Beste,
Nu de eerste echte koudere dagen beginnen valt mij op dat de CV ketel erg veel pendelt. Met als gevolg dat de vloerverwarming niet voldoende op temperatuur komt. Inmiddels ook de bypass/avdo gevonden en hier viel op dat deze toch (deels) open blijft staan.
Aanvoertemperatuur na/van de bypas +-60 graden
Retour temperatuur voor de bypass 35 graden
Retour temperatuur na de bypass richting de ketel 49 graden.
Helaas ben ik niet bekend met dit type bypass en vooralsnog lijkt het dan ook dat deze niet instelbaar is. Ik heb alle radiatoren open gedraaid en de vloerverwarming op 50 graden ingesteld en toch zie ik bovenstaand verschil in de aanvoer en retour temperatuur. Ook de ketel is al teruggeschroefd naar de laagste modulatie. Is dit type makkelijk aan te passen naar een instelbare variant?
Nu de eerste echte koudere dagen beginnen valt mij op dat de CV ketel erg veel pendelt. Met als gevolg dat de vloerverwarming niet voldoende op temperatuur komt. Inmiddels ook de bypass/avdo gevonden en hier viel op dat deze toch (deels) open blijft staan.
Aanvoertemperatuur na/van de bypas +-60 graden
Retour temperatuur voor de bypass 35 graden
Retour temperatuur na de bypass richting de ketel 49 graden.
Helaas ben ik niet bekend met dit type bypass en vooralsnog lijkt het dan ook dat deze niet instelbaar is. Ik heb alle radiatoren open gedraaid en de vloerverwarming op 50 graden ingesteld en toch zie ik bovenstaand verschil in de aanvoer en retour temperatuur. Ook de ketel is al teruggeschroefd naar de laagste modulatie. Is dit type makkelijk aan te passen naar een instelbare variant?