Toon posts:

Hoog stroomverbruik in leeg pand 445kWh in november

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • wodkabuikje
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 17:07
Hoop op wat tips want er klopt volgens mij iets niet.

Ik heb een bedrijfspand gehuurd en mijzelf aangemeld bij Vattenfal. Tijdens het telefoongesprek zei de mevrouw dat er een slimme dongle hangt o.i.d. Ik heb inderdaad iets zien hangen wat lijkt op mijn P1 dongle die ik thuis ook heb hangen. Volgens mij zei de mevrouw ook dat het pand 3x 50A is/heeft.

Zojuist krijg ik het maandelijks energierapport en ik had 445kWh verbruik in november. En dat is best knap aangezien het pand nog leeg is.

Als ik inlog bij Vattenfal dan zie ik onderstaand verbruik:

Meetdatum Stroom 1 (kWh) Stroom 2 (kWh)
19 dec. 2022 65.629 94.009
18 dec. 2022 65.608 94.009
17 dec. 2022 65.587 94.009
16 dec. 2022 65.577 93.996
15 dec. 2022 65.568 93.990
14 dec. 2022 65.558 93.981
13 dec. 2022 65.547 93.974
12 dec. 2022 65.537 93.967
11 dec. 2022 65.520 93.967
10 dec. 2022 65.502 93.967
9 dec. 2022 65.495 93.961
8 dec. 2022 65.488 93.949
7 dec. 2022 65.481 93.930
6 dec. 2022 65.473 93.916
5 dec. 2022 65.464 93.897
4 dec. 2022 65.444 93.897
3 dec. 2022 65.426 93.897
2 dec. 2022 65.419 93.888
1 dec. 2022 65.413 93.880
30 nov. 2022 65.406 93.872
29 nov. 2022 65.399 93.864
28 nov. 2022 65.393 93.856
27 nov. 2022 65.380 93.856
26 nov. 2022 65.367 93.856
25 nov. 2022 65.361 93.848
24 nov. 2022 65.354 93.842
23 nov. 2022 65.347 93.834
22 nov. 2022 65.341 93.825
21 nov. 2022 65.332 93.817
20 nov. 2022 65.311 93.817
19 nov. 2022 65.293 93.817
18 nov. 2022 65.285 93.807
17 nov. 2022 65.276 93.798
16 nov. 2022 65.267 93.790
15 nov. 2022 65.259 93.781
14 nov. 2022 65.250 93.772
13 nov. 2022 65.233 93.772
12 nov. 2022 65.217 93.772
11 nov. 2022 65.208 93.764
10 nov. 2022 65.199 93.756
9 nov. 2022 65.192 93.750
8 nov. 2022 65.186 93.745
7 nov. 2022 65.179 93.740
6 nov. 2022 65.167 93.740
5 nov. 2022 65.155 93.740
4 nov. 2022 65.149 93.735
3 nov. 2022 65.142 93.730
2 nov. 2022 65.136 93.725
1 nov. 2022 65.129 93.719
31 okt. 2022 65.123 93.715
30 okt. 2022 65.112 93.715
29 okt. 2022 65.101 93.715
28 okt. 2022 65.095 93.710
27 okt. 2022 65.089 93.706
26 okt. 2022 65.082 93.702
25 okt. 2022 65.076 93.698
24 okt. 2022 65.069 93.693


Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alles staat uit. Voor zover ik weet is er geen verlichting buiten aan het pand.

niet iedereen heeft een bierbuikje

Alle reacties


  • marowi
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online
Foto van de groepenkast?

Heb je al geprobeerd alle groepen uit te zetten? Heb je al iets gemeten?

SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP


  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Moeten mensen nu gaan raden welke elektrische apparaten actief zijn in jouw kantoorpand?

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 17:15
Ventilatie, boiler, apparatuur in standby. Nood verlichting binnen.


Per groep 24 uur uitzetten en dan kan je zien welke groep of groepen het verbruik vandaan komt.

[Voor 8% gewijzigd door Erwin_83 op 20-12-2022 09:29]

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


  • ninjazx9r98
  • Registratie: Juli 2002
  • Nu online
Zijn dat geen meterstanden in plaats van verbruik en is dat meteen de reden dat ze beide oplopen?
Trek je twee opvolgende dagen van elkaar af dan is het verbruik ook wisselend en niet continue oplopend.

  • wodkabuikje
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 17:07
Er is binnen helemaal niets. Ik heb wel een knop voor ventilatie gezien maar die staat uit. Er hangen 3 airco's maar die zijn nieuw en ook nog niet aangeweest.

