Ik heb een dimmer type ACD-200 van het merk KlikAanKlikUit. Deze zijn belastbaar tot 200 Watt. Nu is daar per ongeluk een stofzuiger op aangesloten en je raad het al ..... na een korte periode enthousiast stofzuigen stopte die er plotseling mee. Niet zo raar natuurlijk. Die trekt er 1200 Watt uit. Sindsdien werkt de KaKu niet meer.
Echter als ik hem in het stopcontat steek en er een spanningzoeker insteek gaat het groene lampje wel branden en meet ik ook gewoon 230 volt. Zodra ik de spanningzoeker er uit haal gaat ook het groene lampje uit. Ik heb nog zo'n ding hangen maar daarvan blijft het groene lampje wel branden zodra ik de stekker van de aangesloten lamp eruit haal.
Omdat ik wel 230 Volt meet tussen de contacten en ook het groene lampje brand met de spanningzoeker er in vraag ik mij af of de KaKu dimmer nu wel of niet is overleden of dat een of andere beveiliging misschien in werking getreden is en gereset moet worden. Het reset knopje heb ik wel al ingedrukt, maar dat brengt tot nu toe geen verandering.
Ik heb het ding open gehad en de printplaat bekeken. Op het eerste gezicht zie ik daar niets bijzonders aan, of het moet het wittige ding zijn in het midden rechts op de tweede foto en midden links op de derde foto (wat is dat?). Maar dat vermoed ik eigenlijk niet omdat die er bij de nog wel werkende ACD-200 niet veel anders uitziet.
Solderen is geen probleem, dus als die er uit moet en vervangen door een andere dan is daar vast wel een vervanger voor te vinden.
Suggesties wat hier aan de hand kan zijn?
:strip_exif()/f/image/eftmYFsNHY7ozcA7UuFb87F2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KB3azjMcovo8MjNMW9A9ObYZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nXdC4QXfHXvuPM84sqV14KAj.jpg?f=fotoalbum_large)
Echter als ik hem in het stopcontat steek en er een spanningzoeker insteek gaat het groene lampje wel branden en meet ik ook gewoon 230 volt. Zodra ik de spanningzoeker er uit haal gaat ook het groene lampje uit. Ik heb nog zo'n ding hangen maar daarvan blijft het groene lampje wel branden zodra ik de stekker van de aangesloten lamp eruit haal.
Omdat ik wel 230 Volt meet tussen de contacten en ook het groene lampje brand met de spanningzoeker er in vraag ik mij af of de KaKu dimmer nu wel of niet is overleden of dat een of andere beveiliging misschien in werking getreden is en gereset moet worden. Het reset knopje heb ik wel al ingedrukt, maar dat brengt tot nu toe geen verandering.
Ik heb het ding open gehad en de printplaat bekeken. Op het eerste gezicht zie ik daar niets bijzonders aan, of het moet het wittige ding zijn in het midden rechts op de tweede foto en midden links op de derde foto (wat is dat?). Maar dat vermoed ik eigenlijk niet omdat die er bij de nog wel werkende ACD-200 niet veel anders uitziet.
Solderen is geen probleem, dus als die er uit moet en vervangen door een andere dan is daar vast wel een vervanger voor te vinden.
Suggesties wat hier aan de hand kan zijn?
:strip_exif()/f/image/eftmYFsNHY7ozcA7UuFb87F2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KB3azjMcovo8MjNMW9A9ObYZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nXdC4QXfHXvuPM84sqV14KAj.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rc9ym7yNFjvyFzY60htsBjBB.jpg?f=fotoalbum_large)
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp