...]


sorry maar toch zie je dit echt fout... het betreft een enkelvoudig apparaat zonder een aftakking er tussen..... hoeft geen aardlek te hebben en de laadpaal schakelt uit bij aardfout. denk dat je zelf toch de regels even moet nazien.
Volgens mij zegt de NEN nog steeds dat een laadpaal zijn eigen ALS moet hebben. Type A bij een 6mA DC beveiliging in de laadpaal, een Type B als dit er niet in zit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/da6936e910293b1498f7a79a075760d25d25c87b/?url=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FUgO3YVB.png

[ Voor 11% gewijzigd door Ophidian op 22-12-2022 17:32 ]

ZO SE - 5,76kWp - Shade: Low - PVoutput | NOZW APS QS1 - 3,84kWp - Shade: High - PVoutput | Volvo XC40 Pure Electric Ultimate | Volvo EX30 Plus SMSR


  • Robert1985
  • Registratie: Augustus 2012
  • Niet online
Nu heb ik de boel dus aan beide kanten met een aardlek beveiligd :)

Ach, beter iets teveel dan te weinig. Allemaal bedankt voor de hulp, ik ben weer gerust gesteld! :)