Mijn vraag
Ik heb eergisteren een aantal tweaks uitgevoerd aan mijn CV systeem, o.a. de radiatoren voorzien van thermostatische radiatorkranen met automatische debietregeling (die met die oranje doppen). Na het opnieuw vullen en ontluchten van het systeem wordt een van de radiatoren in mijn woonkamer niet meer goed warm. Resultaat: van 16 naar 20 graden stoken duurt 5u en er is in het afgelopen etmaal (buitentemp: 10 gr.) 1,5x meer gas verbruikt dan gemiddeld per etmaal vorige week (toen het gemiddeld rond het vriespunt lag).
Het gekke is dit: de radiator is aan de onderkant echt kamertemperatuur (dat was voorheen niet zo), maar de retourleiding is bloedheet. Ik kom niet verder dan een ΔT van 6-7 graden, terwijl de radiator dus echt matig warm is.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Het is een type 22 1800x600 radiator met dus een debietkraan en onderblok met voetventiel. Debietkraan staat op dit moment op 100L/h (met mijn stookregime van 70/50/20 kom ik op een vermogen van 2300w). Er zit op dit moment een Tado slimme radiatorknop op.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik ben het volledige systeem al 2 dagen ongeveer non-stop aan het ontluchten, bij draaiende pomp, bij volledig afgekoeld systeem etc. Inmiddels komt er echt nergens meer lucht uit. Verder heb ik uiteraard al alle standen op de debietkraan uitgeprobeerd, spindel zit gewoon goed los, voetventiel alsnog een beetje geknepen (druk in de radiator iets ophogen?), de onderkant van de radiator gespoeld met backflow uit de retourleiding (kwam wel veel troep uit), maar het probleem blijft redelijk constant. Ik krijg mijn ΔT niet hoger dan een aantal graden, tenzij ik de radiator zo ga knijpen dat hij echt nauwelijks nog warm wordt.
Het feit dat de retourleiding wel heet is maakt dat ik toch echt aan een probleem IN mijn radiator denk, maar spoelen was dus niet heel succesvol. Voordat ik het hele systeem weer leeg ga halen en de radiator van de muur ga halen om hem echt volledig schoon te maken wil ik eerst even alle andere opties uitgesloten hebben. Iemand andere ideeën?
Alvast bedankt voor het mee denken!
Ik heb eergisteren een aantal tweaks uitgevoerd aan mijn CV systeem, o.a. de radiatoren voorzien van thermostatische radiatorkranen met automatische debietregeling (die met die oranje doppen). Na het opnieuw vullen en ontluchten van het systeem wordt een van de radiatoren in mijn woonkamer niet meer goed warm. Resultaat: van 16 naar 20 graden stoken duurt 5u en er is in het afgelopen etmaal (buitentemp: 10 gr.) 1,5x meer gas verbruikt dan gemiddeld per etmaal vorige week (toen het gemiddeld rond het vriespunt lag).
Het gekke is dit: de radiator is aan de onderkant echt kamertemperatuur (dat was voorheen niet zo), maar de retourleiding is bloedheet. Ik kom niet verder dan een ΔT van 6-7 graden, terwijl de radiator dus echt matig warm is.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Het is een type 22 1800x600 radiator met dus een debietkraan en onderblok met voetventiel. Debietkraan staat op dit moment op 100L/h (met mijn stookregime van 70/50/20 kom ik op een vermogen van 2300w). Er zit op dit moment een Tado slimme radiatorknop op.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik ben het volledige systeem al 2 dagen ongeveer non-stop aan het ontluchten, bij draaiende pomp, bij volledig afgekoeld systeem etc. Inmiddels komt er echt nergens meer lucht uit. Verder heb ik uiteraard al alle standen op de debietkraan uitgeprobeerd, spindel zit gewoon goed los, voetventiel alsnog een beetje geknepen (druk in de radiator iets ophogen?), de onderkant van de radiator gespoeld met backflow uit de retourleiding (kwam wel veel troep uit), maar het probleem blijft redelijk constant. Ik krijg mijn ΔT niet hoger dan een aantal graden, tenzij ik de radiator zo ga knijpen dat hij echt nauwelijks nog warm wordt.
Het feit dat de retourleiding wel heet is maakt dat ik toch echt aan een probleem IN mijn radiator denk, maar spoelen was dus niet heel succesvol. Voordat ik het hele systeem weer leeg ga halen en de radiator van de muur ga halen om hem echt volledig schoon te maken wil ik eerst even alle andere opties uitgesloten hebben. Iemand andere ideeën?
Alvast bedankt voor het mee denken!