Sinds vandaag heeft onze Intergas HRE CV ketel (~2 jaar oud) ineens een probleem dat het display een knipperende "0,0" aangeeft (geen andere foutcodes o.i.d.). Ook lijkt de vloerverwarming niet meer te verwarmen (thermostaat loopt terug), maar vreemd genoeg geeft de kraan nog wel warm water.
Volgens de handleiding zou het knipperende getal betekenen dat de waterdruk te laag is en zou het getal op de display dan de waterdruk moeten zijn. Ook zou de ketel de waterdruk moeten weergeven zodra je hem uit zet (de ketel heeft geen analoge drukmeter); als ik dat doe zie ik wederom 0,0 (niet knipperend) op het display staan. Nu was ik nogal verbaasd dat de waterdruk op 0 zou staan (laat staan zonder eerdere issues) na 2 jaar, maar vooruit, bijvullen stelt ook niets voor, dus laat ik dat dan maar doen.
Helaas ontstaat dan het echte probleem: de waterdruk loopt niet op tijdens het bijvullen (en ja, het kraantje bij het expansievat/vulpunt staat echt open en er komt water uit de slang). Ik hoor duidelijk water lopen, maar zelfs na 10 minuten wachten zie ik nog steeds 0,0 op het display staan. Het lijkt mij niet dat het zo lang duurt voordat je 0,1 bar bij zou moeten krijgen, dus toen heb ik de kraan maar snel weer dichtgedraaid.
Ik heb de CV ketel ook even van het stroom gehaald en weer aangezet, maar het probleem blijft. Vervolgens heb ik het kraantje bij het expansievat ook even kort opengezet en conform verwachting spuit er dan water uit (dus er is iig druk aanwezig). Ook heb ik het ventieltje bovenop de ketel kort open gehad om te ontluchten en kwam er redelijk snel water uit (dus lijkt ook geen ontluchting issue te zijn). Overigens heb ik ook de geluidstest gedaan met het expansievat en die lijkt gewoon in orde (ik heb in een ander huis wel eens een kapotte gehad, dus weet waar ik op moet letten).
Verder viel mij op dat bij de aansluiting v/d vloerverwarming ook een drukmeter zit en die stond iets onder de 3 bar. Om het testen heb ik even de stekker v/d pomp (denk ik; hij zat bij de verdeler die de verwarming van de 1e en 2e verdieping aanstuurt) er ff uit gehaald en vervolgens weer de CV ketel weer kort proberen te vullen. Tot mijn verbazing liep de drukmeter bij de vloerverwarming wel op (ben gestopt toen die net boven de 3 kwam), maar blijft de ketel nog steeds 0,0 aangeven. Helaas zie ik nergens een kraan o.i.d. om de toevoer naar de vloerverwarming stop te zetten, maar misschien zit die op een plek die ik niet verwacht.
Nu heb ik de ballen verstand van dit soort zaken, maar ik heb nog nooit het issue gehad dat de waterdruk van een CV ketel niet opliep (normaal kan een kind de was doen met bijvullen). Als leek zou ik denken dat de waterdruk meter gewoon kapot is en de CV ketel daardoor onterecht denkt dat er geen druk is (en daarom automatisch beperkte functionaliteit heeft), maar misschien is dat te simpel gedacht. Ik weet b.v. niet eens of een kapotte drukmeter er voor zorgt dat je geen vloerverwarming meer hebt, maar wel heet kraanwater. Aangezien ik nu helemaal 'lost' ben, hoop ik dat jullie nog briljante ideeen of tips hebben.
Dus: hebben jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn en of dit op te lossen is zonder monteur? Duurt het b.v. gewoon extreem lang om van 0 naar 0,1 bar te gaan met bijvullen (oftewel, moet ik meer geduld hebben)? Is er iets anders aan de hand?
EDIT: het was idd een kapotte druksensor. Sensor is vervangen door de monteur en nu doet de ketel het weer.
Volgens de handleiding zou het knipperende getal betekenen dat de waterdruk te laag is en zou het getal op de display dan de waterdruk moeten zijn. Ook zou de ketel de waterdruk moeten weergeven zodra je hem uit zet (de ketel heeft geen analoge drukmeter); als ik dat doe zie ik wederom 0,0 (niet knipperend) op het display staan. Nu was ik nogal verbaasd dat de waterdruk op 0 zou staan (laat staan zonder eerdere issues) na 2 jaar, maar vooruit, bijvullen stelt ook niets voor, dus laat ik dat dan maar doen.
Helaas ontstaat dan het echte probleem: de waterdruk loopt niet op tijdens het bijvullen (en ja, het kraantje bij het expansievat/vulpunt staat echt open en er komt water uit de slang). Ik hoor duidelijk water lopen, maar zelfs na 10 minuten wachten zie ik nog steeds 0,0 op het display staan. Het lijkt mij niet dat het zo lang duurt voordat je 0,1 bar bij zou moeten krijgen, dus toen heb ik de kraan maar snel weer dichtgedraaid.
Ik heb de CV ketel ook even van het stroom gehaald en weer aangezet, maar het probleem blijft. Vervolgens heb ik het kraantje bij het expansievat ook even kort opengezet en conform verwachting spuit er dan water uit (dus er is iig druk aanwezig). Ook heb ik het ventieltje bovenop de ketel kort open gehad om te ontluchten en kwam er redelijk snel water uit (dus lijkt ook geen ontluchting issue te zijn). Overigens heb ik ook de geluidstest gedaan met het expansievat en die lijkt gewoon in orde (ik heb in een ander huis wel eens een kapotte gehad, dus weet waar ik op moet letten).
Verder viel mij op dat bij de aansluiting v/d vloerverwarming ook een drukmeter zit en die stond iets onder de 3 bar. Om het testen heb ik even de stekker v/d pomp (denk ik; hij zat bij de verdeler die de verwarming van de 1e en 2e verdieping aanstuurt) er ff uit gehaald en vervolgens weer de CV ketel weer kort proberen te vullen. Tot mijn verbazing liep de drukmeter bij de vloerverwarming wel op (ben gestopt toen die net boven de 3 kwam), maar blijft de ketel nog steeds 0,0 aangeven. Helaas zie ik nergens een kraan o.i.d. om de toevoer naar de vloerverwarming stop te zetten, maar misschien zit die op een plek die ik niet verwacht.
Nu heb ik de ballen verstand van dit soort zaken, maar ik heb nog nooit het issue gehad dat de waterdruk van een CV ketel niet opliep (normaal kan een kind de was doen met bijvullen). Als leek zou ik denken dat de waterdruk meter gewoon kapot is en de CV ketel daardoor onterecht denkt dat er geen druk is (en daarom automatisch beperkte functionaliteit heeft), maar misschien is dat te simpel gedacht. Ik weet b.v. niet eens of een kapotte drukmeter er voor zorgt dat je geen vloerverwarming meer hebt, maar wel heet kraanwater. Aangezien ik nu helemaal 'lost' ben, hoop ik dat jullie nog briljante ideeen of tips hebben.
Dus: hebben jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn en of dit op te lossen is zonder monteur? Duurt het b.v. gewoon extreem lang om van 0 naar 0,1 bar te gaan met bijvullen (oftewel, moet ik meer geduld hebben)? Is er iets anders aan de hand?
EDIT: het was idd een kapotte druksensor. Sensor is vervangen door de monteur en nu doet de ketel het weer.