Er is dus elke dag niemand aanwezig en daarom verbaast het mij dat ik voor november € 280,- moet betalen.

De tip van de groepen uitzetten is een goede tip, thanks.
Het pand is onlangs gescheiden van een andere unit, wellicht dat ik voor de buren aan het betalen ben. Kijken wat er gebeurt als ik alle groepen uitgooi :)

niet iedereen heeft een bierbuikje


  • wodkabuikje
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 17:07
ninjazx9r98 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:37:
Zijn dat geen meterstanden in plaats van verbruik en is dat meteen de reden dat ze beide oplopen?
Trek je twee opvolgende dagen van elkaar af dan is het verbruik ook wisselend en niet continue oplopend.
Ja sorry, dat besef ik mij nu ook. Zal mijn stomme opmerking even weghalen.

niet iedereen heeft een bierbuikje


  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:35
wodkabuikje schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:39:
Er is dus elke dag niemand aanwezig en daarom verbaast het mij dat ik voor november € 280,- moet betalen.
Zitten daar niet ook de vastrecht kosten e.d, bij in? Want dat is bij 3x50A al iets van €180,- ex.

  • Tazzios
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
Vastrecht 180 + (verbruik 430*0.23)=280

Alles uitzetten lijkt mij ook trickie, je hebt namelijk geen idee WAT je uitzet.

[Voor 51% gewijzigd door Tazzios op 20-12-2022 09:52]


  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17:17
wodkabuikje schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:39:
Er is binnen helemaal niets. Ik heb wel een knop voor ventilatie gezien maar die staat uit. Er hangen 3 airco's maar die zijn nieuw en ook nog niet aangeweest.

Er is dus elke dag niemand aanwezig en daarom verbaast het mij dat ik voor november € 280,- moet betalen.

De tip van de groepen uitzetten is een goede tip, thanks.
Het pand is onlangs gescheiden van een andere unit, wellicht dat ik voor de buren aan het betalen ben. Kijken wat er gebeurt als ik alle groepen uitgooi :)
Dan is OF de meter stuk Of er staat toch apparatuur aan.

Het eerste is onwaarschijnlijk dus ik zou toch maar op zoek gaan naar die apparatuur.

  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:34
Doe jezelf (en ons) eens een plezier, en gooi die brei van getallen eens in een Excel grafiekje..
Je kunt hiervan heel eenvoudig drie grafieken maken:

Verbruik teller 1 per dag (staafgrafiek),
Verbruik teller 2 per dag,
Verbruik gecombineerd 1+2 per dag.

Zal je verbazen hoeveel inzichtelijker de boel wordt… misschien kun je er wel patronen uit afleiden wat je vervolgens in de goede richting kan sturen..

Oh, en de gevraagde foto van de meterkast natuurlijk…

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!


  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 17:36
Iets dat +/- 200W 500W verbruikt en continue aanstaat. Staan er niet wat lampjes oid aan? Want het verbruik lijkt zo op het eerste oog redelijk constant. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er nog een server oid verstopt staat.

[Voor 246% gewijzigd door redwing op 20-12-2022 10:00]

[removed]


  • PROnline
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:15
is het een losstaand pand of zitten er meer bedrijven in met eigen aansluiting in?

Even de excelteiger aan 't werk gezet.

Geel is totaal, groen is teller 1 (piek?) en teller 2 is blauw (dal?)

Er is geen opvallende dag/nacht verbruik. Soms blijft de dalmeter 2 een dag op nul en is meter 1 veel hoger. Dit kan een meetfout zijn waarbij de schakeling piek/dal niet goed door komt. Of er is een belasting omstreeks het omschakelmoment. Waardoor deze vaak nog in 't daltarief/meter 2 valt, maar soms op meter 1.

Overall verdenk ik wat al geopperd wordt iets van een boiler. verlichting is vaak tijdsklok geschakeld en zie je vaak in de avonden dus aan staan.

Dit is vergelijkbaar met een apparaat van ~500 tot 1000Watt welke 24 uur per dag aan.
Een TL van 120cm is 36W. Zeg dat je er 20 hebt, dat is ook 720W. Dat vertaald zich ook naar 17kWh per dag.

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 12:47
wodkabuikje schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:39:
Er is binnen helemaal niets. Ik heb wel een knop voor ventilatie gezien maar die staat uit. Er hangen 3 airco's maar die zijn nieuw en ook nog niet aangeweest.

Er is dus elke dag niemand aanwezig en daarom verbaast het mij dat ik voor november € 280,- moet betalen.

