Hallo,
Na een foutieve analyse van onze vorige loodgieter (thermostaat was volgens hem stuk), hadden we hetzelfde probleem met onze nieuwe..
Bij instellen van de temperatuur in de woonkamer op 19 graden (vloerverwarming), verwarmde hij tot bijna 24 graden, wat uiteraard resulteerde in een enorm verbruik.
Ik heb de stooklijn aangepast, en als aanvoertemperatuur 30 graden gezet.
Dit in combinatie met een kamertemperatuur offset van 10k, waardoor de temperatuur op de thermostaat meer impact heeft.
Het wordt nu tussen de 19 en 20 graden binnen, wat ok is.
Ik heb echter nog enkele vragen bij de instellingen, termen, die ik niet begrijp, en of ik die moet instellen.
Voornamelijk :
Offset voor de ketel : staat op 5k
EindpuntT : Deze lijkt me erg belangrijk, maar ik weet niet wat ik hierop moet instellen., momenteel 45 graden. Ik zie daar een bolletje dat ver boven de stooklijn ligt.. :-) (maar meer dan dat kan ik er niet uit opmaken)
Momenteel is enkel de vloerverwarming en warm water in werking.
Ik wil dit eerst onder controle krijgen vooraleer ik de radiators mee activeer :-)
Cv installatie :
Brander doorstromer Buderus logamax plus GB162-30 (30kw)
De brander staat op max vermogen.
Buitensensor
Woonkamer vloerverwarming, verdieping 4 chauffages, waarvan er momenteel 3 dicht staan (kamers niet te verwarmen)
Thermostaat voor vloerverwarming RC35 en aparte voor verdieping.
Halfopen bebouwing. Woonkamer, klein deel geisoleerd aan norm van 1984, extra deel goed geïsoleerd (norm 2014)
Dak is goed geïsoleerd (norm 2020)
Rest vh huis geïsoleerd aan norm van 1984.
70 procent van de ramen zijn vernieuwd sinds 2014.
Na een foutieve analyse van onze vorige loodgieter (thermostaat was volgens hem stuk), hadden we hetzelfde probleem met onze nieuwe..
Bij instellen van de temperatuur in de woonkamer op 19 graden (vloerverwarming), verwarmde hij tot bijna 24 graden, wat uiteraard resulteerde in een enorm verbruik.
Ik heb de stooklijn aangepast, en als aanvoertemperatuur 30 graden gezet.
Dit in combinatie met een kamertemperatuur offset van 10k, waardoor de temperatuur op de thermostaat meer impact heeft.
Het wordt nu tussen de 19 en 20 graden binnen, wat ok is.
Ik heb echter nog enkele vragen bij de instellingen, termen, die ik niet begrijp, en of ik die moet instellen.
Voornamelijk :
Offset voor de ketel : staat op 5k
EindpuntT : Deze lijkt me erg belangrijk, maar ik weet niet wat ik hierop moet instellen., momenteel 45 graden. Ik zie daar een bolletje dat ver boven de stooklijn ligt.. :-) (maar meer dan dat kan ik er niet uit opmaken)
Momenteel is enkel de vloerverwarming en warm water in werking.
Ik wil dit eerst onder controle krijgen vooraleer ik de radiators mee activeer :-)
Cv installatie :
Brander doorstromer Buderus logamax plus GB162-30 (30kw)
De brander staat op max vermogen.
Buitensensor
Woonkamer vloerverwarming, verdieping 4 chauffages, waarvan er momenteel 3 dicht staan (kamers niet te verwarmen)
Thermostaat voor vloerverwarming RC35 en aparte voor verdieping.
Halfopen bebouwing. Woonkamer, klein deel geisoleerd aan norm van 1984, extra deel goed geïsoleerd (norm 2014)
Dak is goed geïsoleerd (norm 2020)
Rest vh huis geïsoleerd aan norm van 1984.
70 procent van de ramen zijn vernieuwd sinds 2014.
[Voor 12% gewijzigd door Dgoossens op 17-12-2022 14:22]