CV ketel druk neemt niet toe tijdens bijvullen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Cleetje
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22-12-2022

Cleetje

Psycho Slave ++

Topicstarter
Sinds vandaag heeft onze Intergas HRE CV ketel (~2 jaar oud) ineens een probleem dat het display een knipperende "0,0" aangeeft (geen andere foutcodes o.i.d.). Ook lijkt de vloerverwarming niet meer te verwarmen (thermostaat loopt terug), maar vreemd genoeg geeft de kraan nog wel warm water.

Volgens de handleiding zou het knipperende getal betekenen dat de waterdruk te laag is en zou het getal op de display dan de waterdruk moeten zijn. Ook zou de ketel de waterdruk moeten weergeven zodra je hem uit zet (de ketel heeft geen analoge drukmeter); als ik dat doe zie ik wederom 0,0 (niet knipperend) op het display staan. Nu was ik nogal verbaasd dat de waterdruk op 0 zou staan (laat staan zonder eerdere issues) na 2 jaar, maar vooruit, bijvullen stelt ook niets voor, dus laat ik dat dan maar doen.

Helaas ontstaat dan het echte probleem: de waterdruk loopt niet op tijdens het bijvullen (en ja, het kraantje bij het expansievat/vulpunt staat echt open en er komt water uit de slang). Ik hoor duidelijk water lopen, maar zelfs na 10 minuten wachten zie ik nog steeds 0,0 op het display staan. Het lijkt mij niet dat het zo lang duurt voordat je 0,1 bar bij zou moeten krijgen, dus toen heb ik de kraan maar snel weer dichtgedraaid.

Ik heb de CV ketel ook even van het stroom gehaald en weer aangezet, maar het probleem blijft. Vervolgens heb ik het kraantje bij het expansievat ook even kort opengezet en conform verwachting spuit er dan water uit (dus er is iig druk aanwezig). Ook heb ik het ventieltje bovenop de ketel kort open gehad om te ontluchten en kwam er redelijk snel water uit (dus lijkt ook geen ontluchting issue te zijn). Overigens heb ik ook de geluidstest gedaan met het expansievat en die lijkt gewoon in orde (ik heb in een ander huis wel eens een kapotte gehad, dus weet waar ik op moet letten).

Verder viel mij op dat bij de aansluiting v/d vloerverwarming ook een drukmeter zit en die stond iets onder de 3 bar. Om het testen heb ik even de stekker v/d pomp (denk ik; hij zat bij de verdeler die de verwarming van de 1e en 2e verdieping aanstuurt) er ff uit gehaald en vervolgens weer de CV ketel weer kort proberen te vullen. Tot mijn verbazing liep de drukmeter bij de vloerverwarming wel op (ben gestopt toen die net boven de 3 kwam), maar blijft de ketel nog steeds 0,0 aangeven. Helaas zie ik nergens een kraan o.i.d. om de toevoer naar de vloerverwarming stop te zetten, maar misschien zit die op een plek die ik niet verwacht.

Nu heb ik de ballen verstand van dit soort zaken, maar ik heb nog nooit het issue gehad dat de waterdruk van een CV ketel niet opliep (normaal kan een kind de was doen met bijvullen). Als leek zou ik denken dat de waterdruk meter gewoon kapot is en de CV ketel daardoor onterecht denkt dat er geen druk is (en daarom automatisch beperkte functionaliteit heeft), maar misschien is dat te simpel gedacht. Ik weet b.v. niet eens of een kapotte drukmeter er voor zorgt dat je geen vloerverwarming meer hebt, maar wel heet kraanwater. Aangezien ik nu helemaal 'lost' ben, hoop ik dat jullie nog briljante ideeen of tips hebben.

Dus: hebben jullie enig idee wat hier aan de hand kan zijn en of dit op te lossen is zonder monteur? Duurt het b.v. gewoon extreem lang om van 0 naar 0,1 bar te gaan met bijvullen (oftewel, moet ik meer geduld hebben)? Is er iets anders aan de hand?

EDIT: het was idd een kapotte druksensor. Sensor is vervangen door de monteur en nu doet de ketel het weer.

Beste antwoord (via Cleetje op 22-12-2022 11:55)


  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 09:51
Kapotte druksensor vermoed ik.
Da zou ik een monteur laten doen, valt misschien wel onder garantie?
Geluidstest expansievat is tikken / kloppen? Dat zegt niks, enige goede manier om te testen is drukloos maken en met drukmeter meten.

Alle reacties


  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 21:50

Reptile209

- gers -

Je hebt zelf al vastgesteld dat er wel druk in het systeem zit, dus ik zou het ook gooien op een defecte drukmeter of een los/kapot kabeltje naar die drukmeter. Maar of je dat als leek zelf kunt vinden en herstellen, weet ik niet. Wel een leuke uitdaging :)

Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen. - Voltaire


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 09:51
Kapotte druksensor vermoed ik.
Da zou ik een monteur laten doen, valt misschien wel onder garantie?
Geluidstest expansievat is tikken / kloppen? Dat zegt niks, enige goede manier om te testen is drukloos maken en met drukmeter meten.

  • Cleetje
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22-12-2022

Cleetje

Psycho Slave ++

Topicstarter
edsandje schreef op woensdag 21 december 2022 @ 16:20:
Kapotte druksensor vermoed ik.
Da zou ik een monteur laten doen, valt misschien wel onder garantie?
Geluidstest expansievat is tikken / kloppen? Dat zegt niks, enige goede manier om te testen is drukloos maken en met drukmeter meten.
Gelukkig zat er nog garantie op (tot eind januari, dus qua timing net op tijd), maar omdat het om nieuwbouw gaat, loopt dat nog via de aannemer. Ik was al zo vrij geweest om een mailtje naar ze te sturen, maar gezien de tijd & kerstperiode kan het even duren voordat een monteur langskomt, dus leek het me handig om ondertussen even hier na te vragen. Mocht nl blijken dat het alsnog zonder monteur kan, dan scheelt dat weer tijd en geeft het die arme monteur wat minder onnodige klusjes in deze drukke tijden ;)

  • E-Vix
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 27-01 16:22

E-Vix

Nu met sneeuw!

Toen je de aannemer opbelde, heb je toen ook aangegeven dat je nu geen verwarming hebt? Over het algemeen komen ze dan namelijk wat sneller. Als het zometeen weer gaat vriezen kunnen ze je (letterlijk) niet in de kou laten staan namelijk.

Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25


  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:45

Sharky

Skamn Dippy!

Sommige ketels hebben een reset nodig als er een storing is. Dus niet stroom eraf en er weer op, maar de resetknop (als hij dit heeft) voor een bepaalde tijd inhouden. Onze ketel sprong een paar keer in storing door een te hoge retourtemperatuur en duurde even voordat ik doorhad dat hem echt moest resetten.

This too shall pass


  • Cleetje
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22-12-2022

Cleetje

Psycho Slave ++

Topicstarter
Sharky schreef op woensdag 21 december 2022 @ 16:44:
Sommige ketels hebben een reset nodig als er een storing is. Dus niet stroom eraf en er weer op, maar de resetknop (als hij dit heeft) voor een bepaalde tijd inhouden. Onze ketel sprong een paar keer in storing door een te hoge retourtemperatuur en duurde even voordat ik doorhad dat hem echt moest resetten.
Bedankt voor de tip. Heb het voor de zekerheid nog even geprobeerd, maar een reset doet ook niets.

P.s. Ik ben inmiddels ook gebeld door de aannemer en morgen komt de monteur langs. Zodra ik weet wat zijn oordeel is, zal de post nog even bijwerken met de oorzaak zodat anderen die dit later lezen er misschien ook nog wat aan hebben :)

  • FlyEragon
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 27-01 09:51

FlyEragon

Alien Monkeys

Even nog een andere tip: Als je vloerverwaming nu op 3 bar staat zou ik dat wel even aftappen tot de normale van max 2.

  • Cleetje
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 22-12-2022

Cleetje

Psycho Slave ++

Topicstarter
Monteur is inmiddels langs geweest. Het bleek idd een probleem met de druksensor te zijn, dus die is vervangen en nu doet alles het weer.

Wel weer bijzonder dat de sensor vanochtend ineens 0,5 druk aangaf niet heel veel later stond hij zelfs op 1,2 (om vervolgens ook ineens weer te werken). Ondanks dit was het duidelijk dat de sensor nog steeds niet goed was: de monteur had het getest door de ketel leeg te laten lopen maar de sensor liep amper terug (er zat duidelijk vertraging in). Hij zag ook dat er water had gelopen door de overstort, maar dat had ik zelf niet gezien omdat ze bij de bouw daar blijkbaar een metalen pijpje hadden geplaatst; nu kan je wel voelen dat het pijpje warm wordt als er water doorheen komt, maar dan moet je wel weten dat het de overstort is. Hoe dan ook, het was duidelijk dat de analoge sensor bij de vloerverwarming het wel juist had en het bijvullen dus wel degelijk de waterdruk had verhoogd. Voor de zekerheid is behalve de druksensor ook de overstort vervangen en doet alles het weer.

Kortom: het was een kapotte druksensor die lange tijd onterecht op 0 druk bleef steken en na ~1 dag plotseling besloot het ineens weer half te doen.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee