Ik heb hier al een lange tijd een Remeha avanta met een Google Nest.
Aangesloten als OpenTherm. Nu het echter koud is, merk ik dat het opwarmen van het huis de hele morgen duurt. Na wat checks zag ik dat de voorloop op 44 graden stond. Verhoogt naar 60 graden.
Als ik dan op de ketel kijk blijft hij op 44 staan. Ook valt me op dat de ketel uitsluitend op het laagste vermogen brand, ook al draai ik de best op 32. Cv temp ketel staat op 80. Enige manier om de aanvoer hoger te krijgen is het minimale vermogen te verhogen, dan gaat hij richting de 50...wat gaat hier niet goed?
Max vermogen staat ook op maximaal
Aangesloten als OpenTherm. Nu het echter koud is, merk ik dat het opwarmen van het huis de hele morgen duurt. Na wat checks zag ik dat de voorloop op 44 graden stond. Verhoogt naar 60 graden.
Als ik dan op de ketel kijk blijft hij op 44 staan. Ook valt me op dat de ketel uitsluitend op het laagste vermogen brand, ook al draai ik de best op 32. Cv temp ketel staat op 80. Enige manier om de aanvoer hoger te krijgen is het minimale vermogen te verhogen, dan gaat hij richting de 50...wat gaat hier niet goed?
Max vermogen staat ook op maximaal