De tip van de groepen uitzetten is een goede tip, thanks.
Het pand is onlangs gescheiden van een andere unit, wellicht dat ik voor de buren aan het betalen ben. Kijken wat er gebeurt als ik alle groepen uitgooi :)
Airco,s kunnen carterverwarming hebben die kan aan gaan tijdens vorst.
Ventilatie kun je nooit helemaal uitzetten tenzij je letterlijk de groep uitzet.

Je hebt ook zaken als de CV pompen die eens in de 24h even draaien maar het is niet ongewoon dat in een bedrijfspand deze permanent draait, kijk uit met de stroom eraf gooien want dat geeft risico in vastzittende pompen.

Ga dus niet zomaar groepen uitgooien als je niet weet wat er achter zit want dat kan je uiteindelijk geld kosten.

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • KNed
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 00:50
PROnline schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:00:
is het een losstaand pand of zitten er meer bedrijven in met eigen aansluiting in?

Even de excelteiger aan 't werk gezet.
[Afbeelding]
Geel is totaal, groen is teller 1 (piek?) en teller 2 is blauw (dal?)

Er is geen opvallende dag/nacht verbruik. Soms blijft de dalmeter 2 een dag op nul en is meter 1 veel hoger. Dit kan een meetfout zijn waarbij de schakeling piek/dal niet goed door komt. Of er is een belasting omstreeks het omschakelmoment. Waardoor deze vaak nog in 't daltarief/meter 2 valt, maar soms op meter 1.

Overall verdenk ik wat al geopperd wordt iets van een boiler. verlichting is vaak tijdsklok geschakeld en zie je vaak in de avonden dus aan staan.

Dit is vergelijkbaar met een apparaat van ~500 tot 1000Watt welke 24 uur per dag aan.
Een TL van 120cm is 36W. Zeg dat je er 20 hebt, dat is ook 720W. Dat vertaald zich ook naar 17kWh per dag.
Het lijkt mij blauw de dagmeter is en groen dal. In het weekend staat alles op dal.
Er wordt er dus 's nachts wat meer stroom gebruikt dan overdag.

  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 14:34
PROnline schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:00:
Geel is totaal, groen is teller 1 (piek?) en teller 2 is blauw (dal?)

Er is geen opvallende dag/nacht verbruik. Soms blijft de dalmeter 2 een dag op nul en is meter 1 veel hoger. Dit kan een meetfout zijn waarbij de schakeling piek/dal niet goed door komt. Of er is een belasting omstreeks het omschakelmoment. Waardoor deze vaak nog in 't daltarief/meter 2 valt, maar soms op meter 1.
Nice one..

Ik heb een aanvulling hierop:
Van de site van Vattenfall:
Je regionale netbeheerder bepaalt het tijdstip waarop het lagere tarief ingaat. Dat is dus afhankelijk van waar je woont. Als je in of rondom Leiden woont, of in de provincies Limburg en Noord-Brabant begint je lage tarief om 21.00 uur. In de rest van Nederland begint het om 23.00 uur. Het daltarief loopt altijd tot 7.00 uur. In het weekend en op officiële feestdagen geldt het daltarief de hele dag.
Dit verklaart de 0-verbruiksstanden op één van de tellers… Dat valt in het weekend, dus dan is de andere teller fulltime aan het meten..
De groene is dus de daltariefmeter, die is actief in het weekend… de blauwe piektarief meter meet dan geen verbruik.

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!


  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 17:36
En je ziet het verbruik gedurende de tijd langzaam omhoog gaan, dus je zou haast zeggen dat het iets met de verwarming te maken heeft (of iig iets dat bij kouder weer meer verbruikt zoals een boiler oid)

[removed]


  • PROnline
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 16:15
KNed schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:06:
[...]


Het lijkt mij blauw de dagmeter is en groen dal. In het weekend staat alles op dal.
Er wordt er dus 's nachts wat meer stroom gebruikt dan overdag.
Top. Ik zocht al een verband, maar zo vroeg op de ochtend niet aan 't weeekend gedacht.

  • wodkabuikje
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 17:07
Bedankt voor de reacties allemaal!

Vergeten te zeggen dat dit in ieder geval alleen voor de stroom is.
Het is een pand in Breda en op deze locatie is stadsverwarming.

Geen flauw idee hoe dat werkt maar bij het aanmelden bij de stadsverwarming en de meterstand doorgaf kreeg ik te horen dat het exact dezelfde meterstand was als 2 jaar geleden en ze iemand zouden sturen die de meter zou vervangen. Ik heb niets meer vernomen daarna.

Ik ga na het werk even kijken of ik iets vreemds zie en wat foto's maken van de meterkast.

niet iedereen heeft een bierbuikje


  • redwing
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 17:36
wodkabuikje schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 10:16:
Bedankt voor de reacties allemaal!

Vergeten te zeggen dat dit in ieder geval alleen voor de stroom is.
Het is een pand in Breda en op deze locatie is stadsverwarming.

Geen flauw idee hoe dat werkt maar bij het aanmelden bij de stadsverwarming en de meterstand doorgaf kreeg ik te horen dat het exact dezelfde meterstand was als 2 jaar geleden en ze iemand zouden sturen die de meter zou vervangen. Ik heb niets meer vernomen daarna.

Ik ga na het werk even kijken of ik iets vreemds zie en wat foto's maken van de meterkast.
Met een verbruik van 500W per uur zou je de meter wel op moeten zien lopen. Zoals hiervoor al gezegd zou ik niet groepen standaard voor langere tijd uit gaan zetten, maar even een groep voor een kwartiertje uitzetten en kijken bij welke groep het verbruik zit zou geen probleem moeten zijn.

[removed]


  • Mattie112
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 28-01 08:05

Mattie112

3780wP (18x 210wP EC Solar)

En die P1 dongel? Kan je die uitlezen? Evt eentje aanschaffen (bijv via homeziward), krijg je realtime inzicht.

Zie je dan verbruik -> groepen uit zetten tot het "stopt" dan weet je in elk geval "waar" het zit.

My Youtube Channel


  • boxlessness
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 16:57
Onze slimme meter heeft een knop waarmee je door kunt cyclen naar de meterstanden, en ook actueel verbruik.
Wanneer je groepen uit gaat zetten dan zou je meteen iets kunnen zien op het actuele verbruik wat de slimme meter aan geeft.

11.500Wp


  • wodkabuikje
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 17:07
Heb de P1 dongle zojuist gekocht. Er hing een Nsure dongle aan maar die wordt niet meer ondersteund volgens een review die ik tegenkwam op Tweakers.

Waarschijnlijk heb ik de boosdoeners al gevonden (al is het een gok). Toen ik er net was waren er 4 led bouwlampen aan die buiten aan de gevel hangen. Dat zal niet heel schrikbarend zijn maar ik heb vandaag ook het bedrijf gesproken wat verleden week werkzaamheden heeft uitgevoerd en die man zei dat iedere ochtend de heater in de loods aanstond.

Die stond net in ieder geval uit en waarschijnlijk staat er een programma ingesteld ofzo. Ik heb op de knopjes lopen rammen dus hopelijk stopt het nu. In de meterkast kon ik ook zien dat dit groep 2 is dus die zou ik ook nog uit kunnen zetten (nadat ik met de P1 meter heb gespeeld).

Verder hangt er alleen 3x noodverlichting en het licht op de wc was aan. Verder kon ik niets vinden wat aan stond.

Donderdag begint de schilder dus die kan ik mooi vragen om ook die heater even in de gaten te houden :)

Zag nog wel buiten een AED hangen aan de muur en er loopt daarvan een stekker het magazijn in maar die zat niet in het stopcontact. Ik ga morgen even aan de buren vragen of ik die stekker niet beter in kan pluggen. De buren zijn de oude huurders.

Bedankt voor het meedenken allemaal!

niet iedereen heeft een bierbuikje


  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 17:15
wodkabuikje schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 18:29:
Heb de P1 dongle zojuist gekocht. Er hing een Nsure dongle aan maar die wordt niet meer ondersteund volgens een review die ik tegenkwam op Tweakers.

Waarschijnlijk heb ik de boosdoeners al gevonden (al is het een gok). Toen ik er net was waren er 4 led bouwlampen aan die buiten aan de gevel hangen. Dat zal niet heel schrikbarend zijn maar ik heb vandaag ook het bedrijf gesproken wat verleden week werkzaamheden heeft uitgevoerd en die man zei dat iedere ochtend de heater in de loods aanstond.

Die stond net in ieder geval uit en waarschijnlijk staat er een programma ingesteld ofzo. Ik heb op de knopjes lopen rammen dus hopelijk stopt het nu. In de meterkast kon ik ook zien dat dit groep 2 is dus die zou ik ook nog uit kunnen zetten (nadat ik met de P1 meter heb gespeeld).

Verder hangt er alleen 3x noodverlichting en het licht op de wc was aan. Verder kon ik niets vinden wat aan stond.

Donderdag begint de schilder dus die kan ik mooi vragen om ook die heater even in de gaten te houden :)

Zag nog wel buiten een AED hangen aan de muur en er loopt daarvan een stekker het magazijn in maar die zat niet in het stopcontact. Ik ga morgen even aan de buren vragen of ik die stekker niet beter in kan pluggen. De buren zijn de oude huurders.

Bedankt voor het meedenken allemaal!
Een AED moet je vorstvrij bewaren, vermoed dat de kast een verwarming heeft en daar o.a. stroom voor nodig heeft.

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 17:11

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Check ook even de ean code op de meter en vergelijk die met jouw gegevens.
offtopic:
hier ook een aed aan de muur, de aed zelf werkt met batterij, maar in de winter wordt de kast verwarmd en in de zomer gekoeld, zit een laptopvoedingkje achter. Verbruikt iets, maar niet bruut veel.

Wise enough to play the fool


  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 14:44
Wat mij opviel aan de standen i.c.m. de meterstanden was dat de teller elke keer stilstaat op zaterdag, zondag en maandag. Dus een apparaat met een weekprogramma veroorzaakt op de andere dagen een verbruik.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 17:31
teacher schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 18:54:
Check ook even de ean code op de meter en vergelijk die met jouw gegevens.
Is dat op die ene keer op dit forum na vaker voorgekomen? En natuurlijk het kan natuurlijk altijd mis gaan, maar ik zie het nu echt in elk topic langs komen bij iemand die meer verbruikt dan verwacht.

  • Tehh
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Yaksa schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 19:13:
Wat mij opviel aan de standen i.c.m. de meterstanden was dat de teller elke keer stilstaat op zaterdag, zondag en maandag. Dus een apparaat met een weekprogramma veroorzaakt op de andere dagen een verbruik.
Check ook ff de grafiek een paar posts hierboven; alleen de teller voor de piek uren stond stil. Er is/was wel verbruik in het dal tarief.

@wodkabuikje stond die heater niet op standje vorstbeveiliging toevallig? Je ziet het verbruik namelijk toenemen naarmate de tijd verstrijkt / het kouder wordt. Verwarming helemaal uit doet weinig goeds met een pand...

  • wodkabuikje
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 17:07
Temp in het magazijn gaf 13,5 aan. Voelde niet koud aan.

Voornaamste reden waarom we gaan verhuizen is omdat we nu in een pand zitten met een ander bedrijf die de loods deur open houdt van 07.00 tot 19.00 uur. 13,5 graden voelt aardig warm dan 😉

@Yaksa ik denk nu ook dat er een programma zat op de heater. Denk dat ik hem uit heb gezet en heb ook de handleiding gevonden waar ik nog niet veel van snap.

Misschien dus zelfs ook op de 4 bouwlampen buiten.

Het zijn 4 units waarbij wij nu 1 unit hebben gehuurd. De voormalige huurder zit nog in de overige 3 in units. Alles schakelt nog op dezelfde tijden lijkt het.

Vind voor nu eigenlijk die aed belangrijker. Dat is even mijn prioriteit voor morgen.

niet iedereen heeft een bierbuikje


  • Freeaqingme
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16:53
Als je binnenkort gaat schilderen zou ik die heater nog even lekker aan laten staan. Op die manier kan je voorkomen dat het binnen te vochtig wordt, en dat zal het schilderen ongetwijfeld bevorderen.

No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.


  • Joris748
  • Registratie: Januari 2018
  • Nu online
wodkabuikje schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 22:16:
Temp in het magazijn gaf 13,5 aan. Voelde niet koud aan.

Voornaamste reden waarom we gaan verhuizen is omdat we nu in een pand zitten met een ander bedrijf die de loods deur open houdt van 07.00 tot 19.00 uur. 13,5 graden voelt aardig warm dan 😉

@Yaksa ik denk nu ook dat er een programma zat op de heater. Denk dat ik hem uit heb gezet en heb ook de handleiding gevonden waar ik nog niet veel van snap.

Misschien dus zelfs ook op de 4 bouwlampen buiten.

Het zijn 4 units waarbij wij nu 1 unit hebben gehuurd. De voormalige huurder zit nog in de overige 3 in units. Alles schakelt nog op dezelfde tijden lijkt het.

Vind voor nu eigenlijk die aed belangrijker. Dat is even mijn prioriteit voor morgen.
Probeer na te gaan hoe lang die AED kast niet aangesloten is geweest. Zou toch vervelend zijn als de AED defect is. Even contact opnemen met de leverancier?
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee