Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Ervaringen met Hitachi Yutaki 6KW RAS2.5WH split warmtepomp

Pagina: 1
Acties:

  • Jac. Janssen
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-01 17:22
In juni 2022 is deze warmtepomp bij ons geïnstalleerd door Woodapple uit Panningen.
Ons huis is van 1982 met spouwmuur isolatie en dak isolatie uit deze tijd.
Voor ongeveer 10 jaar terug zijn de kozijnen vervangen met HR++ glas en voor 2 jaar terug is de vloer geïsoleerd. We konden het huis met 60 graden warm krijgen dus tijd voor een warmtepomp.
Op internet kan ik weinig vinden over deze warmtepomp en heb daarom ook geen vergelijkingsmateriaal.
Met het starten van deze discussie probeer ik ervaringen met deze warmtepomp uit te wisselen.
Vooral naar het verbruik ben ik nieuwsgierig, maar ook de techniek om de warmtepomp zo zuinigmogelijk in te stellen.

Groet Jac. Janssen

  • Jac. Janssen
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-01 17:22
In de afbeelding de stooklijn zoals deze nu ingesteld
donderdag 1 december 2022 14,5
vrijdag 2 december 2022 22,2
zaterdag 3 december 2022 25,4
zondag 4 december 2022 27,7
maandag 5 december 2022 28,2
dinsdag 6 december 2022 16,6
woensdag 7 december 2022 20,3
donderdag 8 december 2022 20,9
vrijdag 9 december 2022 23,3
zaterdag 10 december 2022 38,2
zondag 11 december 2022 36,9
maandag 12 december 2022 36,4
dinsdag 13 december 2022 38,7
woensdag 14 december 2022 34
donderdag 15 december 2022 43,8
vrijdag 16 december 2022 45,8
zaterdag 17 december 2022 46,7
zondag 18 december 2022 44,6
maandag 19 december 2022 23
dinsdag 20 december 2022 11,2
woensdag 21 december 2022 13
donderdag 22 december 2022 9,9
vrijdag 23 december 2022 10,1
zaterdag 24 december 2022 11,2
zondag 25 december 2022 8,3
maandag 26 december 2022 12,4
dinsdag 27 december 2022 16,1
woensdag 28 december 2022 12,3
donderdag 29 december 2022 7,8
vrijdag 30 december 2022 13,8
zaterdag 31 december 2022 6,2
-------------------------------------------------
Totaal 719,5 kWh


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGKHvZqjuo1yHXLJ8HbnIL8zXXc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lBEYkrnVET2OHUrfxhScJn0r.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 81% gewijzigd door Jac. Janssen op 02-01-2023 18:53 . Reden: Verbruik dec. 2022 toegevoegd ]


  • Gijssie127
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 11-05-2024
Beste Jac,

Ik zelf heb een 8 KW Hitachti warmtepomp split unit, afgelopen week geinstalleerd.

Mijn installateur had de warmtepomp ook op 49 graden ingesteld voor de vloerverwarming. Uit ervaring van bekende heb ik begrepen dat dat te hoog is voor de vloerverwarming en dat dat enorm ten koste gaat van het rendement van mijn warmtepomp. Ikzelf heb mijn warmtepomp op 30 graden max ingesteld en daarmee krijg ik het huis goed warm. Ik kreeg het advies van bekende om mij heen om te experimenteren met de waardes.

Zodra ik verschillende dagen stroomverbruik heb zal ik deze ook delen.

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:26
Jac. Janssen schreef op woensdag 21 december 2022 @ 10:31:
In de afbeelding de stooklijn zoals deze nu ingesteld
Verbruik gisteren 20-12-2022= 11,9 kwh

[Afbeelding]
Je stooklijn staat wel erg hoog, heb je al geprobeerd of je het met een lagere stooklijn warm krijgt? Je hebt trouwens toch geen vloerverwarming?, anders wordt je vloer net lava :+

  • Jac. Janssen
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-01 17:22
kokpol schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 13:06:
[...]


Je stooklijn staat wel erg hoog, heb je al geprobeerd of je het met een lagere stooklijn warm krijgt? Je hebt trouwens toch geen vloerverwarming?, anders wordt je vloer net lava :+
Ik ben nog aan het testen. De stooklijn staat nu op 45 graden. Heb geen vloerverwarming. Met 30 graden wordt het echt niet warm. Het huis is uit 1980 met HR++ ramen en vloerisolatie. Spouw en dak zijn geïsoleerd volgens de normen van 1980.

  • Jac. Janssen
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-01 17:22
Stooklijn max =45 graden min=18 graden Bivalentiepunt 0 graden

[ Voor 34% gewijzigd door Jac. Janssen op 02-01-2023 19:06 ]


  • Jac. Janssen
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-01 17:22
Verbruik

[ Voor 60% gewijzigd door Jac. Janssen op 02-01-2023 19:08 ]


  • Jac. Janssen
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11-01 17:22
Verbruik
zondag 1 januari 2023 6 kwh

  • kokpol
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:26
Jac. Janssen schreef op maandag 2 januari 2023 @ 19:05:
Stooklijn max =45 graden min=18 graden Bivalentiepunt 0 graden
Ik zou zelf eerst kijken of je het met de volgende stooklijn warm kan krijgen: 45 bij -10 en 25 bij 15. Mocht je het hiermee niet warm krijgen kan je de -10 veranderen naar bijvoorbeeld -5.