Elektra schema: 3x wissel wissels of 2x (2x wissel + kruis)

Pagina: 1
Acties:

  • Martijn von Z.
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 29-04 22:04
Hoi,

Graag wil ik even het onderstaande voorleggen en jullie feedback ontvangen over het volgende schema. Met betrekking tot mijn productkennis, speciek deze van dubbele/wissel wisselschakelaars weet ik niet of het, in zijn huidige vorm, uitvoerbaar is.

Onderstaand de situatie van een slaapkamer. A betreft de centraaldoos, B betreffen inbouwspots aan te brengen in een verlaagd plafond. B en het verlaagde plafond zijn nog niet aanwezig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CBNMqpnIf7JK48So25y01OJKqA8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O7ApuWxKgLhmMhAjICUOwICJ.png?f=user_large

Voor het gemak heb ik huidige schema als zodanig uitgetekend. De huidige schakelaar betreft een enkelvoudige, 506ETU.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZZx5rIGmQ1QacYOrFEBXrpizSz8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GD6WRBPV4AEaKk3fd7oMCg83.png?f=user_large

Graag wil ik een tweede lichtgroep toevoegen, B in vorm van 8 inbouwspots. Nu kan ik dit bereiken door 2-voudige afdekramen toe te passen maar eleganter is middels enkelvoudige afdekramen met dubbele/wissel wisselschakelaar mijns inziens. Onderstaand het schema zoals deze moet zijn? Voor het gemak heb ik de schakeldraden horizontaal afgebeeld. Op locatie zullen deze verticaal worden geplaatst uiteraard.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k7l4CvJWH0DaZT1lOfFcqFCcua0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/89KEkWyDihihXTgjn4gqG9rn.png?f=user_large

De wens is om van schakelaar 1 (nabij deur), 2 en 3 (naast hoofdboord bed) zowel de plafonierre A als de spots B te kunnen bedienen. Nu is mijn vraag, is het bovenstaande schema correct, en kan een dubbele/wissel wisselschakelaar (hier: schakelaar 2) ook dienen als kruisschakelaar?

Dank alvast voor de input.

Edit: drukte abusievelijk te vroeg op ENTER waardoor het topic reeds vroegtijdig werd gecreeerd.

[ Voor 55% gewijzigd door Martijn von Z. op 21-12-2022 12:52 ]


  • HammieDuDe
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 03-07 15:59
Hoe veel schakelaars wil je dus hebben? 3? Dan heb je 2x wissel en 1x kruis nodig.

Wisselschakelaar 1: Voeding vanuit centraaldoos ( bruin ), 2 x zwart naar kruisschakelaar
Wisselschakelaar 2: Lampdraad vanuit centraaldoos ( zwart ), 2x zwart naar kruisschakelaar
Kruisschakelaar aansluiten volgens schema op de 4 zwarte draden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SNULny23Wz9hU_DJJKG6eShvv1I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AaP11tMtBQX40nDJbj2vRHWz.jpg?f=user_large

Alle spots naar de centraaldoos, of doorlussen en dan 1x naar de centraaldoos brengen ivm dradenbende

[ Voor 77% gewijzigd door HammieDuDe op 21-12-2022 12:01 ]