Dankzij het meten met een P1-meter erachter gekomen dat ik 4x 35W/12V GU5.3-spots in de badkamer had branden.

Wilde deze vervangen door een LED-variant van 5W~34W/12V GU5.3, maar deze knallen er gelijk uit zodra ik de aan/uit-schakelaar omzet (ze gaan dus 1 ms aan en meteen weer uit). De nieuwe LED-spots zijn dimbaar, maar het betreft dus een simpele aan/uit-schakelaar.

Wonen in een huurhuis en het verlaagd plafond is gemaakt door een beunhaas waardoor ik niet geneigd ben deze helemaal open te breken voor de situatie. Daarnaast zit er nog een afzuiging in die enorm lawaai maakte en niet veel deed. Deze is ook geschakeld aan deze spots maar heb ik reeds maanden geleden afgekoppeld.

Internet zoeken komt vooral uit op niet-dimbare LED-spots gebruiken bij een dimmer waardoor ik graag jullie expertise aanschrijf.

Beste antwoord (via LucvdM op 20-12-2022 09:51)


  • Admiral Freebee
  • Registratie: Februari 2004
  • Niet online
Het kan zijn dat er ergens in het plafond een transformator verwerkt zit die een te hoge minimumbelasting vereist om te kunnen werken. Heb je al eens geprobeerd om één LED spot aan te sluiten en drie halogeenspotjes? Als het dan wel werkt dan heb je je antwoord en zal je de transformator moeten vervangen.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1Henk 'm!

  • Admiral Freebee
  • Registratie: Februari 2004
  • Niet online
Het kan zijn dat er ergens in het plafond een transformator verwerkt zit die een te hoge minimumbelasting vereist om te kunnen werken. Heb je al eens geprobeerd om één LED spot aan te sluiten en drie halogeenspotjes? Als het dan wel werkt dan heb je je antwoord en zal je de transformator moeten vervangen.

  • LucvdM
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 01-02 13:47
Admiral Freebee schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:12:
Het kan zijn dat er ergens in het plafond een transformator verwerkt zit die een te hoge minimumbelasting vereist om te kunnen werken. Heb je al eens geprobeerd om één LED spot aan te sluiten en drie halogeenspotjes? Als het dan wel werkt dan heb je je antwoord en zal je de transformator moeten vervangen.
Ah, ik heb alle varianten geprobeerd:
4 LED / 0 halogeen = knalt eruit
3 LED / 1 halogeen = knippert
2 LED / 2 halogeen = onheilspellend zoem-geluid
1 LED / 3 halogeen = lijkt prima te werken

  • Toerq
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 01:22
LucvdM schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 09:20:
[...]


Ah, ik heb alle varianten geprobeerd:
4 LED / 0 halogeen = knalt eruit
3 LED / 1 halogeen = knippert
2 LED / 2 halogeen = onheilspellend zoem-geluid
1 LED / 3 halogeen = lijkt prima te werken
trafo vervangen door een die geschikt is voor led


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee