Goedemorgen,
Ik heb overwogen dit in het algemene warmtepomp topic te plaatsen maar ik zit een beetje met de handen in mijn haar en weet niet zo goed wat ik moet qua installatie. Ik ben erg ontevreden over de installateur die de warmtepomp heeft geplaatst.
Ik zit met de volgende situatie, ik krijg mijn delta T niet lager dan (gemiddeld 7), wat ik ook aanpas, alles open op de verdeler, Wilo Yonos Pico op maximale stand, warmtepomp op 100% pompsnelheid. De delta T blijft rond dit getal. Dus ergens moet een bottleneck zitten.
(let niet teveel op de gemeten temperaturen, dit is gemeten met sensoren op de buis)
Zoals te zien is op de foto is de verdeler nog verkeerd om aangesloten, aanvoer op retour en vice versa. Volgens mij zou dat niet de bottleneck moeten zijn als alles open staat. De leidingen van mijn vloerverwarming zijn (helaas) 14mm, bestaande bouw (2006), daar kan ik dus weinig aan veranderen. Wat de afstand tussen de leidingen is weet ik ook niet. Mijn warmtebeeld camera is onderweg, dus daar heb ik binnenkort meer zicht op.
Wat mij opvalt is dat vanuit het buffervat (blauw) een leidingdiameter van 35mm is gebruikt, vervolgens gaat deze richting de verdeler (rood) naar een 22mm buis (gek??) en vervolgens verdeelt de verdeler het over 6 leidingen met elk een diameter van 14mm.
In het rode vlak zit een T stuk die het water naar de radiatoren boven stuurt. Op de retour van deze leiding zit geen inregelventiel (en op mijn radiatoren ook niet). Voor nood staan mijn radiatoren nu uit anders wordt het beneden niet warm. De delta T van boven is te laag waardoor het water te warm terugkomt.
:strip_exif()/f/image/8UPU16HY4reDI5Nk04Z6zIG2.jpg?f=fotoalbum_large)
Waar zou de (grootste) fout(en) kunnen zitten? Ik zit een beetje met de handen in mijn haar qua installatie, ik zou graag een externe partij naar de installatie laten kijken die er veel verstand van heeft. Kan iemand een bedrijf aanbevelen in Drenthe?
Ik heb overwogen dit in het algemene warmtepomp topic te plaatsen maar ik zit een beetje met de handen in mijn haar en weet niet zo goed wat ik moet qua installatie. Ik ben erg ontevreden over de installateur die de warmtepomp heeft geplaatst.
Ik zit met de volgende situatie, ik krijg mijn delta T niet lager dan (gemiddeld 7), wat ik ook aanpas, alles open op de verdeler, Wilo Yonos Pico op maximale stand, warmtepomp op 100% pompsnelheid. De delta T blijft rond dit getal. Dus ergens moet een bottleneck zitten.
:fill(white):strip_exif()/f/image/2EgVRNZK6NeY5KX2nGGmpEgx.png?f=user_large)
(let niet teveel op de gemeten temperaturen, dit is gemeten met sensoren op de buis)
Zoals te zien is op de foto is de verdeler nog verkeerd om aangesloten, aanvoer op retour en vice versa. Volgens mij zou dat niet de bottleneck moeten zijn als alles open staat. De leidingen van mijn vloerverwarming zijn (helaas) 14mm, bestaande bouw (2006), daar kan ik dus weinig aan veranderen. Wat de afstand tussen de leidingen is weet ik ook niet. Mijn warmtebeeld camera is onderweg, dus daar heb ik binnenkort meer zicht op.
Wat mij opvalt is dat vanuit het buffervat (blauw) een leidingdiameter van 35mm is gebruikt, vervolgens gaat deze richting de verdeler (rood) naar een 22mm buis (gek??) en vervolgens verdeelt de verdeler het over 6 leidingen met elk een diameter van 14mm.
In het rode vlak zit een T stuk die het water naar de radiatoren boven stuurt. Op de retour van deze leiding zit geen inregelventiel (en op mijn radiatoren ook niet). Voor nood staan mijn radiatoren nu uit anders wordt het beneden niet warm. De delta T van boven is te laag waardoor het water te warm terugkomt.
:strip_exif()/f/image/8UPU16HY4reDI5Nk04Z6zIG2.jpg?f=fotoalbum_large)
Waar zou de (grootste) fout(en) kunnen zitten? Ik zit een beetje met de handen in mijn haar qua installatie, ik zou graag een externe partij naar de installatie laten kijken die er veel verstand van heeft. Kan iemand een bedrijf aanbevelen in Drenthe?