Goedendag,
Ik ben nieuw op dit medium dus ik hoop dat ik het goed doe. Zo niet dan hoor ik het vast ...
Ik heb een wat oudere CV ketel (2003) van Vaillant, type VHR 35C die de laatste tijd regelmatig problemen geeft.
De tapwatertemperatuur staat ingesteld op 60 graden en de CV temperatuur staat ingesteld op 50 graden. De benedenverdieping van ons huis heeft vloerverwarming en de bovenverdieping heeft radiatoren. Op één na staan alle radiatoren dicht. Één radiator staat standaard open (Danfoss thermostaatkraan type RA2000 op stand 3) om pendelen te voorkomen.
De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat bij een warmtevraag van de kamerthermostaat (Honneywell Chronotherm Touch) de temperatuur van de ketel oploopt tot ver boven de ingestelde temperatuur, soms tot ver boven de 70 graden.
Hierna schakelt de ketel zich natuurlijk uit en begint hij de naloop van de pomp en de wachttijd. Na afloop van dit programma is de ketel voldoende afgekoeld en begint het hele programma weer opnieuw: starten, opwarmen, te hoge temperatuur, uitschakelen etc. met als resultaat: een onverwarmd huis.
Iemand een idee waardoor dit wordt veroorzaakt? En belangrijker, hoe dit kan worden voorkomen c.q. opgelost?
Ik ben nieuw op dit medium dus ik hoop dat ik het goed doe. Zo niet dan hoor ik het vast ...
Ik heb een wat oudere CV ketel (2003) van Vaillant, type VHR 35C die de laatste tijd regelmatig problemen geeft.
De tapwatertemperatuur staat ingesteld op 60 graden en de CV temperatuur staat ingesteld op 50 graden. De benedenverdieping van ons huis heeft vloerverwarming en de bovenverdieping heeft radiatoren. Op één na staan alle radiatoren dicht. Één radiator staat standaard open (Danfoss thermostaatkraan type RA2000 op stand 3) om pendelen te voorkomen.
De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat bij een warmtevraag van de kamerthermostaat (Honneywell Chronotherm Touch) de temperatuur van de ketel oploopt tot ver boven de ingestelde temperatuur, soms tot ver boven de 70 graden.
Hierna schakelt de ketel zich natuurlijk uit en begint hij de naloop van de pomp en de wachttijd. Na afloop van dit programma is de ketel voldoende afgekoeld en begint het hele programma weer opnieuw: starten, opwarmen, te hoge temperatuur, uitschakelen etc. met als resultaat: een onverwarmd huis.
Iemand een idee waardoor dit wordt veroorzaakt? En belangrijker, hoe dit kan worden voorkomen c.q. opgelost?