mechanische ventilatie & flexibele verbinding dakdoorvoer

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ADiTheMAN0
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 04-06 21:11
Mijn 10 jaar oude mechanische ventilatie (Buva BoxStream) heeft het begeven en ik wil deze vervangen met een nieuwe (DucoBox Silent).

Nou was het plan om dit zelf te doen, alleen heb ik net de nieuwe DucoBox binnen, en ik zie het volgende in rood bij de instalatietips.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/68wxNDlLcE9958OJS2LNZIkza_Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/agVdEusAPDctkgJcyemElL4d.jpg?f=fotoalbum_large


Echter was mijn oude ventilatie aangesloten met een flexibele verbinding toen die bij de vorige bewoner was geplaatst, en er zit redelijk wat bocht in als die eenmaal is aangesloten op de ventilatie. Zie foto onderstaand. Sorry heb geen foto toen die nog op de oude ventilatie zat waar je dat beter kan zien.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iUYkIPWTlPyEw1RpvF9BQnXkW90=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mwrw2WK3QgaHhE5oyFvKzlpL.jpg?f=fotoalbum_large


Het zelf vervangen van de flexibele verbinding naar een metalen verbinding gaat mij denk ik iets te ver qua wat ik aandurf.

Kan iemand mij helpen met wat het probleem is als ik dit zo hou? Kan niet echt informatie hierover vinden. Is het verstanding om dit meteen aan te laten passen of zou ik het eventueel het ook zo kunnen houden? Dat laatste lijkt me niet omdat het zo duidelijk vermeld wordt. Alvast bedankt!

[ Voor 8% gewijzigd door ADiTheMAN0 op 16-12-2022 23:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Caelorum
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22:33
Voor wat het waard is. Ik heb zo ongeveer alle voorschriften overtreden bij ophangen van die box. Dat heeft een half jaar tot aan de verbouwing, waarna die opnieuw en dit keer iets correcter is opgehangen, goed gewerkt.

Een bocht in de uitvoer is niet handig omdat het de maximale capaciteit kan laten afnemen, maar ook dat het meer geluid kan produceren.

Ik zou in de aanvoer van beneden een flauwe bocht maken, bijv. met de akoestische demper die genoemd is, en zo de uitvoer zo recht mogelijk houden.

[ Voor 5% gewijzigd door Caelorum op 17-12-2022 12:09 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • joerij
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 14-06 15:02
Uitgaande dat je dakdoorvoer ook de gevraagde 160mm met lage weerstand is, zal een flauwe bocht en een flexibel kanaal niet echt een probleem zijn, maar mogelijk wel wat meer geluid tot gevolg hebben. Zorg er wel voor dat je het kanaal netjes op maat maakt en goed strak legt.

Weet je zeker dat je dakdoorvoer 160mm is? Dat is voor een MV-box behoorlijk aan de grote kant en zo werden ze 10 jaar geleden nog niet geplaatst...

[ Voor 21% gewijzigd door joerij op 17-12-2022 19:51 ]