Mijn vraag
Mijn oude thermostaat is helaas aan vervanging toe en ik heb geprobeerd om een soortgelijke thermostaat aan te schaffen en op zelfde manier aan te sluiten. Betreft een appartementencomplex met centrale verwarming. Heb al meerdere elektriciens gevraagd, helaas zonder succes. Probeer mijn geluk hier te beproeven _/-\o_

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Er komen drie draden uit inbouwdoos; blauw, zwart en bruin. Thermostaat gaten opties van links naar rechts genummerd 1 t/m 6.

Oude situatie:
2 - blauw
4 - zwart (tussen 1 en 4 ook zwart)
6 - bruin



Nieuwe situatie
De volgende combinaties heb ik in nieuwe thermostaat geprobeerd:
4 - blauw
5 - zwart
6 - bruin

5 - blauw
6 - bruin

4 - blauw
6 - bruin & zwart



Helaas is geen van deze opties gelukt en valt de elektra groep gelijk weer uit zodra ik deze probeer omhoog te zetten.

Weet iemand wellicht hoe ik deze moet aansluiten? Alvast bedankt voor jullie hulp! _/-\o_

Beste antwoord (via twu op 21-12-2022 08:57)


  • SPT
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 28-01 23:11
cryptapix schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 20:05:
[...]

Dan moet bruin (phase) op de rechter klem en blauw (nul) op de andere twee klemmen. Maar mijn Frans is wat roestig, die 2 andere klemmen hebben een R (verwarming) en een C (airco) :?

Edit: die zwarte is overigens schakeldraad. Waar gaat die heen?
Lekker advies, want op deze manier veroorzaak je kortsluiting... _/-\o_ .

Ik snap wel waarom de automaat er uit vliegt: je hebt kortsluiting gemaakt door ipv. de schakeldraad de nul aan klem 3 vast te maken. De juiste manier van aansluiten is de fase (bruine draad) op klem 1 en de schakeldraad (de zwarte) op klem 3. De nul gebruik je niet bij deze thermostaat, die zal bij de vorige thermostaat voor het lampje zijn geweest (want dit soort thermostaten werken met een bi-metaal; niet elektronisch). Je hoort geen loshangende draden in een inbouwdoos te hebben, dus de blauwe draad moet je even vastzetten in een lasklem.

[Voor 17% gewijzigd door SPT op 20-12-2022 20:31]

Alle reacties


  • cryptapix
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:23
Ben je nou serieus met 230v gewoon wat random combinaties aan het uitproberen :?

Ik neem aan dat je een gebruiksaanwijzing bij je nieuwe thermostaat hebt waar een aansluitschema instaat? Ik zou dat volgen.

  • PROnline
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 30-01 10:36
Strikt genomen zou dit wel eens een klus voor de VVE kunnen zijn.

  • Dinsterzz92
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:31
Voordat je ook maar iets aansluit meet je het uit. Maar nu kan het al te laat zijn. Als je gaat proberen zoals nu is deze klus misschien niet voor je weggelegd

  • Racer89
  • Registratie: Mei 2009
  • Niet online
Volgens mij zitten in de oude situatie de eerste 2 gewoon geparkeerd? of zit er nog een of ander lampje in de deksel ? Lijkt er op dat die hij schakelt tussen bruin en zwart. Denk dat die 3 schroeven rechts van een wisselcontact zijn. Alleen zonder aansluitschema zoals hierboven genoemd wordt het een beetje lastig. In de situaties hoe jij het hebt aangesloten heb je volledige sluiting tussen fase en nul. ( afhankelijk van hoe de thermostaat schakelt )

  • twu
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:27
cryptapix schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 19:14:
Ben je nou serieus met 230v gewoon wat random combinaties aan het uitproberen :?

Ik neem aan dat je een gebruiksaanwijzing bij je nieuwe thermostaat hebt waar een aansluitschema instaat? Ik zou dat volgen.
Racer89 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 19:25:
Volgens mij zitten in de oude situatie de eerste 2 gewoon geparkeerd? of zit er nog een of ander lampje in de deksel ? Lijkt er op dat die hij schakelt tussen bruin en zwart. Denk dat die 3 schroeven rechts van een wisselcontact zijn. Alleen zonder aansluitschema zoals hierboven genoemd wordt het een beetje lastig. In de situaties hoe jij het hebt aangesloten heb je volledige sluiting tussen fase en nul. ( afhankelijk van hoe de thermostaat schakelt )
Bedankt! Ik heb het inderdaad onderschat.. :-(

Er zat in de oude thermostaat inderdaad een klein rood lampje. Bijgevoegd een aansluitschema/gebruikersaanwijzing die bij de verpakking zat. Betreft type 6834.


  • cryptapix
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 21:23
twu schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 19:52:
[...]


[...]


Bedankt! Ik heb het inderdaad onderschat.. :-(

Er zat in de oude thermostaat inderdaad een klein rood lampje. Bijgevoegd een aansluitschema/gebruikersaanwijzing die bij de verpakking zat. Betreft type 6834.

[Afbeelding][Afbeelding]
Dan moet bruin (phase) op de rechter klem en blauw (nul) op de andere twee klemmen. Maar mijn Frans is wat roestig, die 2 andere klemmen hebben een R (verwarming) en een C (airco) :?

Edit: die zwarte is overigens schakeldraad. Waar gaat die heen?

Zie hieronder :) Ik was in de war door de R en de C, maar tussen de thermostaat en de R hoort natuurlijk een zwarte draad (want schakeldraad).

[Voor 9% gewijzigd door cryptapix op 20-12-2022 20:29]


Acties:
  • Beste antwoord
  • +3Henk 'm!

  • SPT
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 28-01 23:11
cryptapix schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 20:05:
[...]

Dan moet bruin (phase) op de rechter klem en blauw (nul) op de andere twee klemmen. Maar mijn Frans is wat roestig, die 2 andere klemmen hebben een R (verwarming) en een C (airco) :?

Edit: die zwarte is overigens schakeldraad. Waar gaat die heen?
Lekker advies, want op deze manier veroorzaak je kortsluiting... _/-\o_ .

Ik snap wel waarom de automaat er uit vliegt: je hebt kortsluiting gemaakt door ipv. de schakeldraad de nul aan klem 3 vast te maken. De juiste manier van aansluiten is de fase (bruine draad) op klem 1 en de schakeldraad (de zwarte) op klem 3. De nul gebruik je niet bij deze thermostaat, die zal bij de vorige thermostaat voor het lampje zijn geweest (want dit soort thermostaten werken met een bi-metaal; niet elektronisch). Je hoort geen loshangende draden in een inbouwdoos te hebben, dus de blauwe draad moet je even vastzetten in een lasklem.

[Voor 17% gewijzigd door SPT op 20-12-2022 20:31]


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:43
cryptapix schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 20:05:
[...]

Dan moet bruin (phase) op de rechter klem en blauw (nul) op de andere twee klemmen. Maar mijn Frans is wat roestig, die 2 andere klemmen hebben een R (verwarming) en een C (airco) :?
De nuldraad op deze thermostaat aansluiten is dus hoe je kortsluiting maakt...
Edit: die zwarte is overigens schakeldraad. Waar gaat die heen?
Naar de verwarming mag ik aannemen.

Inderdaad zo aansluiten:
SPT schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 20:25:
De juiste manier van aansluiten is de fase (bruine draad) op klem 1 en de schakeldraad (de zwarte) op klem 3. De nul gebruik je niet bij deze thermostaat

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee