Omdat er nog steeds geen oplossing gevonden is stel ik dan toch hier een vraag over onze nieuw aangelegde vloerverwarming installatie.
Hardware die wordt gebruikt:
xtreme Intergas (enkel voor de vloerverwarming, geen tapwater)
robot solid vloerverdeler met Wilo Pomp en flow meters
Mijn vraag:
waarom zakt de flow bijna tot 0 welke af te lezen is op de groepen van de verdeler als ik het inregelventiel op de verdeler dicht zet (geen menging van vloer-retourwater) en komt deze weer terug als ik deze volledig open draai (wel menging van retour water). Het doel is een hogere aanvoer temperatuur te realiseren, met het ventiel dicht is deze hoger dan bij het open ventiel (bij gelijk blijvende Ketel instelling)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
De Intergas instellingen zijn volledig nagelopen, de aanvoer temperatuur van de cv komt niet hoger dan 45-50graden.
De flowmeters op de vloerverdeler zijn volledig geopend en komen dan niet boven de 2l.
De parameter van de vloerverwarming pomp zijn aan te aanpassen staat nu op de hoogste stand continue.
De capaciteit van de vloerverwarming pomp is berekend en voldoende evenals de capaciteit van de xtreme intergas.
Als ik enkele retourleidingen op de verdeler sluit heeft dit geen invloed op de flow van de openstaande groepen.
Lang verhaal kort het lijkt op een leiding probleem / missende keerklep ergens in het systeem maar waar dan precies(?)
(wat is nu de situatie, de ketel is aan/uit aangesloten, regelventiel gedeeltelijk open. flow is 1l en gasverbruik constant 0,129m3 in de app, aanvoer op de verdeler is iets boven de 30gr, retour ongeveer 23 overigens gaat het regelventiel geheel open dan is aanvoer op de verdeler 26gr en retour 21gr)
wie oh wie kan hier helpen, wordt zeer gewaardeerd
Hardware die wordt gebruikt:
xtreme Intergas (enkel voor de vloerverwarming, geen tapwater)
robot solid vloerverdeler met Wilo Pomp en flow meters
Mijn vraag:
waarom zakt de flow bijna tot 0 welke af te lezen is op de groepen van de verdeler als ik het inregelventiel op de verdeler dicht zet (geen menging van vloer-retourwater) en komt deze weer terug als ik deze volledig open draai (wel menging van retour water). Het doel is een hogere aanvoer temperatuur te realiseren, met het ventiel dicht is deze hoger dan bij het open ventiel (bij gelijk blijvende Ketel instelling)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
De Intergas instellingen zijn volledig nagelopen, de aanvoer temperatuur van de cv komt niet hoger dan 45-50graden.
De flowmeters op de vloerverdeler zijn volledig geopend en komen dan niet boven de 2l.
De parameter van de vloerverwarming pomp zijn aan te aanpassen staat nu op de hoogste stand continue.
De capaciteit van de vloerverwarming pomp is berekend en voldoende evenals de capaciteit van de xtreme intergas.
Als ik enkele retourleidingen op de verdeler sluit heeft dit geen invloed op de flow van de openstaande groepen.
Lang verhaal kort het lijkt op een leiding probleem / missende keerklep ergens in het systeem maar waar dan precies(?)
(wat is nu de situatie, de ketel is aan/uit aangesloten, regelventiel gedeeltelijk open. flow is 1l en gasverbruik constant 0,129m3 in de app, aanvoer op de verdeler is iets boven de 30gr, retour ongeveer 23 overigens gaat het regelventiel geheel open dan is aanvoer op de verdeler 26gr en retour 21gr)
wie oh wie kan hier helpen, wordt zeer gewaardeerd
[Voor 7% gewijzigd door jvs1 op 17-12-2022 16:23]